Na 1 string, hybridní měnič revo 5,5+paralalně top spirály

Příspěvek od ZdZ »

Zdravím všechny znalce a odborníky, na které bych měl prosbu.

Pokoušíme se naplánovat menší elektrárnu 7,2kWp + 5kWh 48V akumulátor. K tomu měnič REVO VM II 5,5kW 48V, případně nějakou +- cenově obdobnou náhradu. V případě nedostatku slunce přikrmování z distribuční sítě. V zimě to evidentně pojede jen ze sítě, ale s tím se počítá.

Akumulátor by měl za svoji životnost "VYDĚLAT" cca 20.000,- což při jeho ceně 30.000,- moc není, ale ztrátové by to v žádném případě nemělo být. Počítám s cenou 1.800,- za jeden 100-120Ah článek. 2000-3000 cyklů 80% vybití. Max životnost 12 let.

Smyslem elektrárny je primárně výroba 230V AC pro přímý pohon spotřebičů jako čerpadlo kotle, světla, pračka, myčka, sušička, mrazáky atp. a v případě, že sluníčko dává více energie než se spotřebuje, začne ohřívat vodu v akumulační nádrží pro ohřev bojleru a topení. Prát, mýt nádobí a sušit se bude pokud možno jen za sluníčka, kromě hluboké zimy, kdy se musí jet ze sítě.

Stávající topení je automat na uhlí takže 1kWh tepla stojí 1.2,- Kč, kdežto elektřina pro spotřebiče stojí cca 5-6 kč pokud zase nezdražili. máme sazbu D25.

A nyní ten záludný dotaz. Nikde jsem neobjevil, jestli to bude fungovat:
- na výstup ze solárů (jeden string) - 2x paralelně 8ks 450Wp panely by se připojil měnič a paralelně s měničem ještě stykače řízené raspbery v závislosti na napětí na výstupu ze solárů. Stykače by spínaly topné spirály v akumulační nádrži. Cca 6 kusů po 750W.

Jak by to mělo fungovat:
pracovní bod solárů bude dejme tomu 330V
po startu elektrárny jede pouze měnič na 230V, topné spirály nejsou připojeny
počítač raspberry hlídá napětí na vstupu do měniče-výstup ze stringu a v případě, že je vyšší např. než 325V připojí jednu spirálu a za chvíli otestuje napětí a v případě, že nepokleslo pod 325V připojí další a takto to bude opakovat až připojí postupně všehny spirály, když napětí klesne pod nastavenou mez, odpojí spirálu Jak jsem pochopil, tak měnič hledá pravidelně pracovní bod folárů odpojováním zátěže a napětí proto bude chvílemi kolísat, ale to počítač bude sledovat a vyhodnocovat.

Je to reálné, nebo jsme vymysleli nesmysl ? A jestli to již někdo řešil tak bych poprosil o odkaz, sám jsem nic takového nenašel.


Díky za případné rady a názory.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
cipis
Příspěvky: 4212
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Na 1 string, hybridní měnič revo 5,5+paralalně top spirá

Příspěvek od cipis »

Nic jsi nenašel, protože je to nesmysl ... Na konkrétní panel může být jediný regulátor, na baterii ale může být x regulátorů a měničů. Zátěže musíš spínat podle toho, co je až za regulátory, tj. na baterce.
Anebo půlku těch panelů alokovat čistě jen pro regulátor na tu vodu a až bude nahřátá voda, tak přepnout k regulátoru s baterkama a měničema.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Atman
Příspěvky: 298
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace: 23
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11525
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: Západné Slovensko

Re: Na 1 string, hybridní měnič revo 5,5+paralalně top spirá

Příspěvek od Atman »

Myslím že to rozhodí logiku hľadania MPPT. Teda za predpokladu že chcete pripájať 220V 750W špirály na 325V DC z panelov. V momente pripojenia stykača poklesne napätie a MPPT začne prehladávať krivku a napätie a prúd sa zmenia a stykač odopne a tak dokola a asi to bude cyklovať a blbnúť. Môj regl Victron po zapojení náhlych 2kW vždy následne prebehne rozsah cca 4x a potom si sadne na maxime. Nechcete použiť povedzme 2 alebo 3x kybosov vytežovač za 3 eur bez relé zapojený až za menič? 5kW menič to utiahne. Pozrite: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... suv#p62607
Navyše stykače na 330V DC ktoré budú stále spínať, to veru nebude lacná položka.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
ZdZ
Příspěvky: 801
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Reputace: 4

Re: Na 1 string, hybridní měnič revo 5,5+paralalně top spirá

Příspěvek od ZdZ »

nemyslím si že by to byl až takový nesmysl, jen nevím jak rychle probíhá vyhledávání mppt bodu a podle toho by se musely přizpůsobit intervaly připínání a odepínání odporových zátěží
uvažoval jsem následovně:
primární cíl není ohřívat vodu, ale výroba elektřiny pro přímou spotřebu, něco naakumulovat do baterie, ale toho moc nebude a přebytkem zahřát vodu

s vytěžovačem by to šlo, ale jen v případě, že by pole nemělo větší výkon než mppt regulátor s měničem, navíc zatěžovat měnič na 100% výkonu bude jeho rychlá smrt, počítal jsem se zátěží max. 4,5kw z max. 5,5ks

ohřev vody pojede velkou část provozu na plno, protože se nebude nahřívat jen bojler, ale vodou se bude i topit - přes radiátory, v systému bude navíc akumulační nádrž minimálně 2m3, takže se kromě léta zužitkuje všechno a počítám i s možným rozšířením panelů do 10kW

právě to rozhození mppt bodu bych řešil programově. připnu spirálu a čekám delší dobu, snímám napětí a vyhodnocuju jak se chová napětí. vidím, že to chvílemi lítá kvůli hledání mppt, ale to ignoruji
jestliže během např. minuty napětí neklesne, tak nechám zapnuto a jedu na další spirálu a proces opakuji, v opačném případě odepnu spirálu a čekám třeba 3 minuty než to zkusím znovu
regulátoru by to mělo být jedno, protože s poklesy a nárusty napětí za stringem řeší operativně, takže by mu nemělo vadit když připojím spirálu na 320V DC přímo z panelů, navíc to nebude připojení jen na několik sekund, ale budou to klidně i minuty a za tu dobu se snad srovná
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !