Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od teapack »

Píše, že to má připojené k síti, tedy přifázované...
moiko
Příspěvky: 11
Registrován: pon úno 27, 2023 11:30 am
Reputace: 0
Lokalita: okolie Zilina
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od moiko »

Update.
Cinan poradil opatovny reset do vyrobnych nastanevi a nanovo to nakonfigurovat.
Cez vikend sa celkom dalo a tak som sa s tym trosku pohral. Zohnal som aj dake baterie na testovasnie. A zrazu vsetko ide ako ma. Skusal som to ako s bateriami, tak aj bez nich.
LIX
Příspěvky: 856
Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od LIX »

Páni prosím neviete o oficiálnom distribútorovi pre deye meniče v európe? Kludne aj Polsko, Nemecko, Holandsko. Ide mi o to mať prístup k inštalatérskemu účtu, aby som vedel nastavovať menič aj cez vzdialený prístup. Kamoš si chce dať na svoju halu 10kW deye a postupne rozšíriť na viac paralelných kusov. Nechceme to riešiť cez podomových predajcov, keď že chce mať neskôr viac kusov. Majú firmu s vysokozdvižnými vozíkmi a radi by batérie nabíjali zo slnka, keď že pri tých MWh ich to môže v dnešnej dobe zrujnovať.
Nejde o žiadny on grid, ani obohacovanie sa na niekom, tak dúfam že nijako neporušujem touto otázkou pravidlá, ak ano tak zmažem príspevok.
Dagus
Příspěvky: 1938
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 202
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od Dagus »

I4 wifi to prodává, zkus poptat je.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MirekX
Příspěvky: 29
Registrován: pon zář 27, 2021 7:22 pm
Reputace: 2
Bydliště: Týniště nad Orlicí

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od MirekX »

Nemáte zkušenosti s délkou kabelů k CT snímačům? Jakou můžou mít maximální délku?
Díky, potřeboval bych je kousek natáhnout, tak 20m.
DEYE 12kW 3fáz jako ostrov, 30ks panelů celkem cca 8500Wp, baterie z elektroaut 55kWh, VW E-golf
jars10
Příspěvky: 94
Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
Reputace: 8

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od jars10 »

MirekX píše:Nemáte zkušenosti s délkou kabelů k CT snímačům? Jakou můžou mít maximální délku?
Díky, potřeboval bych je kousek natáhnout, tak 20m.
20m jsem natáhnul pomocí CAT 6a kabelu. Pokud jsem použil jen CAT5e FTP stíněný dohromady, nebylo to ono.
Stínit každý pár a jede to OK.
MirekX
Příspěvky: 29
Registrován: pon zář 27, 2021 7:22 pm
Reputace: 2
Bydliště: Týniště nad Orlicí

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od MirekX »

Díky moc, vyzkouším :)
DEYE 12kW 3fáz jako ostrov, 30ks panelů celkem cca 8500Wp, baterie z elektroaut 55kWh, VW E-golf
Uživatelský avatar
badwajzr
Příspěvky: 1
Registrován: sob úno 25, 2023 2:44 pm
Reputace: 0

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od badwajzr »

Ahoj,

jakej port na střídači jste použili pro Modbus komunikaci, RS485 Metter nebo Modbus? V nastavení střídače musím mít master nebo slave?

Děkuji
jars10
Příspěvky: 94
Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
Reputace: 8

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od jars10 »

badwajzr píše:Ahoj,

jakej port na střídači jste použili pro Modbus komunikaci, RS485 Metter nebo Modbus? V nastavení střídače musím mít master nebo slave?

Děkuji
Pokud máš jen jeden měnič, vůbec na to nesahej a nech tam Slave.
Pokud máš dva, musí být oba stejné se stejným FW, pak má jeden Master s adresou 01 a druhý slave s adresou 02.

K vyčítání dat z měniče do Solar-asistenta využívám buď RS232 na spodní straně nebo BMS konektor RJ45. Je třeba jej rozbočit. Jsou na něm piny jak pro CAN, tak i pro RS485.
Určitě někdo přidá i další možnosti komunikace.
10055
Příspěvky: 223
Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
Reputace: 8
Bydliště: Zubří

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od 10055 »

lidičky je tohle správné zapojení pro naši lokalitu?
Ano vím, že je tam napsané, že to je pro jiné území
ale už jsem těch manuálů viděl tolik, že jsem se v tom nějak moc zašmodrchal
obrázek_2023-04-12_231900242.png
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od kodl69 »

krom spojení N a PE na přívodu ze sítě (tem máš snad jenom PEN vodič) je to správně.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
janek22
Příspěvky: 33
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm
Reputace: 0

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od janek22 »

presne toto by aj mna zaujimalo.
ak mam do domu privod 3 fazy a PEN a az v domovom rozvadzaci to je rozdelene na PE a N, tak asi netreba pripajat PE na svorkovnicu LOAD v menici, ale nie som si isty.
a taktiez trochu nechapem ak by som tam aj zapojil ten PE, tak ci by som urobil moc velku skodu, sak by to bolo pripojene tak ci onak. nieje to jedno?
sorry za blbe otazky ale tie dva obrazky v manualy strana 20,21, ma trochu zmiatli.
dakujem
10055
Příspěvky: 223
Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
Reputace: 8
Bydliště: Zubří

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od 10055 »

No právě že mám z toho fakt hlavu v pejru - hlavní přívod obsahuje samozřejmě jenom PEN, který se v bodě rozpadu rozpadne na PE a N.
mohl by někdo kdo to má opravdu namontované potvrdit, který z těch zapojovacích diagramů je správně?

přikládám i druhý a zároveň doplním, že se mi podařilo k tomu zjistit následující.
v okamžiku kdy jede měnič v ostrovu je PE na LOAD přes relé spojeno s N na LOAD
pokud jede v režimu s DS tak se interní relé odpojí a mezi PE a N (pořád na LOAD) je přechodový odpor.
Výstřižek.JPG
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Soban
Příspěvky: 3350
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od Soban »

Nějak nechápu co řešíte????

Připojuješ to do rozvaděče kde je L1,L2,L3,N,PE no tak zapojit L1 na L1, L2 na L2, L3 na L3, N na N, PE na PE, to že někde v dáli u elektroměru je N a PE spojené na PEN a vedené na dráty DS tě nemusí zajímat.

Tebe zajímá co je v rozvaděči kam to připojuješ.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
10055
Příspěvky: 223
Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
Reputace: 8
Bydliště: Zubří

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od 10055 »

ok to beru máš pravdu asi jdu až moc do hloubky
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
cipis
Příspěvky: 4208
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od cipis »

No to právě ne, tady je zásadní, jakou síť z toho chceš vyrobit. A podle toho to zapojíš.
Chceme z toho síť typu TN, tzn. s přizemněným středem. Takže si ten střed musíme přizemnit, bez ohledu na to, kde je u přívodu z DS provedeno rozdělení PEN na PE a N.
Proto je druhý obrázek špatně, to N je tam v "luftě".
Tedy není to podle toho, co "mám v rozváděči", ale co chci mít a jak to provozovat.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
mati
Příspěvky: 363
Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
Reputace: 29
Bydliště: Paka - city

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od mati »

cipis píše:No to právě ne, tady je zásadní, jakou síť z toho chceš vyrobit. A podle toho to zapojíš.
Chceme z toho síť typu TN, tzn. s přizemněným středem. Takže si ten střed musíme přizemnit, bez ohledu na to, kde je u přívodu z DS provedeno rozdělení PEN na PE a N.
Proto je druhý obrázek špatně, to N je tam v "luftě".
Tedy není to podle toho, co "mám v rozváděči", ale co chci mít a jak to provozovat.
To "špatně" a "v luftě" nemusí být vůbec pravda ( neznám ještě přesně Deye),
ale Victron v ESS vyžaduje přesně tento systém :
- v hybridu jsou všechny "N" přes střídač spojeny se síťovým "N"
- v ostrovu zafunguje zemní relé ( to co tam jsou namalovaný jen ty dvě svorky ) a spojí se N a PE pro ACout

Pokud to tak není , tak mě opravte .
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
cipis
Příspěvky: 4208
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od cipis »

Jasně, a spoléhat se na nějaké sepnuté relé. Anebo nesepnuté. Kolik ten kontakt zvládne? A co se stane, když to nezvládne?
Ono je to stejné asi jako to, se spoléhat, že je "někde" v "nějakém" rozváděči N s PE spojeno-rozpojeno.
Vymění se střídač, bude v poruše, cokoliv, a stav toho relé bude neznámý.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
janek22
Příspěvky: 33
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm
Reputace: 0

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od janek22 »

len potom preco tam pisu v tom prvom obrazku aby sa nepripojoval PE vodic na svorku, ak su spojene v rozvadzaci PE a N.
sak to by mu asi malo byt jedno, ne?
technik z Axilogi co zastupuje Deye mi odpisal ze treba zapojit aj PE , ze menici to vobec nevadi.
tak mozno v inych krajinach to maju inak. ktoho vie.
Uživatelský avatar
mati
Příspěvky: 363
Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
Reputace: 29
Bydliště: Paka - city

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od mati »

cipis píše:Jasně, a spoléhat se na nějaké sepnuté relé. Anebo nesepnuté. Kolik ten kontakt zvládne? A co se stane, když to nezvládne?
Ono je to stejné asi jako to, se spoléhat, že je "někde" v "nějakém" rozváděči N s PE spojeno-rozpojeno.
Vymění se střídač, bude v poruše, cokoliv, a stav toho relé bude neznámý.
Jak jsem psal, vycházím z Victrona. A ten si funkci zemního relé testuje.
A přes ten kontakt by neměl téct žádný velký proud . Je to jen vyrovnání potenciálů pracovního a ochranného vodiče v ostrovním režimu. Aby tam nemohl téct velký proud - musí správně fungovat RCD a ochrany střídače.

K dalšímu dotazu níže od "janek22"- vodiče PE by měly být připojeny na svorku PE vždy! v ČR. Na prvním obrázku je podivná síť bez ochranných vodičů - tzn. budou muset být v rozvodu "backup loads" všechny neživé kovové části pospojeny se zemí.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32