Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon led 24, 2022 9:59 pm


Goodwee 10K-ET, Pylontechy a pokus dobít elektrocentrálou?

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.

Goodwee 10K-ET, Pylontechy a pokus dobít elektrocentrálou?

Příspěvekod Elektrofil » pon lis 29, 2021 7:52 am

Zdar všem,
Mám hotovou elektrárnu od Solidsun :
4,5kWp , Goodwee 10K-ET a 3x Pylontech Force H2 a navíc komunikační zařízení Blueberry.

Vše jede jak má, když je v noci laciný proud, tak "malina" dá impulz a v ty levné časy, aku dobije a odpoledne
ikdyž třeba nesvítí, tak neplatím 3x ceny....Ale cena pořád roste a i vnoci je to palba za cca 200Eur za 1MWh...
Napadá mě varianta nabíjet ty Pylontechy pomocí centrály ... (neřešte prosím cenu paliva, tu mám pořešenu)...
Ale jak na to ? Kde to spojit? a nic nepoškodit. Asi budu muset shodit hlavní jistič, aby se mi to nebilo se sítí...
Ale co s malinou ta přece dává povely měniči kdy zapnou a jaký výkon tlačit. Je nutná 3f centrála?

Ještě mě napadla prasárna, že mám volný string a že bych těch 230v z centrály usměrnil, trochu vyfiltrovat a napojil na něj, že by se to tvářilo, jako další panely.

Tady moje fantazie končí... Prosím o Vaše rady a znalosti...

děkuji RS
?
Elektrofil
 
Příspěvky: 35
Registrován: pon bře 02, 2020 12:50 pm

Re: Goodwee 10K-ET, Pylontechy a pokus dobít elektrocentrál

Příspěvekod radex » čtv pro 23, 2021 9:55 am

Ahoj,sorry, že nemám odpověď,naopak by mě zajímalo, jestli jsi na něco přišel, nebo něco zkusil.
Mám GW3648 jednofázový,3xPylontech US2000+. Taky jedu ceny denního trhu OTE. Nemám žádnou malinu, dobíjení levnějším proudem nastavuji v aplikaci střídače PVmaster. V říjnu jsem to považoval za technickou zajímavost a ekonomický nesmysl. Teď to už měsíc dělám. Dobíjení z elektrocentrály jsem doteď považoval za technickou zajímavost a ekonomický nesmysl. Přece kdyžtak přejdu k někomu, kdo má předkoupeno levněji. Jenže teď když koukám na vývoj cen ...začínám věřit, že ceny můžou uletět tak, že mě za pár tmavých týdnů vykostí o tisíce, dřív než se zpapíruje opruz s přechodem. A na jaře další papírování ? Nebo taky ceny nevyletí.
Takže elektrocentrála vypadá jako solidní ekonomická pojistka. Taky stojí tisíce, ale jde nastartovat hned. A zůstane mi. Aby jela efektivně, potřebuje stálou zátěž. Dobít baterky - ideální. A jsem tam co ty.
?
radex
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon lis 07, 2011 3:06 pm

Re: Goodwee 10K-ET, Pylontechy a pokus dobít elektrocentrál

Příspěvekod misa84 » čtv pro 23, 2021 1:02 pm

řeším to samé taky jsem dotazoval nikdo neví, zatím co ostatní výrobci v návodu centrálu doporučují goodwe nikoliv
pokud by byla invertorová nevidím důvod přoč by to nejelo, výrobce dokonce uvádí že by měli jít dvě spřáhnout paralelně tj ideál nemělo by vadit občasné přetoky (goodwe houpe s bateriemi téměř neustále)
?
misa84
 
Příspěvky: 40
Registrován: úte říj 19, 2021 9:21 pm

Re: Goodwee 10K-ET, Pylontechy a pokus dobít elektrocentrál

Příspěvekod machradekk » čtv pro 23, 2021 4:40 pm

[quote="Elektrofil"]Zdar všem,
Mám hotovou elektrárnu od Solidsun :
4,5kWp , Goodwee 10K-ET a 3x Pylontech Force H2 a navíc komunikační zařízení Blueberry.

Zdravím, připojím se k debatě..., jsem v opačné situaci, máme zde naše malé "soudomí" na společné jedné 3f přípojce a máme zde již nějaký pátek nainstalovaný 3f dieselagregát 400v (3x16A) s automatickým startem. Tedy odpadne síť a jednotka ATS během cca 5s startuje agregát. Ten nás výkonově při rozumném využívání uspokojí všechny. Zkrátka nebudeme zrovna péci v troubě všichni najednou... Naposledy cca před měsícem běžel např.10hod v kuse, poněvadž porucha na VN, chjo.
No a nyní uvažuji o FVE (cca 16kWp panely, cca 25-30kWh baterie). Výkon hybridního asymetrického měniče nejlépe 3x5kW nebo cca 15kW 3f se vstupní přetížitelností a samozřejmě asymetrií. Řeším tedy, jak to správně vymyslet tak, aby to dávalo co největší smysl a bylo co nejvíce bezobslužné. Tedy, že by start agregátu musel asi řídit měnič FVE a to navíc až v momentě kdy nebudou stačit baterie nebo nesvítí a zkrátka nevyrábí a vybito. V zimě běžná situace.
Takže by řešení mělo umět jet i delší dobu v ostrovním režimu i když s podporou agregátu, nemáte to někdo již takto vyřešené?
Díky za případné doporučení.
?
machradekk
 
Příspěvky: 1
Registrován: čtv pro 16, 2021 5:32 pm

Re: Goodwee 10K-ET, Pylontechy a pokus dobít elektrocentrál

Příspěvekod Mojm10 » úte pro 28, 2021 7:59 pm

Elektrofil píše:Zdar všem,
Mám hotovou elektrárnu od Solidsun :
4,5kWp , Goodwee 10K-ET a 3x Pylontech Force H2 a navíc komunikační zařízení Blueberry.

Vše jede jak má, když je v noci laciný proud, tak "malina" dá impulz a v ty levné časy, aku dobije a odpoledne
ikdyž třeba nesvítí, tak neplatím 3x ceny....Ale cena pořád roste a i vnoci je to palba za cca 200Eur za 1MWh...
Napadá mě varianta nabíjet ty Pylontechy pomocí centrály ... (neřešte prosím cenu paliva, tu mám pořešenu)...
Ale jak na to ? Kde to spojit? a nic nepoškodit. Asi budu muset shodit hlavní jistič, aby se mi to nebilo se sítí...
Ale co s malinou ta přece dává povely měniči kdy zapnou a jaký výkon tlačit. Je nutná 3f centrála?

Ještě mě napadla prasárna, že mám volný string a že bych těch 230v z centrály usměrnil, trochu vyfiltrovat a napojil na něj, že by se to tvářilo, jako další panely.

Tady moje fantazie končí... Prosím o Vaše rady a znalosti...

děkuji RS

Vtipne, jsem v te same situaci. Cenu el. energie resim kazdou hodinu, a take nabijim baterie v noci. a 200 eur to je jeste dobry. K tomu jeste krmit elektromobil.. Centralu mam, ale nedobijim primo baterie, nybrz primo spotrebice ale to je jen pro nouzi. Osobne nemam na to odpoved. Goodwe to zakazuje a nechci to riskovat. Navic nemam levne palivo.
Moje strategie je, vydrzet do jara a pak se napakovat prodejem.

K te centrale, co takhle nabijet primo ty baterie? Ty H2 se k tomu ale asi nebudou hodit, nevim, neznam je.
?
Mojm10
 
Příspěvky: 117
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am

Re: Goodwee 10K-ET, Pylontechy a pokus dobít elektrocentrál

Příspěvekod FRSO » úte pro 28, 2021 8:38 pm

Nejedná se o ostrovní elektrárny, takže vám tu nikdo neporadí. Proč to neřešíte s tím, kdo vám to prodal, namontoval a napakoval se na vás dotací.
?
FRSO
 
Příspěvky: 1592
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Goodwee 10K-ET, Pylontechy a pokus dobít elektrocentrál

Příspěvekod jan.semrad » stř pro 29, 2021 8:25 am

Elektrofil píše:Zdar všem,
Mám hotovou elektrárnu od Solidsun :
4,5kWp , Goodwee 10K-ET a 3x Pylontech Force H2 a navíc komunikační zařízení Blueberry.

Vše jede jak má, když je v noci laciný proud, tak "malina" dá impulz a v ty levné časy, aku dobije a odpoledne
ikdyž třeba nesvítí, tak neplatím 3x ceny....Ale cena pořád roste a i vnoci je to palba za cca 200Eur za 1MWh...
Napadá mě varianta nabíjet ty Pylontechy pomocí centrály ... (neřešte prosím cenu paliva, tu mám pořešenu)...
Ale jak na to ? Kde to spojit? a nic nepoškodit. Asi budu muset shodit hlavní jistič, aby se mi to nebilo se sítí...
Ale co s malinou ta přece dává povely měniči kdy zapnou a jaký výkon tlačit. Je nutná 3f centrála?

Ještě mě napadla prasárna, že mám volný string a že bych těch 230v z centrály usměrnil, trochu vyfiltrovat a napojil na něj, že by se to tvářilo, jako další panely.

Tady moje fantazie končí... Prosím o Vaše rady a znalosti...

děkuji RS


Zdravím, mám rychlý dotaz, píšete, že máte rozfungované spínání nabíjení baterií ze sítě prostřednictvím Raspi. Mám integrovaný GoodWe měnič do Home Assistenta a chtěl bych právě na základě denního trhu, dobíjet baterie. Nemáte někde odkaz na ovládání měniče pro zapnutí/vypnutí nabíjení a parametrů nabíjení?
?
jan.semrad
 
Příspěvky: 1
Registrován: stř pro 29, 2021 8:18 am

Re: Goodwee 10K-ET, Pylontechy a pokus dobít elektrocentrál

Příspěvekod FRSO » stř pro 29, 2021 11:38 am

Podmínky fora:
Na tomto fóru budu diskutovat pouze o ostrovních nebo poloostrovních systémech, popřípadě o tématech souvisejících s ostrovními systémy nebo obecně o soběstačností a osobní nezávislosti na státu, nebo státní infrastruktuře. Toto akceptuji a pro svou FVE nehodlám využívat podporu/dotace, zelený bonus, ani nehodlám energii prodávat do sítě.
?
FRSO
 
Příspěvky: 1592
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Goodwee 10K-ET, Pylontechy a pokus dobít elektrocentrál

Příspěvekod tomas » stř pro 29, 2021 8:12 pm

V pondělí jsem zkoušel nabíjet centrálou Honda ECT 7000 P a se střídačem Solax G4 X3-Hybrid-15.0 D, 9 kusů Pylontech H48050. Střídač se k centrále bez problému přifázoval, potom začal plynule narůstat nabíjecí výkon a při překročení cca 500W centrále poklesly otáčky a střídač se odpojil a nahlásil nízkou frekvenci v síti. Takže jsem nabíjecí výkon omezil na 500W a zkusil to znovu. Po dosažení 500W to fungovalo, ale centrála s tím měla dost problém, otáčky kolísali měla problém to uregulovat. Až budu mít více času, zkusím to ještě jednou a dám tam analyzátor sítě abych viděl co se tam děje.
Možná byl problém i v tom, že jsem neodpojil elektroměr podle kterého Solax reguluje výkon, ten zůstal na spotřebě domu. A když Solax spustil nabíjení, tak se spotřeba neprojevila v elektroměru a by z toho zmatený a nabíjení přerušoval a centrála to nebyla schopná uregulovat.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2267
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec


Zpět na Hybridní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], imrich a 3 návštevníků

Reputation System ©'