Správné zacházení s LIFePO4

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ixo »

Prechádzam z olova na LiFePo, preštudoval som si preto toto vlákno s cieľom zistiť, či používať aj Absorption fázu a s akým napätím na článok a dĺžkou, ale priznám sa, že nie som veľmi múdrejší... Niektorí, zdá sa, Absorption používate (napríklad na 5 minút), iní vôbec. Moja aktuálna predstava je, že by som články prevádzkoval medzi 3.2 (cut off voltage) a 3.45 (float), pričom by som možno fázu Absorption nastavil na nejakú dĺžku s napätím 3.5 V. Na BMS by som nastavil začiatok balancovania na 3.45 V, aby po dobu nastavenej Absorption sa články pomocou BMS balancovali. Dĺžku absorption môžem časom upravovať podľa toho, či má alebo nemá balancer počas nej čo robiť. Dáva to tak, prosím, zmysel?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2211
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od fugas »

Ahoj.
Udělal jsem stejný krok jako ty teprve před nedávnem.Takže tady rozhodně nohodlám chytračit, jsou tu povolanější.
Vzhledem k tomu, že mám 18s, nabíjím někam na 3,43, víc nezvládne regulátor.Chtěl jsem to tak kvůli "slušné" kapacitě i při zachování těch příjemných nabíjecích napětí.
Ale vybíjet na 3,2V je myslím už moc veliké mazlení.Je to nominální napětí a článek se kolem něho pohybuje v podstatě celou dobu při výdeji energie.Vybíjím na 3V a v případě nouze bych šel na 2,8V.Ale to už v baterkách opravdu moc není.
Ten proces je proti olovu prostě jiný.Proto se mi nedařilo nabít Axpertem.Dojede na napětí (dokonce o 1V níž než se po něm chce) a za pět minut to vzdá, protože absobci má splněnou a jako primární nabíječ olova je s tím spokojený.V baterkách je ale v tu chvíli sotva 50%.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od antoni_sk »

Veľmi užitočné a zaujímavé videá na YT sú od "off grid garage" - zábavný nemec žijúci v austrálii. V posledných videách práve robil experimenty s LIFEPO4 kedy zisťoval súvislosť medzi nabíjacím U a dobou absorpcie pri týchto napätiach.
Jednoducho povedané - pokiaľ je nabíjacie U nastavené napr. na 3,5V tak doba absorpcie je skoro 0.
Pri 3,45V nabíjacom U baterka absorbuje do plna aj niekoľko hodín.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Dagus
Příspěvky: 1946
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Dagus »

Tak ale ono asi záleží na článku. Já mám zkušenost jinou, respektive jsem musel hodně laborovat, než jsem přišel na to, co se těm článkům líbí a co již ne. Mám články 120Ah od Mikela a měl jsem problém s absorbcí, reskeptive než jsem si otestoval co s tím. Problém jsem měl pokud jsem do absorubce šel brzo po nabití. Pokud se aku vybila dostatečně, tak se chovala normálně. Takže ABS je povoleno až když se vybije aku na 51.7V a to odpovídá +-50% a pak je teprve možná abs na 55.2V na 5minut a do floatu na 53.5V. Bočník i BMS píše 100% respektive 115 z 120Ah a teprve po tomto se chová vše slušně.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Edie
Příspěvky: 11
Registrován: čtv bře 26, 2020 6:18 am

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Edie »

Ahoj. Lze mít LiFePO4 z hlediska bezpečnosti (únik fluorovodíku při nafouknutí) umístěné v obytných místnostech? Mám PD kde je vlastně i technická mistnost ve vnitřní obálce domu tzn. od obytných místností je oddělená pouze dveřmi s 2cm mezerou kvůli rekuperaci. V technické místnosti 5m2 není bohužel ani okno, pouze ventilační vstup do rekuperace. Jediné co je mimo dům je garáž, ale v ní klesá v mrazech teplota pod 0°C.
Existuje nějaký požární hlásič apod., který by byl schopný zaznamenat únik plynu a poškození baterie? Lze to nějak ohlídat nebo je to zbytečná obava?
Předem díky za reakci.
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ixo »

Neviem odpovedat uplne na vsetko, ale co som videl, tak dym z vyfukujucich LiFe je husto biely - cize zareaguje nan akykolvek dymovy hlasic.
Osobne budem mat LiFe tiez v byte, myslim, ze to mnohi z nas. Dolezite je clanky monitorovat, balancovat a nedovolit im sa prebit a skratovat, aby sa neposkodili.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
rva
Příspěvky: 3511
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od rva »

Tak tady máš mou vlastní zkušenost: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =60#p52731
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ixo »

Ešte by som sa špeciálne vrátil ku tejto otázke:
ixo píše:Dĺžku absorption môžem časom upravovať podľa toho, či má alebo nemá balancer počas nej čo robiť. Dáva to tak, prosím, zmysel?
Aktuálne mám ABS nastavené na 10 minút (3,5V/čl), články sa na konci ABS rozchádzajú o 3 stotiny (2,48 - 3,51) a nechal by som si poradiť, či fázu skrátiť, nechať tak, alebo predĺžiť... Budem to sledovať, nejaký čas, lebo mám obavu, aby sa články časom nerozchádzali viac. Asi nie je zmysluplným cieľom mal na konci ABS fázy všetko zrovnané na stotinu volta, to by sa držali na na 3.5V zbytočne dlho. Aké je podľa vás ešte OK rozídenie napätí na konci ABS fázy?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od kodl69 »

Tohle je úplně krásný, a není potřeba ty baterky honit na tohle napětí každej den. Já to mám jednou týdně a považuju u nejstarších baterek za úspěch, když se to sede na rozdíl menší než 0.1V (3.4 až 3.5V) což není ideál, ale u baterek starších než 10 let mi to přijde ok...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od DanoP »

Ak su clanky v poriadku, tak sa nebudu rozchadzat, naopak rozdiely budu mensie, a bude rychlejsie klesat aj prud v CV faze nabijania. Bezne sa to robi tak, ze ak klesne prud v CV faze pod urcitu hodnotu tak sa vypina nabijanie (prechadza sa do floatu). Je pravda ze bezne MPPT nevedia prejst na nulovy prud do baterie, ale prejdu na float napatie, co na zaciatku znamena ze bateria sa trosku vybije (spotrebou menica), nez napatie na baterii klesne na float napatie.
Je ale otazka, ci treba clanky hnat takto vysoko kazdy den.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ixo »

OK, zatial mam dve odpovede a v oboch odporucania, ze zrejme ani netreba balancovat kazdy den. V Tristare sa to da takto nastavit- mozem dat napriklad balancovat raz za 5 dni na 10 minut...
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ixo »

Tak v reále som nastavil BMS balancing (3.5 V) raz za 3 dni. Float zostava na 3.35V. Absorption sa nedala vypnut, tak som jej nastavil 3.4V na 5 minut.

Ale - co tak balancovat sice kazdy den, ale len na 3.4V? Napatie je to pomerne setrne a zaroven vzdy pred floatom prebehne lahky balancing. A s vyssim napatim balancovat ked, tak len obcas, manualne.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3339
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od marko250 »

3.4V mám nastavenou absorbci(3min),ale nikdy k ní nedojdu,protože od 3.35V mám nastavenou kaskádu 6ks vytěžovačů(8.9kW),které se postupně spínají a drží napětí baterky u 3.36V.Když intenzita slunce slábne večer a vytěžovač zůstane poslední jeden(1.5kW),tak se to dostane k 3.36V. 2x za rok vyvolám equalizaci ručně na jednom reglu a pošlu na články 3.5V kdy při 3.43V začnou pálit paliče 21.5A na článku a brzdit energii do každého článku , co toto napětí atakuje.Tohle trvá asi 25min ,než dostanu všechny na srovnání paliči,rozhození se projeví až na konci sezóny,kdy jde baterka dolů nadoraz a nastane první vypnutí FVE.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ixo »

Diky, Marko... Z tvojho prispevku i z prispevkov vyssie vidiet poznatok z praxe, ze nie je potrebne ekvalizovat kazdy den. Moje BMS potrebuje dosiahnut equalizcne napatie kvoli vypoctu SOC, tak som to vyriesil kompromisne - absorption / balancing som nastavil na 3.4, cas tejto fazy nastavim kludne na minutu. Float na 3.35, co je, myslim, z pohladu zachovania zivotnosti celkom slusna hodnota.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Xixan
Příspěvky: 117
Registrován: pát čer 05, 2020 7:09 am

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Xixan »

Ahoj je nejaky dovod preco nezapojit lifepo4 na 18s ? Ked vie menic nabijat do 64v a bms je do 24s ? Mna napadaju len same vyhody, s nizsimi prudmi (mensie straty,viac panelov, popripade mensi prierez vodicov)
Prackov
Příspěvky: 194
Registrován: pon lis 12, 2018 10:01 am
Lokalita: Turnov
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: TURNOV

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Prackov »

V nabíjení problém není.
Ale hodně měničů má napětí pro přepnutí zpátky na síť dost nízko.
Tudíž by se články vybíjely na smrt.
Domácí poloostrovní elektrárna 5.7kwp

24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
1x. Gridfree invertor (modrásek) prodán.
Dostal jsem elektroměr co měří přetoky.
Xixan
Příspěvky: 117
Registrován: pát čer 05, 2020 7:09 am

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Xixan »

Prackov píše:V nabíjení problém není.
Ale hodně měničů má napětí pro přepnutí zpátky na síť dost nízko.
Tudíž by se články vybíjely na smrt.
Pozeram veru ze 54v je hranicne , neni to sice na smrt ,ale pri 18s pri lifepo4 je to 9- 10% kapacity.
Na druhu stranu ostrov bez siete, nema kam prepat :D tak tam by problem nemusel byt.
Atman
Příspěvky: 304
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11525
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: Západné Slovensko

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Atman »

To je dôležitý poznatok, aj toto pozrieť mi nikdy nenapadlo, viem že mám max 64V, aj ja som chcel pri budúcom rozširovaní prejsť na 18s a pozerám, že môj victron má nastavitelné vypnutie 0-52V, čo je potom nevyužiteľné na 18S ale má aj vypnutie cez SOC, kde sa to dá obísť, ale tam je zase riziko nepresného údaju. Ja mám navyše paralelne k lifepo4 aj olovo nezistenej kapacity ako spodnú napäťovú poistku a preto spodok riadim iba napätím (aké SOC sa toho dá kompletne vlastne vyžmýkať ešte netuším) a o to napäťové odpojenie by som prišiel. Takže v budúcnosti pôjdem len na 17s.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
fatter
Příspěvky: 233
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od fatter »

Ahojte,s lifepo nemam ziadne skusenosti, iba co som si precital tu.Chcem sa spytat, ak je asi vyuzitelna kapacita v praxi? Moze sa bezne vybijat az k 10% SoC? U olova riadim prechod z fve na DS podla SoC, u lifepo podla vsetkeho je lepsie sa riadit spodnym napatim ak som dobre porozumel
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
rva
Příspěvky: 3511
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od rva »

Spodní a horní napětí hlídá BMS a při jeho překročení na některém článku se toto musí hned řešit - nejsnadněji automatickým vypnutím elektrárny a čekáním na kvalifikovanou obsluhu.
SOC se sleduje proto, že z napětí se nepozná, jestli je SOC 30 nebo 80%. A sleduje se proto, aby se vědělo jestli zapnout vytěžovače a výkonové spotřebiče nebo jestli je raději nezapínat, aby energie vydržela přes noc.
_______________________________________________________________________