Axpert VM III 5kw - odešel
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert VM III 5kw - odešel
Tak asi úspěch, vyměněny dva kondíky, dioda a SMD 7805ka. 40CZK. Cesta vlakem pro součástky 90CZK
Otestoval jsem běh z baterky a dobíjení z DS. Zítra, až bude svítit pustím solar.
Napětí na vstupu stabilizátoru je naprosto konstantních 7.3V v druhé větvi 12V.
Nic divného se neděje.
Otestoval jsem běh z baterky a dobíjení z DS. Zítra, až bude svítit pustím solar.
Napětí na vstupu stabilizátoru je naprosto konstantních 7.3V v druhé větvi 12V.
Nic divného se neděje.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: čtv pro 23, 2021 8:04 pm
Re: Axpert VM III 5kw - odešel
Srdečně gratuluju. Mám políčeno taktéž na tenhle klonovanej kus, co bys řekl, koupit, nebo čekat, až dostanou zdejší prodejci koncem ledna zásoby?
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert VM III 5kw - odešel
Tak jednání s e-shopem bylo úplně v pohodě. Bylo to tady asi za 3dny.
Tady je odkaz, kde jsem koupil.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 87#p153897
Asi by chtělo se ještě poptat, jak postupovat při opravách. Na vadný kus měli 14dní na vrácení.
Jestli se vyplatí ušetřit cca 4kKč a nemít dvouletou záruku je asi na každém. Mě trochu zalepilo , Když jsem sháněl já, tak nic nešlo koupit v CR.
Nejdivnější na tom je, že je to fakt "kopie". Má to jinak cestičky na tišťáku a podobně. Čekal jsem, že to bude úplně stejné a ono ne.
Když bych si mohl vybrat, zkusil bych koupit orig. voltronic, nevím, ale jak to poznat s jistotou dopředu....
Náhrada "soustavou" krabiček z evropské provenience by vyšla na 90k při zachování funkcionality ...
Tady je odkaz, kde jsem koupil.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 87#p153897
Asi by chtělo se ještě poptat, jak postupovat při opravách. Na vadný kus měli 14dní na vrácení.
Jestli se vyplatí ušetřit cca 4kKč a nemít dvouletou záruku je asi na každém. Mě trochu zalepilo , Když jsem sháněl já, tak nic nešlo koupit v CR.
Nejdivnější na tom je, že je to fakt "kopie". Má to jinak cestičky na tišťáku a podobně. Čekal jsem, že to bude úplně stejné a ono ne.
Když bych si mohl vybrat, zkusil bych koupit orig. voltronic, nevím, ale jak to poznat s jistotou dopředu....
Náhrada "soustavou" krabiček z evropské provenience by vyšla na 90k při zachování funkcionality ...
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert VM III 5kw - odešel
Tam mám za sebou 3 dny provozu, Dobíjení funguje dobře.
Zkoumal jsem co a kdy hřeje. Při malém konstantním odběru a běžícímu soláru nejvíce hřeje chladič nahoře. A to fakt dost povrchovka tak 80st.
Chlazení běží od otvorů shora dolů. Tenhle chladič, ale není v kanále, kde by nějak zásadně foukalo.
Přemýšlím, že bych do čelního panelu udělal díru s ventilátorem, abych tohle šílené teplo dostal z té krabice ven
PS: fotka je bez nasazeného plastu na usměrnění proudění vzduchu
Zkoumal jsem co a kdy hřeje. Při malém konstantním odběru a běžícímu soláru nejvíce hřeje chladič nahoře. A to fakt dost povrchovka tak 80st.
Chlazení běží od otvorů shora dolů. Tenhle chladič, ale není v kanále, kde by nějak zásadně foukalo.
Přemýšlím, že bych do čelního panelu udělal díru s ventilátorem, abych tohle šílené teplo dostal z té krabice ven
PS: fotka je bez nasazeného plastu na usměrnění proudění vzduchu
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert VM III 5kw - odešel
Pokud zařízení běží na solár a nebo na DS. Tak napětí před 5V stabilizátorem je o 0.3V větší, než když běží pouze z baterie to znamená cca 7.6V
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 2388
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Axpert VM III 5kw - odešel
mika píše:Tam mám za sebou 3 dny provozu, Dobíjení funguje dobře.
Zkoumal jsem co a kdy hřeje. Při malém konstantním odběru a běžícímu soláru nejvíce hřeje chladič nahoře. A to fakt dost povrchovka tak 80st.
Chlazení běží od otvorů shora dolů. Tenhle chladič, ale není v kanále, kde by nějak zásadně foukalo.
Přemýšlím, že bych do čelního panelu udělal díru s ventilátorem, abych tohle šílené teplo dostal z té krabice ven
PS: fotka je bez nasazeného plastu na usměrnění proudění vzduchu
To je chladič Mppt regulátoru.Když jedou panely,tak hřeje i mě.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 12 Odpovědi
- 690 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brumlaj
-
-
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
- 1 Odpovědi
- 818 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Marty
-
-
- 0 Odpovědi
- 314 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sbtrina
-
- 5 Odpovědi
- 513 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Lubik
-
- 15 Odpovědi
- 1183 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák