marko250 píše:Při jaké činnosti vypla,pod nějakou větší zátěží měničem? Těch 5kW je myšlen výkon měniče? Napěťově byste měl pylony provozovat 45-52V uvnitř je 15s life sáčků.Co v nich máte nastavené víte pouze Vy,či ten co Vám je dodal.Ale vyvaroval bych se náhlému odpojení a následnému osvitu panelů,třeba přez noc se vypne a ráno to přehlédnete a odjedete a následně zasvítí na panely,které nebudete mít odpojené od regulátoru a je s ním konec.Máte to nějak ošetřeno?
Diky za odpoved.
Solary mam 5,4 kW. Momentalne na tom mam maly menic 800 VA. Takze kdyz baterky vyply, tak jel menic a svetla, ktera mela vykon cca 150 W.
Jinak baterky jsem nijak nenastavoval. Mam je nove z e-shopu, takze si mylsim, ze je eshop taky nenastavoval.
K tomu nahlemu odpojeni - tzn pokud se baterie vypnou a nasledne by svitilo na solary, mohl bych si znicit regulator?