Kabely pro připojení silového DC

Archiv ukončených inzerátů
Uživatelský avatar
Marek_Kuřim
Příspěvky: 302
Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
Reputace: 12
Lokalita: Blansko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Blansko
Kontaktovat uživatele:

Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od Marek_Kuřim »

Ahoj nadšenci,

sháním slaněné vodiče pro připojení silového DC.
35mm2 3m černý + 3m červený
50mm2 0,5m černý + 0,5m červený
70mm2 1,5m černý + 1,5m červený
Nejste někdo schopný dodat prosím?
Nebo dát tip, kde koupit takové "kousky"

Děkuji předem
Marek Svoboda
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 872
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Reputace: 153
Bydliště: Brno-venkov

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od beethowen »

To ti ustřihnou kdekoliv. Problém bude asi 70mm a červená a modrá, to se moc nepoužívá.
Řešení může být i svařovací černý kabel a barevná smršťovačka na koncích.
Třeba tady: https://www.kvelektro.cz/vodice-81/prur ... a,EV000233
mihlit
Příspěvky: 488
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Reputace: 62
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od mihlit »

Pokud to chceš v barvě, tak záleží jak moc je to pro tebe důležité. Třeba černý 50mm2 seženeš za 240 Kč/m. Zatímco červený už bude za skoro 600. Takže levnější je přeznačit kabel na koncích barevnou bužírkou. Kdyby jsi ale po té barvě fakt toužil a cena nevadila, já to sehnal na tme.eu
Uživatelský avatar
Marek_Kuřim
Příspěvky: 302
Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
Reputace: 12
Lokalita: Blansko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Blansko
Kontaktovat uživatele:

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od Marek_Kuřim »

mihlit píše:Pokud to chceš v barvě, tak záleží jak moc je to pro tebe důležité. Třeba černý 50mm2 seženeš za 240 Kč/m. Zatímco červený už bude za skoro 600. Takže levnější je přeznačit kabel na koncích barevnou bužírkou. Kdyby jsi ale po té barvě fakt toužil a cena nevadila, já to sehnal na tme.eu
Což o to, i bych si připlatil, ale problém je min. odběr 5m. :roll:
Marek Svoboda
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
mihlit
Příspěvky: 488
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Reputace: 62
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od mihlit »

Ah, jo na to jsem zapomněl... já mám vše v 50mm2, takže pro mě to vyšlo, že jsem nemusel kupovat extra moc navíc. Plus já to bral, protože jinde neměli silikonové a ty jsou obecně dražší jak pvc, tak to nebyl jen příplatek za barvu.
https://www.tme.eu/cz/katalog/?s_field= ... 1875866%3B
vk_1
Příspěvky: 295
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace: 34

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od vk_1 »

70mm2 modry a cerveny jsem kupoval po metrech v listopadu tady:
https://www.elektro-svitidla.com/cya-70 ... 047223.php

Ale ted uz jen na objednavku, tak se tam zeptej.
dub042
Příspěvky: 272
Registrován: pát kvě 09, 2014 8:11 pm
Reputace: 14

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od dub042 »

Co treba Emas,tam sezenes vse za rozumny ceny, i kdyz maj neco na dotaz, tak sezenou
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od kodl69 »

Normálně se na červenou vy... kup hnědej, ten mají v elvu, v elkovu, kdekoliv, a na oka si dej červenou smršťovku, když musíš, ona ta hnědá je červené nejblíž... V normě se stejně o barvách vodičů pro DC říká jenom to, že je to stejný jako pro AC, tj tnědá, černá šedá, a M vodič (to co je N u AC) má být světle modrej. PEM zelenožlutej s modrým přiznačením na konci (stejně jako PEN na AC)...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
mopadzi
Příspěvky: 989
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Reputace: 51
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od mopadzi »

já nakupuju toto:
https://www.elron.cz/cz/eshop/kabely/pryzove/nsgafou
jemně laněný, cínovaný krásně se s tím dělá a 35mm2 je na 218A
a jak říká Kodl69 barevné smrštovky a bude to vymazlený
(Jak to dopadlo s tím střechařem?)
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Dagus
Příspěvky: 1938
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 202
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od Dagus »

Taky bych šel do extra jemného. Po zkušenosti s jemně laněným z bms a obyč laněným bych víc jak 16tku obyč moc nechtěl. Dělal jsem obyč 70tku a to už je vyloženě opruz v malém poloměru. Ten jemný se kroutí jak žížala a ten obyč musíš silou ohýbat.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
mihlit
Příspěvky: 488
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Reputace: 62
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od mihlit »

dub042: Když jsem jim psal na kabel dotaz, co nebyl skladem, tak mi emas odepsal, že není problém, ale minimální odběr je 100 m :)

mopadzi & Dagus: pokud vám nevadí, že jde o gumovou izolaci, tak tento kabel má uvedenou třídu ohebnosti 6, takže by na tom měl být hodně dobře
https://www.svarecky-elektrody.cz/svaro ... mm/d-12526
mopadzi
Příspěvky: 989
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Reputace: 51
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od mopadzi »

na elronu je na průřez NSGAFOU nejlevnější, navíc díky jemnému lanění můžeš jít o průřez níž, a pak není co řešit. Je tam tabulka proudové zatížitelnosti
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
mihlit
Příspěvky: 488
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Reputace: 62
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od mihlit »

No o průřez níž díky jemnému lanění určitě ne. Odpor je dán množstvím mědi. Ten je dán průřezem a podle toho jaká jsou tam lanka, tak se liší průměr jádra, ale mědi stejně.

Jinak kabel, co jsi dával odkaz, tak při 35 mm2 dává odpor 0,565 zatímco obyč ten gumák je 0,554 mohm, prakticky stejná hodnota daná tím průřezem.

Pokud jde o zatížitelnost kabelu, tak ta je kromě materiálu a průřezu jádra dána izolací, kolik vydrží stupňů. Běžné PVC izolace jedou do 70 stupňů +-, guma kolem 85-90 stupňů, což ti ale rozhodně neumožní jít o průřez dolu. Když už bys potřeboval o průřez dolu, tak může být ten silikonový kabel, protože jejich izolace dá do 180 stupňů (provozní teplota, ne krátká zkratová). Jen je potřeba brát v úvahu, že to stejně není úplně výhra, protože to teplo tam vznikne, měď ho vede dobře, takže pokud to bude přišroubováno na terminál, kde je šroub v plastu, může to poškodit teplotně ten plast.
mopadzi
Příspěvky: 989
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Reputace: 51
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od mopadzi »

ano je to možné, já jsem vycházel z těchto dvou tabulek obecná zatížitelnost a katalog NSGAFOU. Podotýkám, že nejsem projektant.
proudová zatížitelnost.PNG
nsgafou.PNG
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Martin P
Příspěvky: 574
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Reputace: 63
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od Martin P »

Případně použít dva, tři slabší kabely nalisované do jednoho oka. Běžně mám místo padesátky dvě pětadvacítky. Ve ždlabech se s tím pak lépe manipuluje, jen je třeba dodržovat stejnou délku slabších kabelů.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od kodl69 »

Taky řešení. Zatížitelnost obecně nezávisí jen na materiálu izolace, ale i na množství seskupených vodičů a jejich uložení, po jednom na kabel. roštu to bude výrazně víc, než hromada kabelů postahovaná stahovačkama dohromady, uložená ve skelné vatě...
Obecně ale 70mm2 pro "běžný" uložení v liště/ kabel žlabu těch 200A zvládne
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Franta2776
Příspěvky: 2237
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 135

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od Franta2776 »

No já měl do ted 25mm2 délka 2,5metru k měniči 5500VA občas to tahalo přes 100A a jen jednou byl kabel vlažný.Ono to max zatížení netrvá dlouho většinou 5-10min.50mm2 se mi zdá zbytečná.Nejlépe je pohledat staré kabely od svářeček mě se takový kabel válel na chatě cca 50let a teď našel použití:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
Marek_Kuřim
Příspěvky: 302
Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
Reputace: 12
Lokalita: Blansko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Blansko
Kontaktovat uživatele:

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od Marek_Kuřim »

Super, jsem rád, že se tu zároveň načala diskuze o dimenzování DC kabeláže.
Situace:
1) od regulátoru (60A) k pojistkovému terminálu u baterky (pojistka 63A
2) od regulátoru (60A) k pojistkovému terminálu u baterky (pojistka 63A)
3) od měniče (7,2kW) k pojistkovému terminálu u baterky (pojistka 160A)
4) od měniče (5kW) k pojistkovému terminálu u baterky (pojistka 120A)
5) od pojistkového terminálu k baterce

Moje představa dimenzování byla, při vzdálenostech do 2m
1) 35mm
2) 35mm
3) 50mm
4) 35mm
5) 70mm

Je to ok, nebo to mám ponížit???
Plánoval jsem takto dimenzování, abych mohl klidně spát, nebo odjet na dovolenou.
Marek Svoboda
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od kodl69 »

1, 2.) 63A jištění? do 80A stačí 16mm2. Možná by tam ani tak tlustej kabel nešel zapojit.
3.)160A pojistku jsem měl dlouho na 35mm2, při zkratu pojistka vyletěla okamžitě... raděj bych tam dal 50mm2, třeba kvůli úbytku. A jestli je to XTM/XTH, tak raděj 200A pojistku, ale ta už je PN1...
Na 225A pojistku mám 70mm2, ale jenom proto, že ten kabel někde vyzbyl.
4.) 120A bez diskuze stačí 35mm2, teoreticky by stačilo i 25mm2
5.) Baterka má taky nějaký jištění? příp jakou má kapacitu, nebo max. dovolenej proud?
U baterek jsem instaloval 175A anderson odpojovače, u každé sady zvlášť, aby to bylo servisovatelný.
Doporučuju nepoužívat všechny možný průřezy, pak ti zůstane mrak odřezků, který zaplatíš,oproti tomu, když to něja racionalizuješ na průřezy dva...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
Marek_Kuřim
Příspěvky: 302
Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
Reputace: 12
Lokalita: Blansko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Blansko
Kontaktovat uživatele:

Re: Kabely pro připojení silového DC

Příspěvek od Marek_Kuřim »

kodl69 píše:1, 2.) 63A jištění? do 80A stačí 16mm2. Možná by tam ani tak tlustej kabel nešel zapojit.
3.)160A pojistku jsem měl dlouho na 35mm2, při zkratu pojistka vyletěla okamžitě... raděj bych tam dal 50mm2, třeba kvůli úbytku. A jestli je to XTM/XTH, tak raděj 200A pojistku, ale ta už je PN1...
Na 225A pojistku mám 70mm2, ale jenom proto, že ten kabel někde vyzbyl.
4.) 120A bez diskuze stačí 35mm2, teoreticky by stačilo i 25mm2
5.) Baterka má taky nějaký jištění? příp jakou má kapacitu, nebo max. dovolenej proud?
U baterek jsem instaloval 175A anderson odpojovače, u každé sady zvlášť, aby to bylo servisovatelný.
Doporučuju nepoužívat všechny možný průřezy, pak ti zůstane mrak odřezků, který zaplatíš,oproti tomu, když to něja racionalizuješ na průřezy dva...
No, od baterky půjde jedna 70ka na 4 pojistky a z nich pak slabší k jednotlivým komponentům. Žádné další jištění na silovém DC neplánuji.
Baterka bude 280Ah/48V
Pojistky jsou od Schracku pro FV aplikace, viz:
Pojistkový držák: https://elektrikshop.at/shop/Haustechni ... 17624.html
Pojistka: https://elektrikshop.at/shop/Haustechni ... 17623.html
Marek Svoboda
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country

Zamčeno