Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Měniče Axpert
Uživatelský avatar
fleming
Příspěvky: 2
Registrován: pát kvě 12, 2023 6:00 pm

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od fleming »

Tak, potom ako by to malo byť správne zapojené?
mmv
Příspěvky: 220
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od mmv »

já to mám přesně takto, hodně zjednodušeně lze říct, že pak existuje pouze L in... L out a pak zbylých 5 vodičů je na stejném potenciálu
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od cipis »

A TN sit je takova, kde je jeden pol uzemnen. Takze nemas pravdu.
Z menice leze IT sit (pokud tam nema zemni rele), takze musi prizemnit jeden pol, coz ma provedeno.
A dale vede tri vodice, coz jsou ty tri dole, tedy to S u TN.

Pawel píše:síť TN-S je síť TN, ve které jsou ochranný vodič PE a střední pracovní vodič N vedeny samostatně (odděleně); On je má spojené.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Nezmar
Příspěvky: 53
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

Zdravím
Co si myslíte ,bude to takto
IMG_20230730_094447.jpg
správně?
Některé části rozvodu (světla) jsou ještě v provedení TNC.
Předem díky.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Soban »

Pen se nesmí přerušovat!

Takže v přepínači sítí zrušit ten jeden kontakt co přepíná PEN - přepínat pouze fázi!

Všechny PEN napevno propojit.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Nezmar
Příspěvky: 53
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

Tak to nebude problém.Jinak je to zapojení ok?
Dík
Nezmar
Příspěvky: 53
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

V tom případě by na axpertu vstup i výstup N mohl být propojený?
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Soban »

Mohl.....

PS. Pouze pro jistotu ověřit zda mezi těmi N na měniči nemůže být nějaké napětí - už se to řešilo.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Nezmar
Příspěvky: 53
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

Napětí by tam být nemělo.Oba vývody jsou na stejném potenciálu.
Nezmar
Příspěvky: 53
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

Soban píše:Pen se nesmí přerušovat!

Takže v přepínači sítí zrušit ten jeden kontakt co přepíná PEN - přepínat pouze fázi!

Všechny PEN napevno propojit.
S tím spojení PEN jsi to myslel takto?
Přílohy
IMG_20230730_150807.jpg
Nezmar
Příspěvky: 53
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

Nezmar píše:
Soban píše:Pen se nesmí přerušovat!

Takže v přepínači sítí zrušit ten jeden kontakt co přepíná PEN - přepínat pouze fázi!

Všechny PEN napevno propojit.
S tím spojení PEN jsi to myslel takto?
Možná ještě přizemnit out z měniče na EPP.
Přílohy
IMG_20230730_151614.jpg
Uživatelský avatar
macherko1
Příspěvky: 46
Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
Bydliště: Bytča

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od macherko1 »

Ahoj , neviem či ma význam ten prepiínač siete ked maš istenie Axperta spoločne z DS , ako spravíš udržbu ?
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
Nezmar
Příspěvky: 53
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

Přívod do axperta bude mít jistič,který se v případě potřeby shodí..Přepínač tam chci ,kdyby byl nějaký problém s měničem tak to i manželka zvládne přepnout.
Uživatelský avatar
macherko1
Příspěvky: 46
Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
Bydliště: Bytča

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od macherko1 »

ok tak potom OK, idem zajtra aj na to lebo uz mam prepinače 2.roky doma
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
Nezmar
Příspěvky: 53
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

Nebylo by lepší mít zapojení s odpínáním L a N vodiče z axperta při provozu síť/fve
Snažím se najít nejlepší řešení,
Z přívodu TNC vytvořit TNS a za axpertem také TNS.
U světel ponechat dvouvodičové zapojení .Sekat stropy už je dost velký problém.
Přílohy
IMG_20230805_153254.jpg
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od cipis »

Sekat netreba, staci pouzit plastova svetla, tam neni kam zz pripojit :⁠-⁠D

Jinak prepinat N je blbost, uz x krat zde probirana. Cele to pak stoji a pada na rele/propojich v menici ...
Navic ti tam chybi zemneni toho fazoveho vodice, ktery mas oznaceny N. Az jeho uzemnenim se z nej stane N!
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Soban »

3 vodičovou síť OK (TNS), ale proč chceš dělit N když každé N je stejně spojeno s PEN takže jaký má význam přepínat N na přepínači které je stejně propojené?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od cipis »

No on to primo propojene prave vubec nema, o to je to horsi.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Nezmar
Příspěvky: 53
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

Četl jsem tady že N fve by neměl být spojen s N distribuce.Všechny neživé části by ale byly na společném potenciálu.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Soban »

A to jsi četl kde? Zem je jenom jedna! A pokud vím u nás musí být N uzeměno, takže jak to chceš provést?

Je to nerealizovatelné!!!!!!
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home: