Pokus o malou elektrárnu v garáži

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
rva
Příspěvky: 3559
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od rva »

Některé vysokonapěťové (klony) Axpert mají na FV vstupu střídavé napětí výstupu a oba fousy (jak + tak -) mají oproti zemi napětí. V manuálu je varování, že nesmí být uzeměny.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3362
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od marko250 »

U každé kombikrabice typu Axpert je zákaz uzemňování +/- MPPT !
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Franta2776
Příspěvky: 2436
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

Tomu rozumím.Jinými slovy.Takže pokud zapracuje přepěťová ochrana na stringu znamená to poškození měniče???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
rva
Příspěvky: 3559
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od rva »

Já takto odpráskl přepěťovou ochranu, přetížil měnič a vyhodil hlavní přívod do baráku - nenapadlo mě, že tam bude za tmy oproti zemi takové napětí - viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ar#p147207.
Měnič to přežil, ale řekl bych, že to bylo tak 50:50.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Franta2776
Příspěvky: 2436
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

rva píše:Já takto odpráskl přepěťovou ochranu, přetížil měnič a vyhodil hlavní přívod do baráku - nenapadlo mě, že tam bude za tmy oproti zemi takové napětí - viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ar#p147207.
Měnič to přežil, ale řekl bych, že to bylo tak 50:50.
Ten můj to nepřežil.Jel jsem v ostrovu venku tma stringy odpojeny.Připojoval jsem taky ten CITEL a při připojení drátu od FV do měniče.Jako by ten Citel tu střídavou složku svedl na zem.Nebo jsem udělal spoj mezi svorkou a zemí.Oblouk ani stopy po něm žádné. Vyražená 150A pojistka od baterie a teď i při zapojení 230V na vstup vyhazuje jistič vstup od baterie taky ve zkratu.
To je snad lepší u těch levných měničů tam ty přepěťovky nemít.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
kodl69
Příspěvky: 7413
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od kodl69 »

Takže chcete říct, že přepěťovka na 550V může být na vstupu aksperta málo? to mě dost děsí...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
rva
Příspěvky: 3559
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od rva »

Měřil jsem i osciloskopem a u jednoho fousu je 500 V na hraně https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p149909
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Franta2776
Příspěvky: 2436
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

kodl69 píše:Takže chcete říct, že přepěťovka na 550V může být na vstupu aksperta málo? to mě dost děsí...
Já tam připojoval tento
https://www.svodice-prepeti.cz/Svodic-p ... escription
Na 350Vdc.Běžné napětí mám okolo 240V.String vůbec připojen nebyl.Na ostatních mám ochrany na 800V a tam to běží ok.
Je otázka jestli ty přepěťovky tam vůbec mít,když je velká pravděpodnost,že ten měnič odpálí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
rva
Příspěvky: 3559
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od rva »

Až u těchto měničů jsem celkem rychle uzemnil konstrukce panelů, protože při dotyku konstrukce nebo i plechové střechy pod ní jsem cítil mravenčení.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Franta2776
Příspěvky: 2436
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

Já mám betonovou tašku.Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím polohou:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
unicast
Příspěvky: 1242
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od unicast »

Franta2776 píše:Já mám betonovou tašku.Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím polohou:)))
To vypadá, že tam budou padat pečení holubi přímo do huby :)
Franta2776
Příspěvky: 2436
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

unicast píše:
Franta2776 píše:Já mám betonovou tašku.Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím polohou:)))
To vypadá, že tam budou padat pečení holubi přímo do huby :)
Ale prd na střechu beze mě nikdo nelozí nemám ani hromosvod,pouze přízemní domek.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 2436
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

Tak dnes odpoledne jsem už omezoval výrobu.Nebylo jak a kam dále skladovat.Dům vytopený,voda ohřátá baterie plné.
Přílohy
IMG-20220321-WA0003.jpg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
kodl69
Příspěvky: 7413
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od kodl69 »

Teprve dnes? já to tak mám už od minulýho týdne...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Franta2776
Příspěvky: 2436
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

kodl69 píše:Teprve dnes? já to tak mám už od minulýho týdne...
Měl jsem omezení na MMPT na 5,2kW a ty uděláš klimou z 1 kWh elektřiny v tomto počasí 10,8MJ tepla.To je jako by jsi spálil 1 kg dřeva:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 2436
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

Tak u mě dnes nabito a to jsem omezil nabíjení na 30A.Stav článků nahoře,mě fungují i ty levný díly z Ali včetně baterií a kapacitního balanceru.
Přílohy
Screenshot_20220323-115837_SMART BMS.jpg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 2436
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

Tak jsem dnes rozchodil dataloger na AxpertuMax7200.Ukazuje to pěkně, bohužel opět to nesčítá denní výrobu stejně jako na Easunu.Funguje někomu na těchto levných měničích ukazatel denní výroby kWh v mobilu???
Přílohy
Screenshot_20220326-074239_WatchPower.jpg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
kuli
Příspěvky: 445
Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
Lokalita: Horná Orava
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od kuli »

Tiež mi to funguje nejako čudne. Raz to zráta, raz nie. Niekedy zráta iba jeden menič, niekedy dva, tretí nemám ešte napojený na panely. Niekedy cez deň ukazuje dobre kWh a večer už 0.
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od antoni_sk »

Aký je to dataloger ?
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Franta2776
Příspěvky: 2436
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

antoni_sk píše:Aký je to dataloger ?
Je vnitřní součástí měniče axpert max 7200.U toho Easunu,kde to nefunguje taky je tento:https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 3b43ECcM7R
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek