Začnu dvěma dotazy:

Neví někdo co znamená nová záložka po update v PV masteru "Cold start"?

V návodu se píše, že PV string nesmí být zemněný. Proč? (nemůžu dodržet odstupovou vzdálenost, tak musím zemnit)
huron
Příspěvky: 50
Registrován: stř led 08, 2020 12:56 pm

Re: Goodwe ET série

Příspěvek od huron »

Mojm10 píše:Začnu dvěma dotazy:
V návodu se píše, že PV string nesmí být zemněný. Proč? (nemůžu dodržet odstupovou vzdálenost, tak musím zemnit)
Předpokládám, že se jedná o uzemnění některého z pólů stringu (doporučované, ne-li přímo nutné u amorfních panelů kvůli PID degradaci), nikoliv konstrukce běžných poly/mono jako takové. Je to HF měnič a ten nemá galvanicky oddělenou DC a AC stranu, tak jako LF. Uzemněním DC může dojít k poškození měniče. Takže pokud odstupovou vzdáleností myslíte vzdálenost s při výpočtu hromosvodu a díky tomu máte uzemněnou konstrukci a nikoliv vedení, tak bych byl v klidu (co se týče konkrétně této podmínky v manuálu), toť můj laický pohled na věc.
3 x XTM 4000-48, 14,3 kWh (16s 280Ah LiFePo), 8070Wp JJZ
6x365Wp Longi (MakeskyBlue 60), 6x445Wp Jinko (MakeskyBlue 60), 3x180Wp PvEnterprise (MakeskyBlue 60)
6x445Wp Jinko (GE PVIN03KS AC-Coupling na AC-out - mikrosíť)
Leaf 284tis km
Mojm10
Příspěvky: 245
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am

Re: Goodwe ET série

Příspěvek od Mojm10 »

Pise se: PV string nesmi byt spojen se PE vodicem. Minimalni izolacni odpor PV stringu k zemi musi prekrocit 20k ohmu.

To co pises zni logicky a budu z toho vychazet.
misa84
Příspěvky: 97
Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm

Re: Goodwe ET série

Příspěvek od misa84 »

Neví někdo proč se v návodu gw10k et zakazuje připojení generátoru? třeba u infi to v návodu vřele "doporučují".Dík