Správné zacházení s LIFePO4

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
ZdZ
Příspěvky: 801
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ZdZ »

SOC sleduju victron bmv 700 a to napětí 51,5V je ze zimního hlediska v pohodě ? nebude to zbytečně ničit baterky ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
glottis
Příspěvky: 2039
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od glottis »

nebude, je to 3,218 na clanek. lifepo4 je to jedno. To neni olovo
fatter
Příspěvky: 233
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od fatter »

Atman píše:Ja to mám tiež na hulváta ako ochranu MPPT ak by pri slnku BMS nejako odpojilo Lifepo4. Ak to vieš dobre predať, predaj a ak sa ti zdá že sa za cenu olova nevyplatí. pripoj. Získaš tým značné zvýšenie kapacity v spodnej polovici SOC a tiež ochranu Lifepo4 dolu, lebo sa dolné koleno krivky stratí a stane plytkým.
Ok a ako mam nastavit prepnutie na DS? Mam 2xBMV700 takze by som vedel monitorovat obe baterie zvlast. Napr olovo nastavim na 70% SoC a life na 20% SoC a ktorykolvek pripad ked nastane tak system prepne na DS? Ktovie co nastane skor. Aby som zbytocne nenechaval nevyuzitu kapacitu v niektorej sade
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
tRp
Příspěvky: 91
Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od tRp »

Ahoj, nema prosim nekdo graf - info jak se chovaji profi BMS vs nabijeni? Aktualne vycitam napeti a proud z BMV-700, kde nasledne po CANBUS zasilam info do menice jakym napetim a max proudem ma nabijet. Zatim mam definovany tri stavy. Do 75% SOC, 75-80% SOC a 80% SOC. U kazdeho definuji jine napeti a proud, ale nemam kde ziskat presna nastaveni, aby nedochazelo napr. k cyklovani, drzeni na zbytecne vysokem napeti atd. (LiFePO4)
Dekuji.
glottis
Příspěvky: 2039
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od glottis »

menit napeti behem nabijeni nema zadny smysl. Dulezite je nastavit maximalni nabijeci proud na hodnotou jakou chces nabijet. Hybat s nim pak v prubehu nabijeni podle me taky nema smysl. Leda na zaklade teploty nebo kdyz by ujizdel clanek, tak stahnout proud, aby balancer to stihal. Jinak podle me ne.
fatter
Příspěvky: 233
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od fatter »

Atman píše:Ja to mám tiež na hulváta ako ochranu MPPT ak by pri slnku BMS nejako odpojilo Lifepo4. Ak to vieš dobre predať, predaj a ak sa ti zdá že sa za cenu olova nevyplatí. pripoj. Získaš tým značné zvýšenie kapacity v spodnej polovici SOC a tiež ochranu Lifepo4 dolu, lebo sa dolné koleno krivky stratí a stane plytkým.
Este sa spytam na toto paralelne spojenie pb+lifepo.Life ma pri plnom nabiti cca 56-57V, nie je to na olovo trochu privela?
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od rottenkiwi »

A aky je to GEL ? Napr. tu su napatia a teploty a cas nabijania.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0017/ ... t.pdf?1207

Vzdy tam treba zohladnit, teplotu elektrod baterky, cas nabijania / SLOW / FAST / a napatie.

Aj tych 57 V moze byt pre LFP vela a pre GEL malo.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
fatter
Příspěvky: 233
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od fatter »

Je to AGM WING ESL 150-12FT. Zda sa ze by mu 57V nemalo vadit. A pre LFP to moze byt vela? Skoro kazdy tu pise o 3,65V na clanok, co je 58,4V
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od rottenkiwi »

3.65 V raz za cas na balancovanie, ale bezne staci rozsah 3.1 V az 3.449 V,
pri izbovej teplote, ak je chladnejsie, mozem ist pod 3.1 V, ale to uz tam tej
energie vela nie je a len trapim baterky a zacnu mi aj hore aj dole / napatovo /
pekne balonovat. / a neviem ci ma niekto stiahnute variabilnym tlakom /
Ak to stiahnem na prasaka srubami, bude to OK ? Ved to usporiadanie
elektrod je ine v starych a ine v tych modrych tenkych obaloch.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 437
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Lubik »

fatter píše:Je to AGM WING ESL 150-12FT. Zda sa ze by mu 57V nemalo vadit. A pre LFP to moze byt vela? Skoro kazdy tu pise o 3,65V na clanok, co je 58,4V
Nabít všechny články na 3,65V není v praxi reálné. To by musely být absolutně stejné. Víc jak 3,45V nemá smysl. Potom už se rychle napětí rozejde u jednotlivých článků.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
fatter
Příspěvky: 233
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od fatter »

Som rad, ze dvaja odbornici potvrdili, co som predpokladal (cital) o life
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od kodl69 »

3.65V ani při balancování!!! Pokud to má fungovat mnoho roků, je potřeba nastavit začátek balancování na 3.40V, a při 3.50V na některým článku vypínat nabíjení/ omezovat nabíjecí proud, jak kterej systém umožní. I tak by se tam tyhle napětí neměly objevovat často, já mám balancování nastavený jednou za týden, a i to je možná moc často... Jinak je konec nabíjení na 54.4V což pro 16s je 3.4V na článek, tj sem tam vrkne balancer na nějakým článku nejstarší baterky...
BMV 700 neměří napětí jednotlivých článků, čímž to je pto li-ion i pro lifepo4 prakticky k ničemu, jenom dokáže odhadnout SOC, ale neochrání jednotlivej článek před vznikem mimořádné události, což je přebití a podpětí !!!
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 706
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od shuty »

kodl69 píše:3.65V ani při balancování!!! Pokud to má fungovat mnoho roků, je potřeba nastavit začátek balancování na 3.40V, a při 3.50V na některým článku vypínat nabíjení/ omezovat nabíjecí proud, jak kterej systém umožní. I tak by se tam tyhle napětí neměly objevovat často, já mám balancování nastavený jednou za týden, a i to je možná moc často... Jinak je konec nabíjení na 54.4V což pro 16s je 3.4V na článek, tj sem tam vrkne balancer na nějakým článku nejstarší baterky...
BMV 700 neměří napětí jednotlivých článků, čímž to je pto li-ion i pro lifepo4 prakticky k ničemu, jenom dokáže odhadnout SOC, ale neochrání jednotlivej článek před vznikem mimořádné události, což je přebití a podpětí !!!
ak koncis nabijanie pri 54,4V tak na ake napatie mas nastaveny float?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
glottis
Příspěvky: 2039
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od glottis »

shuty píše:
kodl69 píše:3.65V ani při balancování!!! Pokud to má fungovat mnoho roků, je potřeba nastavit začátek balancování na 3.40V, a při 3.50V na některým článku vypínat nabíjení/ omezovat nabíjecí proud, jak kterej systém umožní. I tak by se tam tyhle napětí neměly objevovat často, já mám balancování nastavený jednou za týden, a i to je možná moc často... Jinak je konec nabíjení na 54.4V což pro 16s je 3.4V na článek, tj sem tam vrkne balancer na nějakým článku nejstarší baterky...
BMV 700 neměří napětí jednotlivých článků, čímž to je pto li-ion i pro lifepo4 prakticky k ničemu, jenom dokáže odhadnout SOC, ale neochrání jednotlivej článek před vznikem mimořádné události, což je přebití a podpětí !!!
ak koncis nabijanie pri 54,4V tak na ake napatie mas nastaveny float?
ja to mam treba na 54,4V vsechno. Kdybych nabijel na vyssi napeti, pak bych float dal na tech 54,4V
Soban
Příspěvky: 3448
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Soban »

Neměl by být float na 3.35V na článek? (53.6V)

A bulk většinou na 3.45V na článek? (55.2V)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Dagus
Příspěvky: 1946
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Dagus »

Za mě je to tak ideál, ten bulk klidně i níž na 54.4-8V
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
glottis
Příspěvky: 2039
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od glottis »

Soban píše:Neměl by být float na 3.35V na článek? (53.6V)

A bulk většinou na 3.45V na článek? (55.2V)
Nevim, nikde jsem nenasel zadny poradny zdroj, ze bych mel snizit napeti tak a tak. POkud bych to tam na bulk a absorbci pral na 55+ tak bych to udelal ale s napetim 3,4 na clanek mi to neprijde tak dulezite. Andy v grazi treba nabiji vys a pak to shane. Me to prijde zbytecne trapeni. Pokud nekdo nejake pojednani na tohle tema ma, rad si ho prectu nebo shlednu.
Soban
Příspěvky: 3448
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Soban »

Dale jsem se dočetl že lifepo4 by se nemělo držet na napětí jak se baterka nabije, takže nastavovat bulk a float na stejnou hodnotu je blbost.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
glottis
Příspěvky: 2039
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od glottis »

Soban píše:Dale jsem se dočetl že lifepo4 by se nemělo držet na napětí jak se baterka nabije, takže nastavovat bulk a float na stejnou hodnotu je blbost.
a na jakem napeti to neni blbost?
Soban
Příspěvky: 3448
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Soban »

Na tom co si baterka sama drží když se přestane nabíjet. Čili někde kolem 3.3V-3.35V. (float)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek