Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon led 17, 2022 10:38 pm


Solax X3 hybrid G4

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.

Solax X3 hybrid G4

Příspěvekod sola » čtv led 13, 2022 2:44 pm

Zdravím,

chtěl bych se dotázat někoho kdo má zkušenosti s měničem Solax X3 hybrid G4 ve smyslu splnění PPDS.
1) Je měnič distributorem uznán jako hlavní rozpadové místo pro odpojení při poruše, nebo je třeba galvanicky oddělovat externě, v některých projektech externí odpojení kreslí...
2) V nic moc návodech popisují možnost odstavení sepnutím kontaktů, lze toto použít pro řízení výkonu dle PPDS 0-100%? Je to v té RJ45 zásuvce DRM0 nebo má ještě jiné kontakty?

Díky
?
sola
 
Příspěvky: 2
Registrován: čtv led 13, 2022 2:20 pm

Re: Solax X3 hybrid G4

Příspěvekod gb3313 » pát led 14, 2022 4:14 pm

Ač má tenhle střídač možnost shutdownu, je třeba oddělit galvanicky extra - aspoň můj solatér v oblasti ČEZ Distribuce to takhle dělal. Pokud budeš chtít, můžu ti nafotit moje provedení.
?
gb3313
 
Příspěvky: 1
Registrován: ned čer 14, 2020 12:16 pm

Re: Solax X3 hybrid G4

Příspěvekod tomas » pát led 14, 2022 5:42 pm

Pro vypínání přes HDO používám stykač s rozpínacími kontakty. Trvalá spotřeba je tak 0W a možnost poruchy stykače je také minimální i vzhledem k tomu že to může distributor vypnout pouze v nouzovém stavu, což se ještě nestalo.
Tuším že když použijete ty shutdown ovládací kontakty, tak střídač ani nenabíjí akumulátor. Kdežto když do odpojíte tím stykačem tak si myslí že vypadla síť a funguje v EPS módu a nabíjí akumulátor, takže ztráta energie není tak velká jako v shutdown.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2257
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Solax X3 hybrid G4

Příspěvekod sola » pát led 14, 2022 8:08 pm

Díky za rady. Ten NC stykač využiváš rovnou i pro galvanické odpojení v případě výpadku DS?
Dále jsem narazil na to že si nejsem jist jak je to s přepínáním EPS. Dle návodu by měl mít přepínání integrované, ale varianta M má instalované 2 stykače v tom mateboxu tak nevím zda typ D je má skutečně v sobě.
?
sola
 
Příspěvky: 2
Registrován: čtv led 13, 2022 2:20 pm

Re: Solax X3 hybrid G4

Příspěvekod patasoldloafer » pon led 17, 2022 11:10 am

Vypadá papírově parádně, taky ho zvažuju do jednoho baráku, mám jen rychlý dotaz, těch 200V na baterce nebojíte se to skládat nebo zvažovat jen komerční řešení?
?
patasoldloafer
 
Příspěvky: 1
Registrován: pon led 17, 2022 11:03 am

Re: Solax X3 hybrid G4

Příspěvekod tomas » pon led 17, 2022 5:54 pm

sola píše:Díky za rady. Ten NC stykač využiváš rovnou i pro galvanické odpojení v případě výpadku DS?
Dále jsem narazil na to že si nejsem jist jak je to s přepínáním EPS. Dle návodu by měl mít přepínání integrované, ale varianta M má instalované 2 stykače v tom mateboxu tak nevím zda typ D je má skutečně v sobě.


V nastavení lze zvolit jestli má být EPS výstup trvale pod napětím nebo pouze při výpadku sítě. Je to v "Mate Box Setting".
Přepínač doporučuji alespoň ruční, pro případ že by se střídač pokazil.