Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
m.budzak112
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
Bydliště: Nitra

Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Příspěvek od m.budzak112 »

Čaute,

Ma niekto skúsenosti s
Obrázek

Vyzerajú super aj za dobrú cenu. Chcem dať 150A medzi menič a baterku a 100A medzi MPPT a baterku v 48V systéme. Chcel som tam dať ekvivalent poistky + poistkové puzdro avšak narazil som na toto a príde mi to ako super riešenie vzhľadom na to, že sú lacné a viackrát použiteľné narozdiel od poistiek.

Vopred Dík za rady a postrehy
Franta2776
Příspěvky: 2430
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Příspěvek od Franta2776 »

Mám špatnou z Aliexpresu.Objednal jsme 200A na baterku do obytného auta.Po 5minutách a 120A vypadává i při stání na místě.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
rva
Příspěvky: 3529
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Příspěvek od rva »

Ne. Není to na 48 V. Už ty malé rozměry budí pochybnost. Normální DC jistič není o tolik dražší: https://www.aliexpress.com/item/32675575512.html
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
m.budzak112
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
Bydliště: Nitra

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Příspěvek od m.budzak112 »

rva píše:Ne. Není to na 48 V. Už ty malé rozměry budí pochybnost. Normální DC jistič není o tolik dražší: https://www.aliexpress.com/item/32675575512.html
Našiel som ju skoro v každom elektro-eshope s týmito parametrami. Už neviem čomu veriť a čomu nie :x
Technicke parametre:
NAPATIE: 12 - 48V DC
Prud max 150A
Pripojenie očkom M6
Životnosť 1000 zapnuti.
Material Termoplast UL94 V-0
Rozmery: 78x51x43mm
m.budzak112
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
Bydliště: Nitra

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Příspěvek od m.budzak112 »

rva píše:Ne. Není to na 48 V. Už ty malé rozměry budí pochybnost. Normální DC jistič není o tolik dražší: https://www.aliexpress.com/item/32675575512.html
Nemáte nejaký ekvivalent vášho ističa na SR/CZ eshope?
rva
Příspěvky: 3529
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Příspěvek od rva »

Kvůli ceně bych zůstal v Číně. Značkové tuzemské jsou třeba na https://www.shopelektro.cz/modularni-pr ... 25-a-10-ka
Ale ty čínské jsou o dost levnější - široký rozsah až do 600 A je třeba na https://www.aliexpress.com/item/1005002039194251.html
Ten krásný, levný na 12-48V jsem míval taky. Dokonce na něm bylo že je na 200A. Ale o napětí na něm není ani slovo a jak to šlo, tak jsem ho nahradil něčím jiným.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
LIX
Příspěvky: 856
Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
Lokalita: Trnava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Příspěvek od LIX »

Na tvojom mieste by som tam dal poistku a je vybavené. Na baterkách mávam rovno našróbovanú poistku, ty si kúp kludne poistkový odpínač. Aj tak to je na krajné prípady ktoré by nemali nikdy nastať a ak nastanú vymeníš poitku za novú.
Ja som mal ešte kedysi dávno v 12V systéme tento ´´istič ´´ na 200A a neverím tomu, je to malé a bojím sa že keby v obvode nastal skrat tak táto pidi vec zhorí, je to strašne malé, čínske a lacné. Na určitých veciach sa proste neopláca šetriť. Keď chceš ušetriť kúp poitku ktorú prišróbuješ niekam, toto je zlé riešenie.
m.budzak112
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
Bydliště: Nitra

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Příspěvek od m.budzak112 »

LIX píše:Na tvojom mieste by som tam dal poistku a je vybavené. Na baterkách mávam rovno našróbovanú poistku, ty si kúp kludne poistkový odpínač. Aj tak to je na krajné prípady ktoré by nemali nikdy nastať a ak nastanú vymeníš poitku za novú.
Ja som mal ešte kedysi dávno v 12V systéme tento ´´istič ´´ na 200A a neverím tomu, je to malé a bojím sa že keby v obvode nastal skrat tak táto pidi vec zhorí, je to strašne malé, čínske a lacné. Na určitých veciach sa proste neopláca šetriť. Keď chceš ušetriť kúp poitku ktorú prišróbuješ niekam, toto je zlé riešenie.
nevedeli by ste mi nejaké odporúčiť ? lebo tie mega od victronu 125A/58V sú po 30€ a to mi pride za poistku prehnané...
najlepšie aj s držiakom
LIX
Příspěvky: 856
Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
Lokalita: Trnava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Příspěvek od LIX »

Kedže je to poistka ktorá by nemala byť za normálneho stavu FV elektrárne nikdy prerušená používam takéto poistky. https://www.tipa.sk/sk/poistka-mega-pre ... /d-217236/
Ja v tom napätí 32V nevidím žiadny problém, ano 52V je skoro o polovicu viac, ale tu sa jedná stále o malé napätia a osobne v tom problém nevidím. No ak s tým nie si stotožnený, tak odporúčam tme.eu majú tu tieto poistky
https://www.tme.eu/Document/e9b9699950c ... rungen.pdf
Za 5€ bez dph kúpiš takúto poitku na 80V 150A a môžeš si povedať že je všetko s kostolným poriadkom.
https://www.tme.eu/sk/details/9005805.1 ... atne/siba/

EDIT: držiaky tam boli tuším tiež k tomu nejaké, skús pohladať.. ;)
Naposledy upravil(a) LIX dne pát srp 27, 2021 12:51 am, celkem upraveno 1 x.
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Příspěvek od kodl69 »

Já teda používám klasický PN000 do 160A a tam není napětí žádnej problém, oblouk zhasne jistě. Byl jsem u toho, když mi odešel PJ s kouřovejma efektama do věčných lovišť, pak ještě první verze mýho měniče, a krom zvukovýho efektu ta 160A PN000 odešla v klidu. Ty plíšky budou prskat kovový kuličky kolem dokola, to se mi moc nelíbí...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
LIX
Příspěvky: 856
Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
Lokalita: Trnava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Příspěvek od LIX »

Nj, kodl má zasa pravdu :lol:
Kúpiš poitkový spodok a k nemu poitku do 160A a si vybavený.
https://praktis.sk/produkt/47598/poistk ... -11853-oez :celebrate4:
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Příspěvek od rasto1 »

m.budzak112 píše:
LIX píše:Na tvojom mieste by som tam dal poistku a je vybavené. Na baterkách mávam rovno našróbovanú poistku, ty si kúp kludne poistkový odpínač. Aj tak to je na krajné prípady ktoré by nemali nikdy nastať a ak nastanú vymeníš poitku za novú.
Ja som mal ešte kedysi dávno v 12V systéme tento ´´istič ´´ na 200A a neverím tomu, je to malé a bojím sa že keby v obvode nastal skrat tak táto pidi vec zhorí, je to strašne malé, čínske a lacné. Na určitých veciach sa proste neopláca šetriť. Keď chceš ušetriť kúp poitku ktorú prišróbuješ niekam, toto je zlé riešenie.
nevedeli by ste mi nejaké odporúčiť ? lebo tie mega od victronu 125A/58V sú po 30€ a to mi pride za poistku prehnané...
najlepšie aj s držiakom
Ja som nemal miesto na nozove poistky, tak som to vyriesil ako vzdy samodomo :-)
Spravil som si vlastny hreben z pasoviny a odpojim jednoducho ktorukolvek bateriu i bez zehlicky na poistky.
Poistky tam mam 125A a cinania to maju skladom za par kacek ;-)
US $1.15 | R017 RT18-125 500V 22x58mm Fast Blow Ceramic Tube Fuse 63A 80A 100A 125A RO17 22*58mm 22x58 22*58 With Fuse Holder Base
https://a.aliexpress.com/_mMwiZwB
Přílohy
IMG_20210827_061518.jpg
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
m.budzak112
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
Bydliště: Nitra

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Příspěvek od m.budzak112 »

Dalujem za pomoc :)
m.budzak112
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
Bydliště: Nitra

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Příspěvek od m.budzak112 »

rasto1 píše:
m.budzak112 píše:
LIX píše:Na tvojom mieste by som tam dal poistku a je vybavené. Na baterkách mávam rovno našróbovanú poistku, ty si kúp kludne poistkový odpínač. Aj tak to je na krajné prípady ktoré by nemali nikdy nastať a ak nastanú vymeníš poitku za novú.
Ja som mal ešte kedysi dávno v 12V systéme tento ´´istič ´´ na 200A a neverím tomu, je to malé a bojím sa že keby v obvode nastal skrat tak táto pidi vec zhorí, je to strašne malé, čínske a lacné. Na určitých veciach sa proste neopláca šetriť. Keď chceš ušetriť kúp poitku ktorú prišróbuješ niekam, toto je zlé riešenie.
nevedeli by ste mi nejaké odporúčiť ? lebo tie mega od victronu 125A/58V sú po 30€ a to mi pride za poistku prehnané...
najlepšie aj s držiakom
Ja som nemal miesto na nozove poistky, tak som to vyriesil ako vzdy samodomo :-)
Spravil som si vlastny hreben z pasoviny a odpojim jednoducho ktorukolvek bateriu i bez zehlicky na poistky.
Poistky tam mam 125A a cinania to maju skladom za par kacek ;-)
US $1.15 | R017 RT18-125 500V 22x58mm Fast Blow Ceramic Tube Fuse 63A 80A 100A 125A RO17 22*58mm 22x58 22*58 With Fuse Holder Base
https://a.aliexpress.com/_mMwiZwB

Na tom hrebeni máš 50mm2 káble z baterky?
Lebo ja chcem 70mm2 a našiel som zaujímavé poistkové odpájače za celkom fajn cenu a mal by som to pokope len neviem ako tam šupnem 70mm2 kábel keď max prierez do poistkového odpájača je 50mm2 ... Myslíte si ze by mi stačil 50mm2 kábel ? k zostave ..Vid obrázok 2
Obrázek
Obrázek
kiksa
Příspěvky: 80
Registrován: ned říj 15, 2017 11:50 am
Lokalita: Benešov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Příspěvek od kiksa »

Dle mého 50 mm2 stačí úplně v pohodě, úbytek napětí je minimální při rozumné délce kabelů. Pokud trváš na 70 mm2, tak tam dej nějakou svorku, cena téhle je ale nesmysl...
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Příspěvek od rasto1 »

Kludne tam das 70mm2 len pouzijes vhodnu plochu lisovaciu koncovku.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
LIX
Příspěvky: 856
Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
Lokalita: Trnava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Příspěvek od LIX »

Pri odbere 100A ti na 5 metrové vodiče stačí 35mm2 vodič. Kolko metrov to prosím ťa máš že tam ideš dávať 50mm? Ja idem dávať 50mm2 do auta kde mám systémové napätie 100V na 150A a aj to sa mi zdá byť trochu zbytočné. :D
m.budzak112
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
Bydliště: Nitra

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Příspěvek od m.budzak112 »

LIX píše:Pri odbere 100A ti na 5 metrové vodiče stačí 35mm2 vodič. Kolko metrov to prosím ťa máš že tam ideš dávať 50mm? Ja idem dávať 50mm2 do auta kde mám systémové napätie 100V na 150A a aj to sa mi zdá byť trochu zbytočné. :D
tak podľa tabuľkovej hodnoty by mi úplne stačil 50mm2.. Neviem prečo ma napadlo 70mm2 . Asi preto lebo som ich tam videl z vypracovaných cenových ponúk :D

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek