Victron 100/20 problem

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.

Victron 100/20 problem

Příspěvekod pavelsiman » ned lis 22, 2020 1:58 pm

Zdravim. Ráno po východe slnka normálne všetky regulátory začali nabíjať. Po cca hodine Victor 100/20 na ktorom sú 2s2p panely 285w zahlásil vysokú teplotu a vypol sa. Po cca 5 minútach sa zapol a od vtedy hlasi chybu 21 senzor prúdu.

Pred tým ako úplne odišiel hlásil aj napätie 33,6v namiesto 28v.

Na všetkých regulatoroch mam ah ventilátory takže sa pekne chladia

Kable som kontroloval a všetko v poriadku.

vie niekto poradiť či má vôbec význam to reklamovať? Ma iba 1,5 roka a 990kw

Ďakujem
pavelsiman
 
Příspěvky: 71
Registrován: čtv lis 01, 2018 9:36 am

Re: Victron 100/20 problem

Příspěvekod Marcus81 » ned lis 22, 2020 2:23 pm

Skus si pričuchnut k PV svorkam či nesmdia...
Hybrid, 4x260Wp Amerisolar, 6x260Wp Mono CSun, 2x260Wp Aleo, 9x 230Wp JuliSolar, 6x Astronergy 245Wp, 3xVictron Energy Multiplus 48/5000, 1xVictron Energy Multiplus 48/3000, 270 Ah AGM 48V, 360 Ah NiCd 48V, 800 Ah OPzV stacionarne, 2xMPPT Victron Energy 150/70-Tr, 1xMPPT Victron Energy 150/60, 1xMPPT Victron Energy 150/45-Tr
zatial vsetko vo výstavbe...
Uživatelský avatar
Marcus81
 
Příspěvky: 259
Registrován: pát dub 28, 2017 7:05 pm
Bydliště: Blízko Senec, SVK

Re: Victron 100/20 problem

Příspěvekod pavelsiman » ned lis 22, 2020 2:29 pm

Smrdia a riadne ale ten regulátor bolo cítit od začiatku ako ho mam
pavelsiman
 
Příspěvky: 71
Registrován: čtv lis 01, 2018 9:36 am

Re: Victron 100/20 problem

Příspěvekod FRSO » ned lis 22, 2020 2:33 pm

pavelsiman píše:Zdravim. Ráno po východe slnka normálne všetky regulátory začali nabíjať. Po cca hodine Victor 100/20 na ktorom sú 2s2p panely 285w zahlásil vysokú teplotu a vypol sa. Po cca 5 minútach sa zapol a od vtedy hlasi chybu 21 senzor prúdu.

Pred tým ako úplne odišiel hlásil aj napätie 33,6v namiesto 28v.

Na všetkých regulatoroch mam ah ventilátory takže sa pekne chladia

Kable som kontroloval a všetko v poriadku.

vie niekto poradiť či má vôbec význam to reklamovať? Ma iba 1,5 roka a 990kw

Ďakujem

Máš přepanelováno, tak určitě bylo dost chladno a mohl být větší nadproud do MPPT, napěťové by to bylo ok, ale proudově mohl nastat problém, on už nedobíjí ?
To máš systém na 24 V ?
FRSO
 
Příspěvky: 1282
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Victron 100/20 problem

Příspěvekod pavelsiman » ned lis 22, 2020 2:35 pm

Nie už nedobija hneď zahlási chybu a vypne nabíjanie. Mam to prepanelovane ale tak nemám skratovy prúd vyšší ako 20A
pavelsiman
 
Příspěvky: 71
Registrován: čtv lis 01, 2018 9:36 am

Re: Victron 100/20 problem

Příspěvekod FRSO » ned lis 22, 2020 2:37 pm

pavelsiman píše:Nie už nedobija hneď zahlási chybu a vypne nabíjanie. Mam to prepanelovane ale tak nemám skratovy prúd vyšší ako 20A

To bych netvrdil když už je nějaký mráz, MPPT ti od začátku jel na maximum. Má už žebrovaný chladič zespodu ?
FRSO
 
Příspěvky: 1282
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Victron 100/20 problem

Příspěvekod Marcus81 » ned lis 22, 2020 2:40 pm

Skor opacne, napatovo nesmie prekrocit hodnoty dane vyrobcom, samozrejme ze by ani prud nemal prekracovat FV pola a ted dokaze okresat, pojde do maxima ale nic sa nestane, aspon u mna zatial nie. Ked PV svorky smdia, vyzera to na vysoke napatie na vstupe PV a odpalilo trandaky či čo to tam je. Uz som nieco take zazil pri mppt 150/100Tr. :wall:
Hybrid, 4x260Wp Amerisolar, 6x260Wp Mono CSun, 2x260Wp Aleo, 9x 230Wp JuliSolar, 6x Astronergy 245Wp, 3xVictron Energy Multiplus 48/5000, 1xVictron Energy Multiplus 48/3000, 270 Ah AGM 48V, 360 Ah NiCd 48V, 800 Ah OPzV stacionarne, 2xMPPT Victron Energy 150/70-Tr, 1xMPPT Victron Energy 150/60, 1xMPPT Victron Energy 150/45-Tr
zatial vsetko vo výstavbe...
Uživatelský avatar
Marcus81
 
Příspěvky: 259
Registrován: pát dub 28, 2017 7:05 pm
Bydliště: Blízko Senec, SVK

Re: Victron 100/20 problem

Příspěvekod pavelsiman » ned lis 22, 2020 2:45 pm

Napätie nemohlo prekročiť. Tieto 4 panely mam na tom regulatore od minulej jari a minulý rok cez zimu tam bolo maximálne 88v ked bolo - 18 st.
pavelsiman
 
Příspěvky: 71
Registrován: čtv lis 01, 2018 9:36 am

Re: Victron 100/20 problem

Příspěvekod vlkazajac » ned lis 22, 2020 3:06 pm

Výkonovo si ho preťažil. Ak vezmeme nominálny výkon 1140 W a podelíme prúdom 20 A, napätie by malo byť až 28,5 V a to bolo zrejme nižšie. Bolo moc husto v regulátore ((

Aj prepanelovanie má svoje hranice, oni to súdruhovia v Holandsku nevedeli povedať pekne po slovensky...
1060 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1920 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 260 Ah / 24 V, Carspa 2000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2849
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Victron 100/20 problem

Příspěvekod FRSO » ned lis 22, 2020 3:58 pm

vlkazajac píše:Výkonovo si ho preťažil. Ak vezmeme nominálny výkon 1140 W a podelíme prúdom 20 A, napätie by malo byť až 28,5 V a to bolo zrejme nižšie. Bolo moc husto v regulátore ((

Aj prepanelovanie má svoje hranice, oni to súdruhovia v Holandsku nevedeli povedať pekne po slovensky...

Jenže on ten MPPT nepracuje v tomto případě s výkonem panelů 1140Wp, ale jen 28,5V*20A, zbytek zůstane na střeše pokud je slunečno. Pokud je zamračeno tak zpracuje vše z panelů.
FRSO
 
Příspěvky: 1282
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Victron 100/20 problem

Příspěvekod pavelsiman » ned lis 22, 2020 4:03 pm

Všetky mam prepanelovane a nikde nieje problém
pavelsiman
 
Příspěvky: 71
Registrován: čtv lis 01, 2018 9:36 am

Re: Victron 100/20 problem

Příspěvekod PavelR » ned lis 22, 2020 4:07 pm

můj názor je že pokud smrděl od začátku tak pan hu-tong při výrobě něco nedotáhl, nebo studeňák ...

dobrej MPPT regl se musí zalimitovat na svým maximálním proudu i při hledání MP bodu kdy se snaží stlačit napětí na panelech dolů. Pokud se nezalimituje tak je to chyba v SW. Tím netvrdím že je v pořádku několikanásobný přepanelování, ale regulátor by neměl páchat sebevraždu. Provozoval jsem přepanelovanej regl a nebyl problém.

opatrně uřízni modrej dekl (jinak se do toho dostat nedá) a uvidíme. Není to žádná složitost. Pokud tiká procesor je ještě slušná šance na opravu.
PavelR
 
Příspěvky: 2498
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Victron 100/20 problem

Příspěvekod pavelsiman » ned lis 22, 2020 4:10 pm

Skúsim reklamáciu a uvidíme
pavelsiman
 
Příspěvky: 71
Registrován: čtv lis 01, 2018 9:36 am

Re: Victron 100/20 problem

Příspěvekod FRSO » ned lis 22, 2020 4:18 pm

PavelR píše:můj názor je že pokud smrděl od začátku tak pan hu-tong při výrobě něco nedotáhl, nebo studeňák ...

dobrej MPPT regl se musí zalimitovat na svým maximálním proudu i při hledání MP bodu kdy se snaží stlačit napětí na panelech dolů. Pokud se nezalimituje tak je to chyba v SW. Tím netvrdím že je v pořádku několikanásobný přepanelování, ale regulátor by neměl páchat sebevraždu. Provozoval jsem přepanelovanej regl a nebyl problém.

opatrně uřízni modrej dekl (jinak se do toho dostat nedá) a uvidíme. Není to žádná složitost. Pokud tiká procesor je ještě slušná šance na opravu.

Ty novější 100/20 nejsou zalité, daji se rozdělat, mají šroubky, Smart model je na 12,24,36,48V.
FRSO
 
Příspěvky: 1282
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Victron 100/20 problem

Příspěvekod FRSO » ned lis 22, 2020 5:07 pm

pavelsiman píše:Skúsim reklamáciu a uvidíme

To máš Smart, nejde zresetoval na tovární nastavení ?, Nebo jak je nastavuješ, přes kabel ?
FRSO
 
Příspěvky: 1282
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Victron 100/20 problem

Příspěvekod pavelsiman » ned lis 22, 2020 5:50 pm

Teraz som ho odpojil. Tečie z neho niečo ako olej niečo sa tam asi rozpustilo. Pôjde na reklamáciu a pokiaľ ho vyreklamuju tak k nemu do kúpim ešte jeden aby som mu uľahčil
pavelsiman
 
Příspěvky: 71
Registrován: čtv lis 01, 2018 9:36 am

Re: Victron 100/20 problem

Příspěvekod vlkazajac » ned lis 22, 2020 7:24 pm

PavelR píše:můj názor je že pokud smrděl od začátku tak pan hu-tong při výrobě něco nedotáhl, nebo studeňák ...

.


Všetko je ináč, montujú sa totiž v Indii. Vyberám z internetu obľúbené indické mužské mená :

Jyotis - Svetlo slnka
Sandeep - Horiace
Deepak - Lampa
Kuldeep - Svetlo rodiny
Mohit - Opitý
Pradeep - Osvetlenie
Ravi - Slnko
Ravindra - Pán Slnko
Anshu - Slnečný Lúč
Siddharth - Dokončený

Tak sa potom nediv.
1060 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1920 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 260 Ah / 24 V, Carspa 2000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2849
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Victron 100/20 problem

Příspěvekod PavelR » ned lis 22, 2020 8:34 pm

nedivím se že tam montují solární regulátory když tam mají taková osvícená jména. Asi pan osvětlení s lampou neměli den. :)
PavelR
 
Příspěvky: 2498
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm