Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Měniče Axpert
Odpovědět
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Reputace: 3
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Tak z tohodle vlákna jsem převzal nastavení baterie.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5106
Je to sice jiný střídač ale baterie má stejné parametry a to nastavovací menu odpovídá Axpertu. Jen bod 13 nemůže být 48V. To je napětí pro návrat ke spotřebě z baterie. A skutečně se mi baterie nabíjela do napětí 48V. A hláška o nízkém stavu baterie nezmizela. Přičemž v bodě nastavení 29 je definováno nízké odpojovací napětí baterie na 45V.

Defoultní nastavení měniče pro PYL je:
12 - 46V ( napětí pro návrat ke spotřebě ze sítě mám nastaveno 47V)
13 - 52V ( napětí pro návrat ke spotřebě z baterie mám takto nastaveno)
26 - 53,2V (nabíjecí napětí baterie v režimu USR mám nastaveno 52,5V)
27 - 53,2V (udržovací napětí baterie v režimu USR mám nastaveno 52V)
29 - 45V (odpojovací napětí baterie mám takto nastaveno)

Když jsem se zkoušel vrátit k tomu defoultnímu PYL nastavení, tak mi to házelo pořád chybu nízké napětí baterie. Tak jsem se zase vrátil k tomu youdovskýmu nastavení, kromě bodu 13.
Přílohy
Parametry baterie.
Parametry baterie.
PYL3000C.JPG (33.59 KiB) Zobrazeno 1003 x
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Reputace: 3
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Baterie se mi nabije jen na 50V. Japa to? Tuším, že je nějaký rozdíl mezi nabíjecí a provozním napětím. Ale že by až 2,5V?
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Reputace: 3
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Tak po 8 dnech mám na straně DS 19kWh a na straně zátěže 14,7kWh. Takže jsem 4,3kWh v mínusu. Tedy 0,52kWh denně.
Ztráta na měniči je 10% tedy spotřeba by měla být 16,2kW a spotřeba měniče 55W udělá za 8dní 5,3kWh. Což je 21,5kWh.
Takže mi panely vyrobili 2,5kWh. Což je 0,31kWh za den na 1,1kWp.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Reputace: 43

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od rasto1 »

bobik600 píše:Tak po 8 dnech mám na straně DS 19kWh a na straně zátěže 14,7kWh. Takže jsem 4,3kWh v mínusu. Tedy 0,52kWh denně.
Ztráta na měniči je 10% tedy spotřeba by měla být 16,2kW a spotřeba měniče 55W udělá za 8dní 5,3kWh. Což je 21,5kWh.
Takže mi panely vyrobili 2,5kWh. Což je 0,31kWh za den na 1,1kWp.
V tych 10% je zapocitana i dvojita konverzia menica.
Mam to podobne s kingom, len ja mam zle lokalne podmienky.
250V bez zataze a kludne i 200V pri zatazi na fazi, takze dvojita konverzia ma teraz zachranuje.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Reputace: 3
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Chápu to tak, že měnič by měl pracovat s 90% účiností AC-DC-AC.
Matess
Příspěvky: 1506
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Reputace: 158
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od Matess »

pokud vím lze v něm zapnout eco režim, který v případě toho že je síť ok a baterka dole se přepne na bypass a nemá tu ztrátu dvojité konverze.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Reputace: 43

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od rasto1 »

Matess píše:pokud vím lze v něm zapnout eco režim, který v případě toho že je síť ok a baterka dole se přepne na bypass a nemá tu ztrátu dvojité konverze.
Ten eco funguje i pri paralelnom zapojeni?
Podľa toho ako mi to teraz funguje tak pokiaľ nie sú batérie nabité tak stále dobíja zo siete.
Zároveň energiu zo strechy využíva na nabíjanie batérií a záťaž ide z DS.
Až keď nemá tú energiu zo strechy Kam dávať (bateria nabita) Tak ju použije na kŕmenie domu s pricucavanim z DS v SUB mode.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Reputace: 3
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

No hlavní smyls dvojité konverze je zabránit mikropřetokům do DS. Proto jsem ten měnič kupoval. A je třeba dosáhnout kapacity fotovoltaiky a baterie takové, aby byla DS zapojená co nejméně. Pak nějaké ztráty nevadí.
Bypass předpokládám dělá přetoky. Můžou mi to zkušenější potvrdit?
Pawel
Příspěvky: 807
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace: 48

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od Pawel »

Nedělá.
teapack
Příspěvky: 111
Registrován: ned říj 17, 2021 2:09 pm
Reputace: 4

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od teapack »

Bypass je napřímo propojený vstup (AC) s výstupem, přetoky tedy nehrozí.
JohnySK
Příspěvky: 35
Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Reputace: 2

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od JohnySK »

Ahojte! Vidim ze tema Axpert Rack je v celku ziva... ja ma Axpert King 5kW nastenny uz asi druhy rok a v celku v pohode bez akychkolvek problemov. Dnes mi vsak umreli baterky, takze idem riesit co dalej... kedze mam uz barak dostavany, chcem dokupit dalsie 2ks Axpertov, aby som dokazal ist na 3 fazy. A teraz par otazok na vas profikov:
Je mozne prepojit Axperta nastenneho s 2x Rackovym? Alebo mam toho nastenneho predat a kupit rovno 3ks Rackovych?
Dalsia otazka, kedze mi aktualne skapali baterky - chcem kupit 3x Pylontech 3.6kW = mozu byt vsetky 3 axperty zapojene na cely "baterry pack cize 3x3,6kW", alebo ma byt kazdy zvlast cize 1Axpert = 1x 3,6kW == co je asi malo, cize optimalne ako som tu cital aby boli 3ks, to by znamenalo kupit pre kazdy Axpert 3ks Pylontech 3,6kW ?? Spolu teda 3xAxpert + 9xPylontech...
Tak isto otazka = panely mozu byt napojene na vsetky 3 Axperty subezne, alebo co Axpert tak to jeden zvlast string bez akehokolvek prepojenia...Co vy nato prosim? Dakujem za odpovede, rady a tipy! Jano
soami
Příspěvky: 520
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Reputace: 40
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Bydliště: Posázaví

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od soami »

Nepíšeš nic o výkonu panelů, ani o příkonu spotřebičů. Proč potřebuješ 3 fáze?
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 485
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od marko250 »

JohnySK píše:Ahojte! Vidim ze tema Axpert Rack je v celku ziva... ja ma Axpert King 5kW nastenny uz asi druhy rok a v celku v pohode bez akychkolvek problemov. Dnes mi vsak umreli baterky, takze idem riesit co dalej... kedze mam uz barak dostavany, chcem dokupit dalsie 2ks Axpertov, aby som dokazal ist na 3 fazy. A teraz par otazok na vas profikov:
Je mozne prepojit Axperta nastenneho s 2x Rackovym? Alebo mam toho nastenneho predat a kupit rovno 3ks Rackovych?
Dalsia otazka, kedze mi aktualne skapali baterky - chcem kupit 3x Pylontech 3.6kW = mozu byt vsetky 3 axperty zapojene na cely "baterry pack cize 3x3,6kW", alebo ma byt kazdy zvlast cize 1Axpert = 1x 3,6kW == co je asi malo, cize optimalne ako som tu cital aby boli 3ks, to by znamenalo kupit pre kazdy Axpert 3ks Pylontech 3,6kW ?? Spolu teda 3xAxpert + 9xPylontech...
Tak isto otazka = panely mozu byt napojene na vsetky 3 Axperty subezne, alebo co Axpert tak to jeden zvlast string bez akehokolvek prepojenia...Co vy nato prosim? Dakujem za odpovede, rady a tipy! Jano

Všechny Axperty na jedné baterce,každý zvlášť své panely!
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
jars10
Příspěvky: 94
Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
Reputace: 8

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od jars10 »

JohnySK píše: Dalsia otazka, kedze mi aktualne skapali baterky - chcem kupit 3x Pylontech 3.6kW = mozu byt vsetky 3 axperty zapojene na cely "baterry pack cize 3x3,6kW", alebo ma byt kazdy zvlast cize 1Axpert = 1x 3,6kW == co je asi malo, cize optimalne ako som tu cital aby boli 3ks, to by znamenalo kupit pre kazdy Axpert 3ks Pylontech 3,6kW ?? Spolu teda 3xAxpert + 9xPylontech...
Pokud chceš Pylontechy, tak si dej pozor. Ty bedničky si v sobě uchovávají log provozu a pokud překročíš provozní parametry, krátí se ti záruka.
Pro US3000C je max nabíjecí proud 37A a vybíjecí 74A na jednu. Při 50V je to 1,85kW a 3,7kW.
Pokud pojedeš měniče naplno 3x5kW, bude příkon cca do 17kW. Pro nabíjení je to 9ks, pro vybíjení 5ks. Budou ale dostávat pěkně zabrat a životnost nebude ideální. Je to ale už provozovatelné.
Pokud by sis chtěl baterky hýčkat, tak bys je měl nabíjet tak do 20A a vybíjet do 40A, tj 1kW dovnitř a 2kw ven.
Takže bych ti doporučil těch 9ks.
US3000C se dají už spojovat dohromady až do 16ks, takže i z této strany je to v pohodě.
Nevím, jak King, ale MAX mi pořád otravoval a hlásil nízké napětí na aku, protože Pylontech používá jen 15S.
Nemohl jsem používat komunikaci s Pylontechem, protože jsem měl FW, který používal max. hodnoty Pylontechu jako provozní, tak jsem baterky nastavoval jako user type. Třeba už to má King opravené.
JohnySK
Příspěvky: 35
Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Reputace: 2

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od JohnySK »

mam tu teraz toto:

15x AS-6P30-285W
Max POwer: 285W
VoC = 38,7V
Isc = 9,42A
Vmp = 31,7V
Imp = 9A
= 4275W

6x REC320NP
Pmpp = 320W
Vmpp = 34,2V
Impp = 9,37A
VoC = 40,8V
Isc = 10,18A
= 1920W
spolu = 6195W
rozdelene na 7 stringov... ano viem, zalostne malo, idem vsak dokupovat asi tieto:
Solárny panel monokryštalický Longi 455Wp

inak uz ma aj napadlo, ze tie povodne co mam, proste nahradim tymito 455Wp..

Ale predpokladam ze mi poradite, ako to najlepsie vymysliet...

Este odpoved "preco chcem 3f" = pretoze teraz tam mam napojenu susicku, pracku a umyvacku riadu... a ked chcem pripojit aj klimatizacie, po pripade jakuzu, tak sa mi nechce hladat Nkovy vodic v rozvadzaci, ktory to presne je... Neviem ako je to na inych menicoch, ale na Axperte nie je mozne spojit "vstupny" Nkovy vodic z UNIT s "vystupnym", pretoze vyletia poistky a nastane ticho... (to pisem, preto lebo na inom fore pisal majsterko, ze preco mu nejdu Axperty, kedze on ich pozapajal tak ako pisem, ze sa nemaju..)
JohnySK
Příspěvky: 35
Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Reputace: 2

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od JohnySK »

a inak to zatial vyzera takto.. uz ked som vam tolko otvoril :D

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
JohnySK
Příspěvky: 35
Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Reputace: 2

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od JohnySK »

ano tie baterky mi vcera umrely... predpokladam, ze som mal absolutne zle nastavene dobijanie atd... co uz.. clovek s auci z vlastnych chyb, take som vsak odporucanie dostal, ze to ma byt tak nastavene.... maju cca 2roky... je knim aj balancer .. ale ved vidite na foto...
JohnySK
Příspěvky: 35
Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Reputace: 2

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od JohnySK »

a dalsia otazka - ako a ake je podla vas najlepsie rozlozenie a typ panelov na dom? Na dielni uz su.. este chcem pridat na dom.. dik
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Reputace: 3
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Tak jsem to včera po skoro dvou měsících zapnul. Skusil jsem to přes tu 100W žárovku, vlákno slabě zářilo a z měniče se ozývalo cvakání. No nenastartovalo to ani po minutě. Tak jsem to zkoušel spustit přes baterku a asi na dvacátý pokus se mi to podařilo spustit. Prostě startovat tento měnič je fakt lahůdka.
No a mám další problém. Nastavení si to pamatovalo od minula. Teď mi soláry dobijou baterii a pak se odpojí a spotřeba jde jen z baterie. Což je špatně. No v lednu jsem měl vůbec problém ze solárů nabít baterku, tak jsem si možná tohodle chování nevšiml. Teď fakt nevím, co s tím.
Mé současné nastavení:
Přepínač na ON
01 - SbU (zátěž prioritně ze solárů)
10 - ONL (nejsem si jist)
16 - SLB/UCb (Solár první pro spotřebiče, baterie se nabíjí prioritně ze solárů, dovoleno ze sítě)
23 - bYd (bypass deaktivován tady si také nejsem jist)
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Reputace: 3
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Dneska zase, jak soláry nabijou baterku, tak se odpojí. Přes jistič jsem tedy panely na pár minut vypnul, po zapnutí se po minutě soláry zapojili a už jde zátěž ze solárů. Něco je tam prostě špatně. Updatovat firmware? Holt se budu muset naučit, jak se to dělá a zda je vůbec nějaká novější verze k dispozici.

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek