Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

Asi jsem se v tom zamotal.
Když to shrnu tak přívod do měniče klasika PE,N,L,
Přívodní N propojit s N na vývodu měniče a přepínat jen L.
PE bude spojeno s EPP a použito v rozvodu před i za měničem.
Nezmar
Příspěvky: 53
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

Jinak tady je ten odkaz na separe N
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p176261
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od cipis »

No vsak to je prave hloupost.
Kdyz bude vystupni N uzemneno a nejen jakoze propojeno se vstupnim N, tak at se objevi na kteremkoliv N cokoliv, tak to bude zem.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Nezmar
Příspěvky: 53
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

Ta že výstupní N propojit s EPP a v rozvaděči Za měničem udělat rozdělení na síť TNS a nově vzniklé PE propojit s EPP.
Bylo by super hodit sem nákres konečné a správné verze s přepínáním sítí.Nákres je vždy lepší.Díky
Uživatelský avatar
macherko1
Příspěvky: 46
Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
Bydliště: Bytča

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od macherko1 »

Ahoj spravil som to v piatok podla 1nakresu , prepínam iba L a funguje bez problemov
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
Nezmar
Příspěvky: 53
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

Který nákres?
Nezmar
Příspěvky: 53
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od cipis »

To asi ne, když na tom je zz přepínaný ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Nezmar
Příspěvky: 53
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

Dal jsem tam špatný odkaz :⁠-⁠)
Nezmar
Příspěvky: 53
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

Dal jsem tam špatný odkaz :⁠-⁠)
Nezmar
Příspěvky: 53
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

Je to zapojení podle 'Diablo1 st"
Uživatelský avatar
macherko1
Příspěvky: 46
Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
Bydliště: Bytča

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od macherko1 »

tento
Přílohy
IMG_20230730_151614.jpg
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
Nezmar
Příspěvky: 53
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

To jsem původně nakreslil.
Tak že takto by to bylo ok?
Uživatelský avatar
macherko1
Příspěvky: 46
Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
Bydliště: Bytča

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od macherko1 »

Mne to ide v pohode
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
Nezmar
Příspěvky: 53
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Nezmar »

Bylo by supr ,kdyby se k tomu vyjádřil někdo zkušený
aby bylo toto téma dořešené.Díky
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od Soban »

Panebože co pořád řešíš ?

Ať to máš jakkoliv zapojeno vždy přepínáš pouze fáze.

Když máš v rozvaděči L/PEN

No tak fáze L přes jističe přepínače atd........

A všechny PEN na svorkovnici PEN a pokud je něco rozděleno na N a PE tak to zase povedeš vše na svorkovnici PEN.

No a když máš v rozvaděči L/N/PE

Tak zase přepínač, jističe na L

No a všechny N natáhneš na svorkovnici N (kromě těch co jdou přes chrániče)
No a všechny PE natáhneš na svorkovnici PE v rozvaděči.

To jak jsou svorkovnice N a PE v rozvaděči tažené k elektroměru či MET necháš jak to je......
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od cipis »

Ta žlutozelená odbočka od axperta do rozváděče je nadbytečná.
Ten podružný rozváděč je už "uzemněn".


Naštuduj si zdroje IT a TN.

macherko1 píše:tento
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
macherko1
Příspěvky: 46
Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
Bydliště: Bytča

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od macherko1 »

Tak ,tak axperty su vnutorne prepojene s PE čiže uzemnené...
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od ACDC »

Furt dokola(-
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
kremilek
Příspěvky: 8
Registrován: pát srp 12, 2022 12:31 am

Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.

Příspěvek od kremilek »

Nechci zakládát nové téma.
Zajímalo by mě zda někdo spolehlivé ví a nejlépe zda to má sám otestované zda Axpert KIng II (tedy high voltage PV - 450V)
jde provozovat v TN-C síti (tedy dvoudrát).
V manuálu o tom nic není a co jsem doposud vyčetl na ruzných foréch, tak to jsou rozpoluplné informace.
Vím, že původní KIng (tedy PV do 145V) je ok.

Bydlím ve starším domě, kde je část rozvodu dvoudrátová, kterou fakt nechci překopávat.
Novou třídrátovou síť provozuji bez problemu na 2x KIng II v paralelním provozu připojených na fázi L2.
Rád bych pořešil zbytek a ideálně abych tam měl stejný typ měniče.

Představa byla dvoudrátovou síť pověsit na oddělený měnič, který bude mít pouze společné baterie se stavajícím systémem.
I bez aktivního PV vstupu. Připojený tedy pouze na ČEZ fázi L1 nebo L3 a společnou baterii. Tedy v podstatě jako by měl externí PV regulátor.
Ptám se zejména protože jsem někde četl, obecnou tezi, že měničům s high voltage PV vadi TN-C dvoudrátová síť.
Take jsem, ale četl, že to někdo provozuje bez problému.
Rád bych se tedy dozvěděl spolehlivě jak to je u Kinga II.

V podstatě bych se rád dozvěděl zda si můžu pro ten účel koupit KInga II a nebo zda musím koupit King 1