Příspěvekod paja-fve » sob bře 20, 2021 11:20 am

tomas píše:Ano ve tvém případě ne, protože to máš jako ostrov, ale ptal jsem se jak je to u ostatních kteří to mají přiřazované nebo jestli jsi to nezkoušel nebo nevíš.

Žádné přepínání se neděje. Backup výstup funguje jako APC line-interactive UPS. Vstup UPS je připojen na společnou sběrnici CEZ/střídač. Jakmile se objeví napětí z CEZu je backup okamžitě napájen z gridu. Střídač si mezi tím dělá svou start proceduru a pokud má fve, začne dodávat do té společné.
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
paja-fve
 
Příspěvky: 6
Registrován: úte říj 20, 2020 3:30 am

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod 1010.cz » ned dub 04, 2021 8:32 am

Mám firmware 414 (GW10K-ET a 7.1kW Pylontech Fore H2).
Trápí mne trvalý odběr v jedné z fází, tedy na 2 dodávám a z jedné vždy beru (cca 50-150W i více).
To samozřejmě zaznamenává 4Q el.měr a za celý den odeberu až 10kW i když se snažím regulovat přetoky (dosud jsem je blbec reguloval podle součtu). Sice už jsem zaznamenal vzácné okamžiky, kdy mám přetok ve všech 3 fázích, zkoušel jsem na ně regulovat ale nic to nenahřeje protože se to děje až od 1kW přetoku výše a krátkodobě. Jedu v General režimu který pravděpodobně kvůli tomuto stavu opustím a začnu situaci řešit jinak.
Ono je hezké sledovat malé číslo v součtu odběru/přebytku na fázích, jak to ukazuje SEMS ale skutečnost dle měsíční fakturace je odlišná. Chybu v zapojení nikde nemám.
Otázka je na firmware? Dělá to každému nebo je to vada firmware?
Napadlo mne, že minusové číslo může být vlastní spotřeba a nedá se toho zbavit.
Asymetrii mám zapnutou ale přelévá se to dost podivně i při celkem stabilním odběru a za jasného počasí.
5,6kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 7,1kW.
Vlastní vytěžovač na PLC Simatic S7-200 Smart
1010.cz
 
Příspěvky: 31
Registrován: čtv srp 27, 2020 8:48 am

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod 1010.cz » ned dub 04, 2021 2:17 pm

1010.cz píše:Mám firmware 414 (GW10K-ET a 7.1kW Pylontech Fore H2).
Trápí mne trvalý odběr v jedné z fází, tedy na 2 dodávám a z jedné vždy beru (cca 50-150W i více).
To samozřejmě zaznamenává 4Q el.měr a za celý den odeberu až 10kW i když se snažím regulovat přetoky (dosud jsem je blbec reguloval podle součtu). Sice už jsem zaznamenal vzácné okamžiky, kdy mám přetok ve všech 3 fázích, zkoušel jsem na ně regulovat ale nic to nenahřeje protože se to děje až od 1kW přetoku výše a krátkodobě. Jedu v General režimu který pravděpodobně kvůli tomuto stavu opustím a začnu situaci řešit jinak.
Ono je hezké sledovat malé číslo v součtu odběru/přebytku na fázích, jak to ukazuje SEMS ale skutečnost dle měsíční fakturace je odlišná. Chybu v zapojení nikde nemám.
Otázka je na firmware? Dělá to každému nebo je to vada firmware?
Napadlo mne, že minusové číslo může být vlastní spotřeba a nedá se toho zbavit.
Asymetrii mám zapnutou ale přelévá se to dost podivně i při celkem stabilním odběru a za jasného počasí.


Edit, pozn. z dnešního sledování:
Od 10h měřím dobu kdy byly najednou všechny fáze v přebytku.
Snímám v ms, přesněji co zvládá cykl na PLC a za 5 hodin byly všechny fáze v přebytku dohromady 11minut.
Během těchto okamžiků (3 fáze v přebytku) zatěžuji do bojleru a akumulační zátěže (když je bojler na 100% a to je také když odepnou termostaty na teplotu) a naopak když je kterákoli z fází v odběru tak cyklicky snižuji zátěž. Vše v cyklu 1s, takže na plný výkon vyjedu za 100s a do nuly ze 100% do 0% to také trvá 100s.
Ve skutečnosti se to ale chová poměrně stabilně a 3 fáze jsou v přebytku max. 5s než regulace sundá výkon. Jinak je to spíš rychlejší.
Udivuje mne, že udržovat stav přebytku ve všech fázích střídač neumí i když přestanu regulovat a přebytků jsou třeba 2kW .... stav je prodloužen např. na 15s ale stejně to pak záhadně kmitne některá z fází do odběru i když pro to nemá žádný důvod. Považuji to spíš za chybu ve firmware a nebo nějaké vnitřní podivné regulace. Tedy neschopnost udržet střídač bez odběru na více než 15s i s řádnými přebytky. Tato nedokonalost asymetrie je např. nyní při přetoku 2kW a odběru 450W s vypnutým vytěžováním.
5,6kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 7,1kW.
Vlastní vytěžovač na PLC Simatic S7-200 Smart
1010.cz
 
Příspěvky: 31
Registrován: čtv srp 27, 2020 8:48 am

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod rob.brno » pon dub 05, 2021 9:09 am

A takhle to blbne od počátku nasazení GW?

Ty aku Force údajně mají mít nějaký problém s firmware, nemůže to mít souvislost?
rob.brno
 
Příspěvky: 852
Registrován: sob čer 09, 2012 8:14 am

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod 1010.cz » pon dub 05, 2021 10:47 pm

rob.brno píše:A takhle to blbne od počátku nasazení GW?

Ty aku Force údajně mají mít nějaký problém s firmware, nemůže to mít souvislost?


O tom jsem nic neslyšel ale zítra zavolám do Solidpoweru.
Mě přišlo teprve 1 celé vyúčtování za měsíc a tak to začínám detailněji pozorovat.
Prostě 395kW spotřeba a 92kW dodávka za měsíc mne překvapila. Hledám souvislosti ale u sebe je nenacházím.
Prostě o 25-30% menší spotřeba než před pořízení FVE je dost málo. Při zapnutí a vypnutí konvice se ještě minutu pere s vyrovnáním asymetrie. Je to líné a nenabíjí to víc než 18A ... občas si to změní na 7A.
Koupil jsem to v době kdy v původním firmware to neumělo rozpoznat baterky a někdy v prosinci mi tam přehráli tento firmware. Pak jsem ale čekal na výměnu 4Q elektroměru a celé se mi to nezdá. Jakoby se dostává s asymetrií do velkého rozdílu a pak odebírám třeba 1/4-1/5 výkonu z celkové spotřeby a to je dost. Zaznamenal jsem rozdíly od 50 do 500W v trvalém odběru a nebo i odběr ve všech fázích když to nebylo potřeba.
5,6kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 7,1kW.
Vlastní vytěžovač na PLC Simatic S7-200 Smart
1010.cz
 
Příspěvky: 31
Registrován: čtv srp 27, 2020 8:48 am

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod rob.brno » úte dub 06, 2021 4:04 am

1010.cz píše: Je to líné a nenabíjí to víc než 18A ... občas si to změní na 7A.


Max. nabíjecí a vybíjecí proud 18A by odpovídal, ta aku H2 má 37Ah a BMS by neměla pustit víc než polovinu, tedy 18,5A.

V manuálu píšou: "může se stále vyskytovat odchylka max.100W, která bude exportována do sítě", pokud by těch 500W bylo trvale, tak je něco opravdu špatně.
rob.brno
 
Příspěvky: 852
Registrován: sob čer 09, 2012 8:14 am

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod Mojm10 » čtv dub 08, 2021 7:43 am

1010.cz píše:Mám firmware 414 (GW10K-ET a 7.1kW Pylontech Fore H2).
Trápí mne trvalý odběr v jedné z fází, tedy na 2 dodávám a z jedné vždy beru (cca 50-150W i více).
To samozřejmě zaznamenává 4Q el.měr a za celý den odeberu až 10kW i když se snažím regulovat přetoky (dosud jsem je blbec reguloval podle součtu). Sice už jsem zaznamenal vzácné okamžiky, kdy mám přetok ve všech 3 fázích, zkoušel jsem na ně regulovat ale nic to nenahřeje protože se to děje až od 1kW přetoku výše a krátkodobě. Jedu v General režimu který pravděpodobně kvůli tomuto stavu opustím a začnu situaci řešit jinak.
Ono je hezké sledovat malé číslo v součtu odběru/přebytku na fázích, jak to ukazuje SEMS ale skutečnost dle měsíční fakturace je odlišná. Chybu v zapojení nikde nemám.
Otázka je na firmware? Dělá to každému nebo je to vada firmware?
Napadlo mne, že minusové číslo může být vlastní spotřeba a nedá se toho zbavit.
Asymetrii mám zapnutou ale přelévá se to dost podivně i při celkem stabilním odběru a za jasného počasí.


Přesně tohle teď řeším. Řeknu ti k tomu svoje poznatky. Měřím svým měřícím modulem. Baterie Pylontech H48050. Firmware 040413.
1. Přetoky na všech fázích jsou vzácné, jak říkáš.
2. Z jedné fáze měnič neustále bere. Dle situace plus mínus 300 W.
3. Do dalších dvou fází to měnič strká. Tzn. není výroba, nejsou baterie, není odběr: L1 -300,L2 130,L3 130.
4. Fáze ze které je odběr se střídá.
5. Ještě mě čeká dlouhodobější detailní měření. Ale už teď vím, že to bude třeba 3-6 kWh za den.
6. Naštěstí u mě, většinu z těch přetoku do jiných fází zachytí wattrouter do bojleru.
7. Na stejné instalaci jsem měl gw5k-ET a ten to nedělal (ten měl zase spotřebu vysokou pořád)
8. Vytáčí mne, když se baterie nabíjejí, výroba je větší než zátěž a vidím ty záporné čísla.
9. Sems statistiky jsou pro nás bohužel z hlediska celkové výroby a spotřeby zavádějící vzhledem k měření po fázích.
10. U toho gw5k-ET byl problém, že PV master kecal ohledně výkonů. Řešil jsem měřící cívky atp. V tomto je tehle měnič přesnější.
11. Osobně si myslím, že by to chování by mělo jít upravit softwarově. I na dálku, přes čínana v německu. Zatím se do toho nepouštím.

Zde náhodně vybírám včerejšek.
Obrázek
Mojm10
 
Příspěvky: 68
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod Kostěj » čtv dub 08, 2021 2:17 pm

Mojm10 píše:Zde náhodně vybírám včerejšek.

Jeden obrázek vydá víc než stránka povídání. Tenhle je fakt moc pěkný. Ale jedna věc mi chybí: jak je časově dlouhá vodorovná osa na tom obrázku?
Kostěj
 
Příspěvky: 145
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod Mojm10 » čtv dub 08, 2021 4:14 pm

Ano, pravda. Osa je jedna hodina.

Ještě k tomu obrázku.
Zátěž na L1 1400 W
Zátěž na L2 200 W
Zátěž na L3 75 W

PV produkce 1075 W
Baterie dává 435 W

Měnič z toho vykouzlí na elektroměru:
L1: -400
L2: 130
L3: 130
Mojm10
 
Příspěvky: 68
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod paja-fve » sob dub 10, 2021 9:16 am

pro porovnani ze dneska. Nesymetricka ohmicka zatez (trva cca 30min), baterie vybita, 8:00 zatazeno, GW8-ET, FW 614.
Screenshot 2021-04-10 100750.png

a ze vcerejska
Screenshot 2021-04-10 102305.png


podival sem se i na statistiku SEMSu a data portalu CEZu za brezen. Docela to sedi, koupil jsem o cca 25kWh (spotreba celkem 570kWh) vice a poslal ven o 4kWh vice nez zobrazuje SEMs. Takze chyba cca 5% na spotrebe, cca 12% na vyrobe. to neni az tak spatne.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
paja-fve
 
Příspěvky: 6
Registrován: úte říj 20, 2020 3:30 am

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod paja-fve » sob dub 10, 2021 10:14 am

1010.cz píše:Je to líné a nenabíjí to víc než 18A ... občas si to změní na 7A.

Nabijeni je Ok. Jeden kostka/modul je 37Ah, nabiji .5C=18A, takže docela šetrně. Na 7A to spadne na posledních 5% nebo při vyšší teplotě - taky OK.
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
paja-fve
 
Příspěvky: 6
Registrován: úte říj 20, 2020 3:30 am

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod 1010.cz » sob dub 10, 2021 7:05 pm

Mojm10 píše:
1010.cz píše:Mám firmware 414 (GW10K-ET a 7.1kW Pylontech Fore H2).
Trápí mne trvalý odběr v jedné z fází, tedy na 2 dodávám a z jedné vždy beru (cca 50-150W i více).
To samozřejmě zaznamenává 4Q el.měr a za celý den odeberu až 10kW i když se snažím regulovat přetoky (dosud jsem je blbec reguloval podle součtu). Sice už jsem zaznamenal vzácné okamžiky, kdy mám přetok ve všech 3 fázích, zkoušel jsem na ně regulovat ale nic to nenahřeje protože se to děje až od 1kW přetoku výše a krátkodobě. Jedu v General režimu který pravděpodobně kvůli tomuto stavu opustím a začnu situaci řešit jinak.
Ono je hezké sledovat malé číslo v součtu odběru/přebytku na fázích, jak to ukazuje SEMS ale skutečnost dle měsíční fakturace je odlišná. Chybu v zapojení nikde nemám.
Otázka je na firmware? Dělá to každému nebo je to vada firmware?
Napadlo mne, že minusové číslo může být vlastní spotřeba a nedá se toho zbavit.
Asymetrii mám zapnutou ale přelévá se to dost podivně i při celkem stabilním odběru a za jasného počasí.


Přesně tohle teď řeším. Řeknu ti k tomu svoje poznatky. Měřím svým měřícím modulem. Baterie Pylontech H48050. Firmware 040413.
1. Přetoky na všech fázích jsou vzácné, jak říkáš.
2. Z jedné fáze měnič neustále bere. Dle situace plus mínus 300 W.
3. Do dalších dvou fází to měnič strká. Tzn. není výroba, nejsou baterie, není odběr: L1 -300,L2 130,L3 130.
4. Fáze ze které je odběr se střídá.
5. Ještě mě čeká dlouhodobější detailní měření. Ale už teď vím, že to bude třeba 3-6 kWh za den.
6. Naštěstí u mě, většinu z těch přetoku do jiných fází zachytí wattrouter do bojleru.
7. Na stejné instalaci jsem měl gw5k-ET a ten to nedělal (ten měl zase spotřebu vysokou pořád)
8. Vytáčí mne, když se baterie nabíjejí, výroba je větší než zátěž a vidím ty záporné čísla.
9. Sems statistiky jsou pro nás bohužel z hlediska celkové výroby a spotřeby zavádějící vzhledem k měření po fázích.
10. U toho gw5k-ET byl problém, že PV master kecal ohledně výkonů. Řešil jsem měřící cívky atp. V tomto je tehle měnič přesnější.
11. Osobně si myslím, že by to chování by mělo jít upravit softwarově. I na dálku, přes čínana v německu. Zatím se do toho nepouštím.

Zde náhodně vybírám včerejšek.
Obrázek


Přetoky ve 3 fázích jsou vzácné a přesto na ně reguluji ohřev vody abych současně nebral ze sítě. Ale přicházím tak o spousty energie co nespotřebuji. Takže se mi nepodařilo naplno ohřát bojler a akumulační nádrž ani v den kdy měla výroba 31kWh. Je celkem problém ohřát vodu jenom z přetoků co jsou na 3 fázích. Během nabíjení aku nebývají všechny 3 fáze v dodávce a tak ještě čekám na energii co se nevejde do aku a začne přetékat ven.
Chce to více panelů, mám jen JV stranu a JZ tomu pomůže.
Jinak když je nabito a výroba z panelů končí, tak odpínám jistič pro napájení střídače a přecházím na ostrov.
V tu chvíli nedodávám a spotřeba klesne na jednotky až desítky Wattů. Nemám ještě vše na UPS straně, jinak by tam mohla být 0W.
Když se aku vybije, zapnu jistič. Chystám se, že to udělám automaticky stykačem podle úrovně baterie abych nešel do poruchy. Ráno už se aku nabíjí ... až se nabije, tak přetoky ve 3f řídím ohřev vody a po skončení výroby přepínám na ostrov a pořád dokola.
Výhoda je, že elektroměr už se tolik "netočí" a baterka vydrží přes noc o něco déle.
Za asi 5dnů jsem zprůměroval hodnoty tím odpojováním jsem denně na 3,5kW odběru a 4kW dodávce.
Ale když jsem reguloval podle součtu, měl jsem denní odběr přes 10kW. Takže rozhodně úspěch.
Firmware ještě neřeším, chci dál testovat.
Nevýhoda je pak hlídání 3,3kW na fázi a to asi budu muset také řešit a to přepojováním některé zátěže z UPS na GRID (asi sporák a deska). Pokud je odpojen přívod střídače, tak co není na UPS a je tedy na gridu tak zde se už nepodílí výroba panelů na spotřebě a beru energii ze sítě.
OSTROV mi nyní dává čím dál větší smysl a to znamená přidat panely a baterku.
Pak už to bude zase celé jinak a nezbyde než řešit poměr proudů směrujících do nabíjení a zbytek do vody.
Nastěstí to jde celkem lehce, protože data v PLC mám. A tak rozhodující bude aktuální teplota vody :)
5,6kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 7,1kW.
Vlastní vytěžovač na PLC Simatic S7-200 Smart
1010.cz
 
Příspěvky: 31
Registrován: čtv srp 27, 2020 8:48 am

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod Brbla » ned dub 11, 2021 4:42 pm

Taková zajímavast, které jsem si dříve nevšiml.
V režimu ostrov (možná je to tak i v jinejch režimech), když není kam cpát energii, zatlumuje GW jeden string (ten slabší) až k nule, ten druhej, víc osvícenej, jede naplno a teprve když aní z něj to není kam dávat, zatlumuje GW ten druhej. A obráceně, když pak stoupá odběr, přidává ten silnější do maxima a pak teprve přidává na tom méně osvíceném.
Žil jsem v domění, že si to GW reguluje proporcionálně na obou.
Uživatelský avatar
Brbla
 
Příspěvky: 206
Registrován: čtv srp 08, 2019 2:44 pm

Re: GoodWe ET série firmware

Příspěvekod Mojm10 » ned dub 11, 2021 4:56 pm

Takze neco mas na back-upu, zbytek na ac vystupu, ktery odepnes? Nepremyslel jsi o prepinaci back up/grid/menic off - abys nemusel nic prepojovat? Pak by stacilo jen vyresit, aby to po nabiti baterek slo do vody.
Mojm10
 
Příspěvky: 68
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am