plynulé regulátory přebytků energie
Napsal: sob zář 08, 2012 10:10 pm
Namontoval jsem několik "plynulých" regulátorů které umí měřit každou fázi zvlášť: GreenBonO a WATTrouter CWx SSR A zde je jejich porovnání dle mých zkušeností:
GreenBonO
+ možnost připojení 3 kusů SSR (SSR pro všechny fáze)
+ cena
+ nastavovací program funkční i v Linuxu pomocí Wine
+ pro 1f. měření není potřeba měřící modul, protože regulátor má vestavěné jedno proudové trafo
+ 1f. jištění (měření napětí) ostatní fáze regulátor dopočítá - zabere méně místa v rozvaděči
- relé do 5A
- indikační LED pod standardním modulovým krytem rozvaděče nejsou vidět.
+ rozšiřující moduly pro více kaskád regulace
+ záloha reálného času
+ RS485/RS232, sice je nutnou použít převodník RS232 na USB, ale RS485/RS232 je možné prodloužit více jak 5m na rozdíl od USB.
WATTrouter CWx SSR
- ovládá pouze 2 SSR (zbývající fázi ovládá pouze přes vestavěný tyristor a tedy max. 10A)
- nastavovací program funkční pouze ve Windows
+ (-) jednoduchý ovládací program, a jiné (menší?) možnosti nastavení
- celá instalace zabere více místa v rozvaděči než GreenBonO
+ relé do 10A
+ "odolný" vstup signálu HDO (230V), ale chybí mi možnost inverze signálu na 0V - HDO zapnuto, 230V - HDO vypnuto potom by bylo možné tento vstup připojit přímo na N vodič z HDO přijímače
+ vestavěné tyristory - v případě malých jednofázových FVE není nutné SSR
- nutnost chlazení při použití vnitřních tyristorů - ventilátor
WATTrouter M SSR (novinka, zatím nemám zkušenost)
++ Ethernet port a web server - nezávislost na software a hardware
+ 1f. jištění (měření napětí) ostatní fáze regulátor dopočítá - zabere méně místa v rozvaděči - jako GreenBonO
+ záloha reálného času
+ relé do 10A
+ vestavěné tyristory - v případě malých jednofázových FVE není nutné SSR
- nutnost chlazení při použití vnitřních tyristorů - ventilátor
Další zajímavý plynulý regulátor je ETX-ESE http://www.eltex-km.cz/cs/clanky/10026- ... leny-bonus. Nemám s ním zkušenost, ale dle zapojení a již současného měření každé fáze zvlášť u 4 kvadrantních elektroměrů distributorů je použitelný jen pro 1f. FVE. Případně použít 3 kusy, jeden pro každou fázi. A protože reguluje na základě impulzů z elektroměrů, tak jeho přesnost regulace bude pravděpodobně horší. Ovšem má výstup 0-5V a přebytky energie ukládá do akumulátorů pomocí upravených svářecích invertorů.
Občas bych potřeboval také regulátor který by uměl regulovat 1.f spotřebič při 3f. elektrárně. Některé 3f. střídače při malém výkonu vyrábí jen do jedné fáze kterou náhodně vybírají, nebo je přebytek jen na jedné fázi. Tedy 3 kusy SSR zapojené mezi fáze do hvězdy a střed hvězdy přes spotřebič na nulák. Regulátor by ovšem musel zajistit aby nedošlo k současnému sepnutí více než jednoho SSR jinak by nastal mezifázový zkrat. Při vzájemném střídaní spínaní SSR a vhodném výkonu spotřebiče by mohlo dojít k zužitkování přebytků i na více fázích najednou v 1f. spotřebiči. Nebo nějaké jiné řešení, řízený 3f. usměrňovač?
GreenBonO
+ možnost připojení 3 kusů SSR (SSR pro všechny fáze)
+ cena
+ nastavovací program funkční i v Linuxu pomocí Wine
+ pro 1f. měření není potřeba měřící modul, protože regulátor má vestavěné jedno proudové trafo
+ 1f. jištění (měření napětí) ostatní fáze regulátor dopočítá - zabere méně místa v rozvaděči
- relé do 5A
- indikační LED pod standardním modulovým krytem rozvaděče nejsou vidět.
+ rozšiřující moduly pro více kaskád regulace
+ záloha reálného času
+ RS485/RS232, sice je nutnou použít převodník RS232 na USB, ale RS485/RS232 je možné prodloužit více jak 5m na rozdíl od USB.
WATTrouter CWx SSR
- ovládá pouze 2 SSR (zbývající fázi ovládá pouze přes vestavěný tyristor a tedy max. 10A)
- nastavovací program funkční pouze ve Windows
+ (-) jednoduchý ovládací program, a jiné (menší?) možnosti nastavení
- celá instalace zabere více místa v rozvaděči než GreenBonO
+ relé do 10A
+ "odolný" vstup signálu HDO (230V), ale chybí mi možnost inverze signálu na 0V - HDO zapnuto, 230V - HDO vypnuto potom by bylo možné tento vstup připojit přímo na N vodič z HDO přijímače
+ vestavěné tyristory - v případě malých jednofázových FVE není nutné SSR
- nutnost chlazení při použití vnitřních tyristorů - ventilátor
WATTrouter M SSR (novinka, zatím nemám zkušenost)
++ Ethernet port a web server - nezávislost na software a hardware
+ 1f. jištění (měření napětí) ostatní fáze regulátor dopočítá - zabere méně místa v rozvaděči - jako GreenBonO
+ záloha reálného času
+ relé do 10A
+ vestavěné tyristory - v případě malých jednofázových FVE není nutné SSR
- nutnost chlazení při použití vnitřních tyristorů - ventilátor
Další zajímavý plynulý regulátor je ETX-ESE http://www.eltex-km.cz/cs/clanky/10026- ... leny-bonus. Nemám s ním zkušenost, ale dle zapojení a již současného měření každé fáze zvlášť u 4 kvadrantních elektroměrů distributorů je použitelný jen pro 1f. FVE. Případně použít 3 kusy, jeden pro každou fázi. A protože reguluje na základě impulzů z elektroměrů, tak jeho přesnost regulace bude pravděpodobně horší. Ovšem má výstup 0-5V a přebytky energie ukládá do akumulátorů pomocí upravených svářecích invertorů.
Občas bych potřeboval také regulátor který by uměl regulovat 1.f spotřebič při 3f. elektrárně. Některé 3f. střídače při malém výkonu vyrábí jen do jedné fáze kterou náhodně vybírají, nebo je přebytek jen na jedné fázi. Tedy 3 kusy SSR zapojené mezi fáze do hvězdy a střed hvězdy přes spotřebič na nulák. Regulátor by ovšem musel zajistit aby nedošlo k současnému sepnutí více než jednoho SSR jinak by nastal mezifázový zkrat. Při vzájemném střídaní spínaní SSR a vhodném výkonu spotřebiče by mohlo dojít k zužitkování přebytků i na více fázích najednou v 1f. spotřebiči. Nebo nějaké jiné řešení, řízený 3f. usměrňovač?