Po preštudovaní manuálov mám stále otázky k paralelnej prevádzke meničov XTM resp. XTH.
1. Podľa manuálu musia mať všetky meniče prepojené vstupy AC In. Čo v prípade ostrova bez AC In, tiež musia byť vstupy prepojené? Predpokladám že synchronizácia sa robí cez výstup AC Out či?
Ak by prepojenie vstupov nebolo potrebné a je k dispozícii DS mohlo by stačiť pripojenie len na master (prípad keď sú vybyté baterie a prepne sa na DS)?
2. Okopírujú sa parametre z mastera do slave meničov automaticky, alebo je lepšie ich nakopírovať ručne?
Skutočne je master vždy menič s najvyšším seriovým číslom?
3. Aký je presný postup pre prvý štart paralelnej zostavy? Predpokladajme situáciu keď každý menič má na AC vstupe aj výstupe svoj istič/odpínač, takže sa dajú jednotlivo odopnúť/pripnúť do systému. Samozrejme sú korektne prepojené dátové zbernice.
4. Aký je postup ak potrebujem niektorý z meničov odpojiť?
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 758
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Studer XTM/XTH - paralelné zapojenie

Příspěvekod milhaus » ned lis 08, 2020 6:32 pm

1. Ne . Synchronizace je přes datovou sběrnici a měnič master.
2.Ano, automaticky. Ano nejnovější sériové číslo.
3.zapojit- zapnout např. na RCC -ON.
4. vše vypnout, odpojit ten měnič z datové sběrnice - zapnout.
milhaus
 
Příspěvky: 164
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm

Re: Studer XTM/XTH - paralelné zapojenie

Příspěvekod honzaL » čtv led 07, 2021 1:12 pm

Zdravím všechny s novým rokem.

Připojil jsem také druhý Studer XTM paralelně.
Chová se správně až na jednu situaci.
Mám havarijní hlídání stavu akumulátorů, které při poklesu odpojí akumulátor od všeho.
Při připojení DC mi první Studer nastartuje, ale druhý zůstane ve STOP režimu.
Nevím jak nastavit, aby se choval stejně (nějak jsem to nenašel)

díky předem za rady
CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,
honzaL
 
Příspěvky: 420
Registrován: pon kvě 21, 2012 10:33 am
Bydliště: Hradec Kráové

Re: Studer XTM/XTH - paralelné zapojenie

Příspěvekod marko250 » čtv led 07, 2021 1:25 pm

Je v něm parametr > přítomná DC >start,pohledej v manuálu a ověř jestli to v něm máš nastaveno,nebo vypnuto.

Mělo by to být toto : Expert 1111 Automatické spuštění připojení k baterii ANO/NE
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W> na regl Midnite Classic 150<89A>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W> + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310<dává 2480W> na regl MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW