předimenzované pole na hybridní měnič

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od ZdZ »

Pomalu se prokousávám fve, ale zatím jsem nikde nenašel, co se stane, když k měniči na 5,5kW na vstupu připojím pole například 7,2kWp. Všude u měničů píšou že se nesmí připojit víc, než má uvedeno, ale proč ?
Když už nebude zvládat tak si snad víc nevezme, nebo to tam funguje nějak jinak ?
Díky.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
PavelR
Příspěvky: 3118
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od PavelR »

jde o maximální zkratový proud panelů. Většinou se uvádí max proud mppt a max Isc panelů.
Pawel
Příspěvky: 812
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od Pawel »

Hlavně jestli jste se prokousal k max. napětí?
Adrianb
Příspěvky: 206
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od Adrianb »

A hlavne uviest realne o ake panely sa jedna a ako su zapojene k akemu menicu.
Obecne mppt regulatory ide prepanelovat o nejake percenta (dajme tomu az 1,5 nasobok stitkoveho udaju, zalezi od vyrobcu) ale bez toho aby sme vedeli realnu konfiguraciu ti tu asi malo kto odpovie na tvoju otazku. Takze ake panely mas, ako su zapojene a aky mas menic alebo planujes?
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od ZdZ »

v plánu je: 450WP SP 450W-144M 49,8V max power voltage Vmp 41.0V Imp 10.98A Isc=11.56A
7-8 panelů v serii, dvě řady paralelně,výhledově tři řady paralelně
https://www.nemakej.cz/pdf/sunpro%20sp% ... %20cut.pdf

uvažuji o revo Im I I 5,5kW, ale netrvám na tom, kdyby bylo něco lepšího za normální peníz tak proč ne
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
proasnet
Příspěvky: 349
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od proasnet »

ZdZ píše:Pomalu se prokousávám fve, ale zatím jsem nikde nenašel, co se stane, když k měniči na 5,5kW na vstupu připojím pole například 7,2kWp. Všude u měničů píšou že se nesmí připojit víc, než má uvedeno, ale proč ?
Když už nebude zvládat tak si snad víc nevezme, nebo to tam funguje nějak jinak ?
Díky.
Minulý rok jsem to řešil, a taky souhlasím s tvrzením, že měnič si vezme maximálně tolik co umí.
Já mám malou FVE, ale do měniče s max výkonem MPPT regulátoru 1500W mám připojené pole 2,2kWp a nic se mu nestalo. Když dobře svítí, a je spotřeba z měniče, on si nevezme víc než těch 1500W. Když svítí méně, tak je větší výkon pole výhoda, dá to víc.
Výkon panelů je tolik, co jsou schopné dát, ne to co do regulátoru stále teče.
Samozřejmě, musí být napětí OK v rozsahu regulátoru. To je moje zkušenost.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od ZdZ »

Vadí fve poli o napětí cca 300V výkonu 3kW kdyby se stykačem odpojilo za provozu od zbývajícího 6kW pole, které by zůstalo připojené na měnič ? Obě pole by byla připojena paralelně. Podle fyziky by to vadit nemělo, protože na odpojeném poli by vyskočilo napětí na maximum a proud by přestal téci. Měniči připojenému na druhé pole by to také nemělo vůbec vadit. Jen by si znovu dohledal mppt bod.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od cipis »

Jakým stykačem to chceš přepínat?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od rva »

_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od ZdZ »

zatím se mi jako nejlepší řešení jeví polovodičové stykače DC do 400V, ale konkrétní model jsem ještě neřešil

díky za odkaz
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
rob.brno
Příspěvky: 960
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od rob.brno »

Např.3f hybrid Solax nebo Growatt mají omezující parametr v DS max. 150procent "přetížení" na DC vstupu z panelů. Tedy třeba 10kW střídač má zvládnout až 2x7,5kw na vstupu z panelů bez poškození.
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od ZdZ »

jenže na to nemám finance a u levných jsem podobný parametr nikde nenašl, tam je maximum např. 5,5kW a hotovo
když pořádně nesvítí tak bude i 8kW málo a jak zasvítí tak to bude přespříliš, je to past vedle pasti
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od cipis »

1,5x max udavaji i epevery, bude to asi takova poucka, jako je treba dimenzovani zdroje na trvalou zatez atd.

Navic jak to vyresit, tak ma rva v tom odkazovnem vlakne.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od ZdZ »

tak to nakonec budu řešit odpojováním paralelního stringu jak mi bylo doporučeno
6kW nastálo + 3kW v případě málo světla
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 706
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od shuty »

to je blbost. naco by si si to tak komplikoval nieco pripajat a odpajat? tie 3kwp zapoj na samostatny mppt regulator a vybavene...
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od rva »

Pokud jsou za slunných dnů nevyužitelné přebytky, tak není potřeba zatěžovat baterku vysokými proudy přidáním dalšího regulátoru.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od vlkazajac »

Presne tak, a to by mala byť primárna starosť investora.
Na jednej strane - je preukázané, že je do istej miery výhodnejšie investovať radšej do panelov, ako do úložiska.
Na druhej strane - ak vieme, že batéria je z hľadiska životnosti okrem prebitia a podbitia ohrozená vysokým prúdom, mali by sme to rešpektovať. Zo 7,2 kWp je v lete bezpochyby veľký prebytok energie a je možné, že batéria je nabitá na každé poludnie doplna a to vysokými prúdmi povedzme 200 ( ? ) dní v roku. Pritom ak je to lítiová batéria, treba využiť jej komfortnú vlastnosť - nemusí byť dobitá doplna každý deň, ak je pozitívny predpoklad na ďalšie dni s ohľadom na kapacitu.
V tejto diskusii má byť jednoznačne zahrnutý manažment dobíjania. Nie je. O batérii ani rozložení spotreby cez deň a týždeň nevieme nič. Tak vocogooo ?
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 706
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od shuty »

ok ak sa bavime o tomto tak je to vlastne uplne zle navrhnuta instalacia. podla mojho nazoru mat na streche 3kwp panelov ktore budu v lete permanentne odpojene je nezmysel.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od rva »

3 kWp panely nebudou přes léto permanentně odpojené. Každé ráno budou připojené a i když budou ráno vyrábět málo, tak sníží ranní nápor spotřebičů na odběr z baterií. Odpojí se v průběhu dne a připojí zase navečer, kdy pomohou stejně jako ráno.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od vlkazajac »

.... a keď nebudú vyrábať nič ani do 12:00, tak by sme chceli mať radšej batériu o 30 % silnejšiu.
Je to stále dokola neadresná debata bez zadania. Navyše s preambulou - ako preťažovať regulátor.
Šéfe, něco tady chybí. Projekt.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek