Re: Deye hybridný menič
Máme DEYE s DRM porty https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=33492#p33492
Vyzkouším, díky za info.
Vyzkouším, díky za info.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pon lis 27, 2023 12:44 pm
- Lokalita: Praha
Re: Deye hybridný menič
Děkuji, těším se na výsledky a připojuji, co jsem k DRM dalšího zjistil. Snad to pomůže.
A také připojuji několik dalších námětů pro testování. Samozřejmě nemohu Tomase úkolovat
Omlouvám se za dlouhý příspěvek.
1. Rozpor v Deye dokumentaci pin5 vs. pin6.
DRM norma 4777 definuje 9 signálů označených DRM0-DRM8. Přitom DRM0 je povel pro odpojení; 4 signály DRM1-4 jsou určeny pro řízení spotřeby a 4 signály DRM5-8 pro výrobu. Protože se zřejmě obvykle pro tyto signály používá 8 vodičů (RJ45), pak jde to, jak je zakódovat.
A dělá se to takto: piny 1-4 jsou použity jak pro spotřebu, tak pro výrobu a piny 5 a 6 jsou určeny pro rozlišení spotřeba (pin6) vs výroba (pin5).
Takže spotřeba: DRM1 odpovídá sepnutí pinu 1 s pinem 6, podobně DRM2 (pin2, pin6), DRM3 (pin3, pin6), DRM4 (pin4, pin6).
A (co nás teď hlavně zajímá) výroba: DRM5 odpovídá sepnutí pinu 1 s pinem 5, podobně DRM6 (pin2, pin5), DRM7 (pin3, pin5), DRM8 (pin4, pin5).
A zbývající DRM0 odpovídá sepnutí pinu 5 s pinem 6.
(Zbývající 2 piny pak mohou být využity pro napájení.)
Takže pro implementaci N0% (tedy DRM5) z toho plyne: sepnout pin 1 s pinem 5.
A ten rozpor v manuálu str 48? Je možné, že jen chyba při kreslení? Nebo piny 5 a 6 jsou stejně propojeny? (Střídač neimplementuje DRM0 a DRM1-4).
Osobní poznámka: Myslím, že ta AU/NZ norma 4777 je v tomto fakt dobrá: definuje signalizaci regulace jak pro spotřebu, tak i pro výrobu a současně i odpojení. Současně jak při spotřebě, tak při výrobě se může regulovat jalovina: DRM3/DRM7: "source/sink reactive power if capable". Zajímavé jsou i DRM4/8: "Increase power consumption/generation" (zatímco, pro nás je "jen" 100%).
2. K tomu testu a co mě zajímá
Test DRM: Střídač vyrábí a sepneme pin 1 s pinem 5. Střídač by měl omezit (výstupní) výkon na 0. Předpokládám, že ve všech 3 fázích.
Pokud toto nefunguje, pak viz další bod (3)
Pokud to funguje, pak rozpojit pin 1 a pin 5. Předpokládám, že to zase začne dodávat. Za jak dlouho?
Pokud je nějaká zátěž na Load, co se stane při DRM5?
Dále by bylo jistě zajímavé ověřit i další, tedy DRM6 (30%), DRM7 (60%), ev. i DRM8 (100%). Chtělo by to slunečný den
Také by chtělo zjistit, z jakého základu se ta procenta počítají, předpokládám, že nikoli z nominálního výkonu, ale nastaveného výkonu pro dodávku?
3. Co když sepnutí pin 1 s pinem 5 nefunguje
Zkontrolovat, zda je správně nastaven Grid Mode, předpokládám, že to má být EN50549_CZ-PPDS(>16A)
Zkontrolovat, zda je zaškrtnuto DRM (Advanced Function)
Zkontrolovat verzi FW, ev. aktualizovat
Zkusit místo pinu 5 pin 6.
4. Další eventuální testy (viz str. 12 manuálu)
Signalizace přechodu do ostrovního stavu:
CN2: "G-valve (3,4): Dry contact output. When the inverter is in off-grid mode and the “signal island mode" is checked, the dry contact will switch on."
Shutdown střídače:
"RSD_input (B,B,+,-): when the terminal “B” & “B” is short-circuited with additional wire connection, or there’s 12Vdc input at the terminal “+ & - “, then the 12Vdc of RSD+ & RSD- will disappear immediately, and the inverter will shutdown immediately."
Předpokládám, že opětné rozepnutí B a B zase začne střídač startovat.
A také připojuji několik dalších námětů pro testování. Samozřejmě nemohu Tomase úkolovat
Omlouvám se za dlouhý příspěvek.
1. Rozpor v Deye dokumentaci pin5 vs. pin6.
DRM norma 4777 definuje 9 signálů označených DRM0-DRM8. Přitom DRM0 je povel pro odpojení; 4 signály DRM1-4 jsou určeny pro řízení spotřeby a 4 signály DRM5-8 pro výrobu. Protože se zřejmě obvykle pro tyto signály používá 8 vodičů (RJ45), pak jde to, jak je zakódovat.
A dělá se to takto: piny 1-4 jsou použity jak pro spotřebu, tak pro výrobu a piny 5 a 6 jsou určeny pro rozlišení spotřeba (pin6) vs výroba (pin5).
Takže spotřeba: DRM1 odpovídá sepnutí pinu 1 s pinem 6, podobně DRM2 (pin2, pin6), DRM3 (pin3, pin6), DRM4 (pin4, pin6).
A (co nás teď hlavně zajímá) výroba: DRM5 odpovídá sepnutí pinu 1 s pinem 5, podobně DRM6 (pin2, pin5), DRM7 (pin3, pin5), DRM8 (pin4, pin5).
A zbývající DRM0 odpovídá sepnutí pinu 5 s pinem 6.
(Zbývající 2 piny pak mohou být využity pro napájení.)
Takže pro implementaci N0% (tedy DRM5) z toho plyne: sepnout pin 1 s pinem 5.
A ten rozpor v manuálu str 48? Je možné, že jen chyba při kreslení? Nebo piny 5 a 6 jsou stejně propojeny? (Střídač neimplementuje DRM0 a DRM1-4).
Osobní poznámka: Myslím, že ta AU/NZ norma 4777 je v tomto fakt dobrá: definuje signalizaci regulace jak pro spotřebu, tak i pro výrobu a současně i odpojení. Současně jak při spotřebě, tak při výrobě se může regulovat jalovina: DRM3/DRM7: "source/sink reactive power if capable". Zajímavé jsou i DRM4/8: "Increase power consumption/generation" (zatímco, pro nás je "jen" 100%).
2. K tomu testu a co mě zajímá
Test DRM: Střídač vyrábí a sepneme pin 1 s pinem 5. Střídač by měl omezit (výstupní) výkon na 0. Předpokládám, že ve všech 3 fázích.
Pokud toto nefunguje, pak viz další bod (3)
Pokud to funguje, pak rozpojit pin 1 a pin 5. Předpokládám, že to zase začne dodávat. Za jak dlouho?
Pokud je nějaká zátěž na Load, co se stane při DRM5?
Dále by bylo jistě zajímavé ověřit i další, tedy DRM6 (30%), DRM7 (60%), ev. i DRM8 (100%). Chtělo by to slunečný den
Také by chtělo zjistit, z jakého základu se ta procenta počítají, předpokládám, že nikoli z nominálního výkonu, ale nastaveného výkonu pro dodávku?
3. Co když sepnutí pin 1 s pinem 5 nefunguje
Zkontrolovat, zda je správně nastaven Grid Mode, předpokládám, že to má být EN50549_CZ-PPDS(>16A)
Zkontrolovat, zda je zaškrtnuto DRM (Advanced Function)
Zkontrolovat verzi FW, ev. aktualizovat
Zkusit místo pinu 5 pin 6.
4. Další eventuální testy (viz str. 12 manuálu)
Signalizace přechodu do ostrovního stavu:
CN2: "G-valve (3,4): Dry contact output. When the inverter is in off-grid mode and the “signal island mode" is checked, the dry contact will switch on."
Shutdown střídače:
"RSD_input (B,B,+,-): when the terminal “B” & “B” is short-circuited with additional wire connection, or there’s 12Vdc input at the terminal “+ & - “, then the 12Vdc of RSD+ & RSD- will disappear immediately, and the inverter will shutdown immediately."
Předpokládám, že opětné rozepnutí B a B zase začne střídač startovat.
-
- Příspěvky: 2573
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Deye hybridný menič
V rychlosti jsem ty DRM zkoušel, normu jsem ale zatím neměnil na 4777.
Po povolení DRM v menu nastavení se střídač okamžitě vypnul a pištěl, ani akumulátor nedobíjel
Takže jsem si pomyslel asi musím spojit pin 6 a pin 4 aby bylo 100% a povolený chod, k čemu jinak by tam těch 100% bylo že?
Ale nic, střídač na displeji signalizoval že je sepnutý DI4, ale výrobu odmítal zahájit. Zkoušel jsem i DI1, DI2, DI3 a jen to zobrazoval na displeji a nevyráběl.
Takže zatím bez úspěchu.
Modbus registry čteme i zapasujeme, ale střídač na ty zápisy nereaguje, například na změnu výkonu. Podařilo se někomu nastavit například 0 výkon?
Takže to vypadá že je to zatím neovladatelné pro dispečerské řízení.
Nevíte kde najdu jakou to má verzi firmware a kde se dají stáhnout aktualizace?
Po povolení DRM v menu nastavení se střídač okamžitě vypnul a pištěl, ani akumulátor nedobíjel
Takže jsem si pomyslel asi musím spojit pin 6 a pin 4 aby bylo 100% a povolený chod, k čemu jinak by tam těch 100% bylo že?
Ale nic, střídač na displeji signalizoval že je sepnutý DI4, ale výrobu odmítal zahájit. Zkoušel jsem i DI1, DI2, DI3 a jen to zobrazoval na displeji a nevyráběl.
Takže zatím bez úspěchu.
Modbus registry čteme i zapasujeme, ale střídač na ty zápisy nereaguje, například na změnu výkonu. Podařilo se někomu nastavit například 0 výkon?
Takže to vypadá že je to zatím neovladatelné pro dispečerské řízení.
Nevíte kde najdu jakou to má verzi firmware a kde se dají stáhnout aktualizace?
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pon lis 27, 2023 12:44 pm
- Lokalita: Praha
Re: Deye hybridný menič
1. Verze FW jsou v System Setup: Device Info.
2. Máte nastaven Grid Mode EN50549_CZ-PPDS(>16A)?
3. Používejte pin5 (ne pin 6, ten je pro spotřebu). Normálně mají být všechny piny nesepnuty. A střídač má normálně dodávat. První test je pak tedy sepnout pin1 s pinem5.
2. Máte nastaven Grid Mode EN50549_CZ-PPDS(>16A)?
3. Používejte pin5 (ne pin 6, ten je pro spotřebu). Normálně mají být všechny piny nesepnuty. A střídač má normálně dodávat. První test je pak tedy sepnout pin1 s pinem5.
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: ned led 31, 2021 11:00 am
Re: Deye hybridný menič
Zdravím, podařilo se vám tu modbus komunikaci vyřešit? Jsem na tom podobně, mám model 12kW kde je konektor RJ45 MODEBUS, kde jsem zapojil piny 7 a 8 ale pořád mi to nic nenačte, zkoušel jsem např. Battery SOC timto příkazem: MODBUSR(H, 0x03, Int16)/588
Nevim zda je to spravne.
tady jsou další hodnoty https://diysolarforum.com/threads/modbu ... ter.46197/
-
- Příspěvky: 2573
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Deye hybridný menič
Odpovědi jsem dal zde:JirkaT píše: ↑pát úno 16, 2024 5:57 pm 1. Verze FW jsou v System Setup: Device Info.
2. Máte nastaven Grid Mode EN50549_CZ-PPDS(>16A)?
3. Používejte pin5 (ne pin 6, ten je pro spotřebu). Normálně mají být všechny piny nesepnuty. A střídač má normálně dodávat. První test je pak tedy sepnout pin1 s pinem5.
https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=34172#p34172
tady se zobrazují obrázky jen registrovaným a navíc toto se týká převážně on-gridu a to tady nemají rádi.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: pon úno 26, 2024 9:28 am
- Lokalita: Brno
Re: Deye hybridný menič
Prosím, odkud jste kupovali, nebo jak jste skládali AC rozvaděč pro Deye ? jsou někde na netu nějaké hotové řešení AC rozvaděče ? jak se řeší HDO n0% ? děkuji za odpověď
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: stř srp 31, 2022 1:21 pm
Re: Deye hybridný menič
Zdravím,jestli tomu dobře rozumím,tak když mám 10KW Deye v ostrovním režimu,připojím jednofázovou centrálu do Gen portu,v měniči nastavím mikroinvertor,bude to fungovat?Děkuju
sindyk píše: ↑čtv lis 16, 2023 11:42 amFunguje to pouze v offgrid režimu, protože při ongrid si Deye nemůže řídit frekvenci (a tudíž výkon externího střídače) sám.
Více info tady https://youtu.be/YhtRu-FiqpU?si=-NoUDwzCeFakEDZX
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: sob pro 10, 2022 11:36 pm
- Lokalita: olomoucko
Re: Deye hybridný menič
Rád bych využíval výstup "Generátor" jako Smart pro bojlery, ale nedaří se mi najít nějaký návod k nastavení v Deye 8K střídače.
Je zde někdo, kdo ví jak na "TO" ?
Díky předem všem za kladné reakce.
Je zde někdo, kdo ví jak na "TO" ?
Díky předem všem za kladné reakce.
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: ned říj 14, 2018 6:53 am
Re: Deye hybridný menič
co potrebujes nastavit?
mas baterku a pripojene cez BMS a riadis sa SOC alebo podla napatia?
alebo bez fyzickej baterky?
mas baterku a pripojene cez BMS a riadis sa SOC alebo podla napatia?
alebo bez fyzickej baterky?
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: sob pro 10, 2022 11:36 pm
- Lokalita: olomoucko
Re: Deye hybridný menič
Oskare,
baterka je 10,2kW, samozřejmě je BMS, ale Genport se dá využít přes nastavení % (třeba 95-80), aby se baterka nepřebíjela "100%" nadoraz.
Obrácenou logiku výstupu SOC baterií neumím, jen o ní vím, že je možná (můžeš nastínit?).
Dostal jsem do mejlu postup v Genportu. Díky za reakci.
baterka je 10,2kW, samozřejmě je BMS, ale Genport se dá využít přes nastavení % (třeba 95-80), aby se baterka nepřebíjela "100%" nadoraz.
Obrácenou logiku výstupu SOC baterií neumím, jen o ní vím, že je možná (můžeš nastínit?).
Dostal jsem do mejlu postup v Genportu. Díky za reakci.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 609 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 63 Odpovědi
- 11035 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rob.brno
-
-
Istič DC 300 A / 48 V na 3 f hybridný menič 12 kW
od kuli » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Istič DC 300 A / 48 V na 3 f hybridný menič 12 kW
- 9 Odpovědi
- 784 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vejvik
-
-
-
Aky hybridný menič s funkciou “dososávania” z DS
od emo546 » » v Hybridní elektrárny
Aky hybridný menič s funkciou “dososávania” z DS
- 40 Odpovědi
- 3634 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
-
-
Hybridny menič 3kw, batérie 2x 12v 100A, panel 5x 235w
od mino304 » » v Plánované elektrárny
Hybridny menič 3kw, batérie 2x 12v 100A, panel 5x 235w
- 3 Odpovědi
- 420 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-