Mojm10 píše:1010.cz píše:Mám firmware 414 (GW10K-ET a 7.1kW Pylontech Fore H2).
Trápí mne trvalý odběr v jedné z fází, tedy na 2 dodávám a z jedné vždy beru (cca 50-150W i více). To samozřejmě zaznamenává 4Q el.měr a za celý den odeberu až 10kW i když se snažím regulovat přetoky (dosud jsem je blbec reguloval podle součtu). Sice už jsem zaznamenal vzácné okamžiky, kdy mám přetok ve všech 3 fázích, zkoušel jsem na ně regulovat ale nic to nenahřeje protože se to děje až od 1kW přetoku výše a krátkodobě. Jedu v General režimu který pravděpodobně kvůli tomuto stavu opustím a začnu situaci řešit jinak.
Ono je hezké sledovat malé číslo v součtu odběru/přebytku na fázích, jak to ukazuje SEMS ale skutečnost dle měsíční fakturace je odlišná. Chybu v zapojení nikde nemám.
Otázka je na firmware? Dělá to každému nebo je to vada firmware?
Napadlo mne, že minusové číslo může být vlastní spotřeba a nedá se toho zbavit.
Asymetrii mám zapnutou ale přelévá se to dost podivně i při celkem stabilním odběru a za jasného počasí.
Přesně tohle teď řeším. Řeknu ti k tomu svoje poznatky. Měřím svým měřícím modulem. Baterie Pylontech H48050. Firmware 040413.
1. Přetoky na všech fázích jsou vzácné, jak říkáš.
2. Z jedné fáze měnič neustále bere. Dle situace plus mínus 300 W.
3. Do dalších dvou fází to měnič strká. Tzn. není výroba, nejsou baterie, není odběr: L1 -300,L2 130,L3 130.
4. Fáze ze které je odběr se střídá.
5. Ještě mě čeká dlouhodobější detailní měření. Ale už teď vím, že to bude třeba 3-6 kWh za den.
6. Naštěstí u mě, většinu z těch přetoku do jiných fází zachytí wattrouter do bojleru.
7. Na stejné instalaci jsem měl gw5k-ET a ten to nedělal (ten měl zase spotřebu vysokou pořád)
8. Vytáčí mne, když se baterie nabíjejí, výroba je větší než zátěž a vidím ty záporné čísla.
9. Sems statistiky jsou pro nás bohužel z hlediska celkové výroby a spotřeby zavádějící vzhledem k měření po fázích.
10. U toho gw5k-ET byl problém, že PV master kecal ohledně výkonů. Řešil jsem měřící cívky atp. V tomto je tehle měnič přesnější.
11. Osobně si myslím, že by to chování by mělo jít upravit softwarově. I na dálku, přes čínana v německu. Zatím se do toho nepouštím.
Zde náhodně vybírám včerejšek.

Přetoky ve 3 fázích jsou vzácné a přesto na ně reguluji ohřev vody abych současně nebral ze sítě. Ale přicházím tak o spousty energie co nespotřebuji. Takže se mi nepodařilo naplno ohřát bojler a akumulační nádrž ani v den kdy měla výroba 31kWh. Je celkem problém ohřát vodu jenom z přetoků co jsou na 3 fázích. Během nabíjení aku nebývají všechny 3 fáze v dodávce a tak ještě čekám na energii co se nevejde do aku a začne přetékat ven.
Chce to více panelů, mám jen JV stranu a JZ tomu pomůže.
Jinak když je nabito a výroba z panelů končí, tak odpínám jistič pro napájení střídače a přecházím na ostrov.
V tu chvíli nedodávám a spotřeba klesne na jednotky až desítky Wattů. Nemám ještě vše na UPS straně, jinak by tam mohla být 0W.
Když se aku vybije, zapnu jistič. Chystám se, že to udělám automaticky stykačem podle úrovně baterie abych nešel do poruchy. Ráno už se aku nabíjí ... až se nabije, tak přetoky ve 3f řídím ohřev vody a po skončení výroby přepínám na ostrov a pořád dokola.
Výhoda je, že elektroměr už se tolik "netočí" a baterka vydrží přes noc o něco déle.
Za asi 5dnů jsem zprůměroval hodnoty tím odpojováním jsem denně na 3,5kW odběru a 4kW dodávce.
Ale když jsem reguloval podle součtu, měl jsem denní odběr přes 10kW. Takže rozhodně úspěch.
Firmware ještě neřeším, chci dál testovat.
Nevýhoda je pak hlídání 3,3kW na fázi a to asi budu muset také řešit a to přepojováním některé zátěže z UPS na GRID (asi sporák a deska). Pokud je odpojen přívod střídače, tak co není na UPS a je tedy na gridu tak zde se už nepodílí výroba panelů na spotřebě a beru energii ze sítě.
OSTROV mi nyní dává čím dál větší smysl a to znamená přidat panely a baterku.
Pak už to bude zase celé jinak a nezbyde než řešit poměr proudů směrujících do nabíjení a zbytek do vody.
Nastěstí to jde celkem lehce, protože data v PLC mám. A tak rozhodující bude aktuální teplota vody

5,6kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 7,1kW.
Vlastní vytěžovač na PLC Simatic S7-200 Smart