Nové měniče Epever IPower

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Migel
Příspěvky: 940
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od Migel »

Chcel by som sa vas pani otytat ako mate istenu ac stranu menica ipower ip5000-42-plus,ci ste to davali podla manualu ten istic 2p/40A..a ci mate zvlast svorku PE a N alebo to mate spojene ako PEN..diky za odpovede..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od cipis »

Jeden z fázových vodičů na výstupu uzemněn (zdroj jedním pólem uzemněn), pak rozděleno na F, N a PE (vyrobeno TNS-S), přes chránič pak dál. Chránič by měl být typ B, já tam mám jističochránič typ A. Jak psáno v jiném vlákně, jistič na jmenovitý proud stejně nevybaví na zkrat, protože to nedá měnič - vypne dříve. Takže teoreticky stačí jen vypínač (ale je dražší než ten jistič) a chránič (B).
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Migel
Příspěvky: 940
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od Migel »

cipis píše:Jeden z fázových vodičů na výstupu uzemněn (zdroj jedním pólem uzemněn), pak rozděleno na F, N a PE (vyrobeno TNS-S), přes chránič pak dál. Chránič by měl být typ B, já tam mám jističochránič typ A. Jak psáno v jiném vlákně, jistič na jmenovitý proud stejně nevybaví na zkrat, protože to nedá měnič - vypne dříve. Takže teoreticky stačí jen vypínač (ale je dražší než ten jistič) a chránič (B).
Myslel si to prepojit ten vodic N takto ? To je ta prerusovana ciara v rozvadzaci.alebo to nechat bez toho?..
Přílohy
image.jpg
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od antoni_sk »

Ten prúdový chránič poľa mňa nemáš zapojený správne - bude ti ho vypínať...
Konkrétne zapojenie N vodičov podľa mňa nie je vôbec OK.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Migel
Příspěvky: 940
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od Migel »

S istica cez prudovy chranic na svorkovnicu N?..tak?
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Migel
Příspěvky: 940
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od Migel »

Ale N ked je v dome TN-S tak potom uz tunak nespajat s PE, ci? Trochu sa vtom stracam uz
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od Diablo1st »

Za chráničom musíš mať separátnu N svorkovnicu, kam pôjdu všetky N vodiče z okruhov, ktoré chceš chrániť prúdovým chráničom.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Migel
Příspěvky: 940
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od Migel »

Diablo1st píše:Za chráničom musíš mať separátnu N svorkovnicu, kam pôjdu všetky N vodiče z okruhov, ktoré chceš chrániť prúdovým chráničom.
Ano to viem...kreslil som narychlo bo som vrobote a nato som zabudol,..vecer sem nakreslim ako som to myslel ze ci to bude ok..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od cipis »

Máš to úplně špatně, ta malůvka.
První, co musíš, tak uzemnit jeden z těch dvou fázových vodičů z měniče.
Z něj neleze L a N, ale F1 a F2. A abys z toho udělal N, tak musíš třeba F2 uzemnit.
To v prvé řadě.
Pak teprve dovedeš na vstupní svorky chrániče F1 jakožto F a uzemněné F2 jako N.
Na výstupu budeš mít L a N (třeba N2), který ale musíš dát na další můstek. Až na tohle L a N2 připojíš jednotlivé jističe
na okruhy. Musíš pak od každého jednotlivého okruhu najít tedy nejen fázový vodič, ale i ten střední a ten připojit na ten N2 můstek za chráničem.

Jo, a mínus baterie bys měl také uzemnit, abys nemusel dávat dvojité pojistky. A mezi výstup měniče a kabel dál do rozváděče dát aspoň dvojpólový vypínač, případně dvojití jistič (který ale bude fungovat jen jako vypínač).
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Keraj
Příspěvky: 185
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od Keraj »

Já mám IPover Plus T.
AC výstup je označen L + N + symbol pro zem.

Vypnutý měnič má kontakty N + zem propojeny (jdou propípnout), po zapnutí lze mezi nimi naměřit napětí dle použitého měřáku, zkoušečka nic.
Žárovka nesvítí.

Mezi kontakty L + zem není 230 V, lze též naměřit nějaké napětí dle multimetru, ale zkoušečka nic.
Žárovka nesvítí.

230 V a svítící žárovka je pouze mezi kontakty
L + N

Tedy já mám spojenou veškerou zem (DS + měniče + uzemnění domu + vše zelenožluté v domě) a z toho beru N k fázi z DS.
No a v přepínači sítí přepínám N + L mezi měničem a DS.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Keraj
Příspěvky: 185
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od Keraj »

Tady maluvka a foto multimetru.
Schéma
Schéma
Ta žárovka spoji N a zem a požere nějaké to napětí na N vodiči, bez ní mi maličko svítil led-světlomet ( v noci byli vidět jednotlivé ledky).
N - zem
N - zem
N - zem 2
N - zem 2
L - zem
L - zem
L - zem 2
L - zem 2
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Migel
Příspěvky: 940
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od Migel »

cipis píše:Máš to úplně špatně, ta malůvka.
První, co musíš, tak uzemnit jeden z těch dvou fázových vodičů z měniče.
Z něj neleze L a N, ale F1 a F2. A abys z toho udělal N, tak musíš třeba F2 uzemnit.
To v prvé řadě.
Pak teprve dovedeš na vstupní svorky chrániče F1 jakožto F a uzemněné F2 jako N.
Na výstupu budeš mít L a N (třeba N2), který ale musíš dát na další můstek. Až na tohle L a N2 připojíš jednotlivé jističe
na okruhy. Musíš pak od každého jednotlivého okruhu najít tedy nejen fázový vodič, ale i ten střední a ten připojit na ten N2 můstek za chráničem.

Jo, a mínus baterie bys měl také uzemnit, abys nemusel dávat dvojité pojistky. A mezi výstup měniče a kabel dál do rozváděče dát aspoň dvojpólový vypínač, případně dvojití jistič (který ale bude fungovat jen jako vypínač).
Taaak konecne som sa ktomu dostal..
Takze ked som to (snaad uz dobre pochopil)tak to N a L z menica na vypinac(2p istic) odtial N na uzemnenie a z uzemnenia na prudovy chranic a z prudoveho chranica na svorku N ktora uz je za ističmi ktore su za prud.chranicom.
Inak ja tiez nemam na menici F1 alebo F2
A sory chlapy ale majte somnou trosku strpenie za pochopenie dakujem :P
Přílohy
image.jpg
image.jpg
image.jpg
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Keraj
Příspěvky: 185
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od Keraj »

Já ten propoj N + zem mám přes tu žárovku u 2kW měniče kvůli led světlům, ale funguje to i bez propoje.
5kW měnič mám bez propojení N + zem, nemám na něm světelné okruhy.

Ta žárovka je napojena samozřejmě před chráničem
IMG_20230307_185417_283~3.jpg
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od cipis »

To N do chranice bys mel vzit z toho spodniho N mustku, je to sice propojene, ale z toho N je pak naprosto jasne, co to je.
Migel píše: Taaak konecne som sa ktomu dostal..
Takze ked som to (snaad uz dobre pochopil)tak to N a L z menica na vypinac(2p istic) odtial N na uzemnenie a z uzemnenia na prudovy chranic a z prudoveho chranica na svorku N ktora uz je za ističmi ktore su za prud.chranicom.
Inak ja tiez nemam na menici F1 alebo F2
A sory chlapy ale majte somnou trosku strpenie za pochopenie dakujem :P
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Migel
Příspěvky: 940
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od Migel »

cipis píše:To N do chranice bys mel vzit z toho spodniho N mustku, je to sice propojene, ale z toho N je pak naprosto jasne, :shock: co to je.
Migel píše: Taaak konecne som sa ktomu dostal..
Takze ked som to (snaad uz dobre pochopil)tak to N a L z menica na vypinac(2p istic) odtial N na uzemnenie a z uzemnenia na prudovy chranic a z prudoveho chranica na svorku N ktora uz je za ističmi ktore su za prud.chranicom.
Inak ja tiez nemam na menici F1 alebo F2
A sory chlapy ale majte somnou trosku strpenie za pochopenie dakujem :P
Teraz som to tu posielal ale nieje to tu aj ten prispevok predtym co mi niekto napisal na to ze mam prehodit to N tu nieje ani som si nevsimol od koho to bolo len som ztoho vycital to co si mi ty teraz napisal ze to N mam tak prehodit.dal som aj foto ale nieje to tu.neviem preco.. :shock:
Tak este raz to skusim sem dat..(dufam ze to pojde do pičic..)a inak to mam dobre takto ze?ci?.. ::popcorn::
Přílohy
image.jpg
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
jova
Příspěvky: 183
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od jova »

To o N jsem psal já.
Zrovna tak se mi nelíbí ani to zapojení od Keraje.
Tak jak to má zapojené, podle mě, při chodu měniče z toho udělal izolovanou soustavu a přestala fungovat ochrana nulováním, což by měla být základní ochrana. Ochrana proudovým chráničem, pokud vím, se bere jen jako ochrana doplňková.
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od cipis »

Ted uz to ma Migel dobre, to od Keraje je ale spatne, chybi prizemneni vystupu z menice. Spojovat to az za ATS je spatne.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Migel
Příspěvky: 940
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od Migel »

Jova a tebe sa zo razuje ten prispevok co si pisal ohladne toho N?
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
jova
Příspěvky: 183
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od jova »

Migel píše:Jova a tebe sa zo razuje ten prispevok co si pisal ohladne toho N?
Já chtěl tu zprávu doplnit o obrázek a tak jsem jí smazal. Ty jsi to dodatečně opravil, tak jsem to neřešil.
Migel
Příspěvky: 940
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Nové měniče Epever IPower

Příspěvek od Migel »

jova píše:
Migel píše:Jova a tebe sa zo razuje ten prispevok co si pisal ohladne toho N?
Já chtěl tu zprávu doplnit o obrázek a tak jsem jí smazal. Ty jsi to dodatečně opravil, tak jsem to neřešil.
:handshake: Dakujem vam za rady chlapy
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek