Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od vlkazajac »

Dušičky skončili o pol štvrtej ráno ?
dušičky.jpg
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od mypower.cz »

No čumím na to jak na vrata. Vůbec nevím co tohle způsobilo a jak si to vysvětlit. Life klesají tak bych tipl že do spotřeby olova se promítnulo přelévání z olova do LIFE. Ale na můj vkus LIFE padají nějak rychle. To je duchařina tohle.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od mypower.cz »

Ty jo já prostě nevím. Fakt nevím. Ty baterky si ze mě prostě 1.11 v noci vystřelily a dělaly si ze mě prdel.
fvlog_fvlog_7d_700x400.png
Jsem teď na chatě od včerejška a v baterkárně nic zvláštního. Prostě běžný provoz. Voda v baterkách ok, všechno normální.

Teda to mě pos*er toto.

Napadá někoho nějaké spekulativní vysvětlení? Stala se někomu nějaká podobná anomálie na olovu někdy?

Koukal jsem k sobě i do historických dat a nic takového tam nikde nevidím.

Ani lednička nebyla roztopená, že by jako vypnula. Mrazáček v ní je stále pěkně namražený, hranolky v ní stále zmražené, žádná voda vytečená nikde, nic.

Tady asi fakt straší nebo co.

::facepalm::
Martin P
Příspěvky: 580
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od Martin P »

Že by přechodový odpor a pak si to sedlo?
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Uživatelský avatar
ViktorEX
Příspěvky: 416
Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od ViktorEX »

co takhle referencni napeti merici elektroniky. nemohlo se to na chvili zblaznit?
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,

14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh

1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od mypower.cz »

Ahoj chlapi, díky za spekulace.
Martin P píše:Že by přechodový odpor a pak si to sedlo?
Kde by ten přechoďák mohl vzniknout a jak by se mohl projevit zvýšením napětí oproti obvyklému průběhu? Jako že by někde na cestě mezi bateriemi a měřením? To by ale nezpůsoilo zvýšení napětí. Nebo se pletu?
ViktorEX píše:co takhle referencni napeti merici elektroniky. nemohlo se to na chvili zblaznit?
To je možné, nicméně měření napětí na 12V DC rozvodech a olovu, včetně 2 větví panelů probíhá modulem 4 kanálovým Velleman PCS10 a mám pocit, že by se takové zbláznění projevilo na všech kanálech. V noci nevíme napětí na panelech, to je jasné, ale napětí na 12V DC kanálu neuhlo. DC 12V je na níže uvedeném grafu zelená čára (13.1V asi, není tam žádná zátěž a generuje to 24V/12V DCDC měnič, tuším 300W, nebo 600W už ani nevím, asi 300 ale to je teď jedno). Že by měl každý kanál svou referenci? Nevím, jak je velleman vevnitř zapojen.
fvlog_fvlog_combined_7d_700x400.png
Kdyby se reference zbláznila, nejsem si jist, jestli by to bylo tak kontinuální. Ten průběh dává smysl a je kontinuální. Otázka, jestli by zblázněná reference nedělala třeba nějaký šum, nebo skok někam a data by byly nekonzistentní bez logického a plynulého průběhu. Nevím. Taky jen spekuluji.

Detektivka.

Všimněme si prosím také, že poté co se to někdy ve 4 ráno zase vrátilo do běžného průběhu je ten doběh do rána také výše, než doběhy před tím. Jakoby někdo do baterek dodal energii, nebo baterie podpořil jiným zdrojem, nebo ji dodával kontinuálně po dobu celé anomálie a pak to ve 4 ráno přestalo. To je fakt zvláštní. Nic takového se tam ale nemá jak dít. To by člověk především musel mít klíče od chaty, nebo vypáčit dveře, ale to bych poznal.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od vlkazajac »

Opomenul si moju poslednú špekuláciu ? Je možné, že tam došlo k nejakému prelievaniu do olova 24 V ? Tie štósy od chladničky sú počas anomálie dosť plytké - vyrovnávané nejakou podporou z inej baterky.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od mypower.cz »

vlkazajac píše:Opomenul si moju poslednú špekuláciu ? Je možné, že tam došlo k nejakému prelievaniu do olova 24 V ? Tie štósy od chladničky sú počas anomálie dosť plytké - vyrovnávané nejakou podporou z inej baterky.
Do olova přelívání leda z panelů a v noci z nich nic nende. Pokud by přiletěli třeba mimozemšťani nad chatu a ozářili panely, projevilo by se to na napětí na panelech stejně jako kdyby svítilo slunce. Z life se nemůže přelívat do olova, to by PWM regl musel propouštět oběma směry a to nedělá. Pouští z olova do life, naopak nee. Jiný zdroj, odkud by se mohla energie do olova dostat tam není. Tedy centrála. To by ale musel někdo prvně odklidit bordel na ni položený a nakopnout ji, což pro neznalého je celkem složitý postup a následně by se to projevilo zvýšením napětí a klasickým růstem napětí, jako při klasickém dobíjení z centrály. A to se taky nedělo.
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od FRSO »

vlkazajac píše:Opomenul si moju poslednú špekuláciu ? Je možné, že tam došlo k nejakému prelievaniu do olova 24 V ? Tie štósy od chladničky sú počas anomálie dosť plytké - vyrovnávané nejakou podporou z inej baterky.
K přelévání do olova by mohlo dojít jen v případě, že by se prorazil fett v regulátoru, ale pak by bylo napětí na obou aku PB i LIFEPO4 cca stejné hodnoty. :)
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od mypower.cz »

FRSO píše:K přelévání do olova by mohlo dojít jen v případě, že by se prorazil fett v regulátoru, ale pak by bylo napětí na obou aku PB i LIFEPO4 cca stejné hodnoty. :)
Ano .. A i kdyby ne, a došlo k přelévání zpět z life do olova, tak by PWM musel ve směru opačném fungovat v tu chvíli jako zvyšující měnič. Což takovou funkci nemá a zpět ze strany OUT na stranu IN už vbec ne.
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od FRSO »

mypower.cz píše:
FRSO píše:K přelévání do olova by mohlo dojít jen v případě, že by se prorazil fett v regulátoru, ale pak by bylo napětí na obou aku PB i LIFEPO4 cca stejné hodnoty. :)
Ano .. A i kdyby ne, a došlo k přelévání zpět z life do olova, tak by PWM musel ve směru opačném fungovat v tu chvíli jako zvyšující měnič. Což takovou funkci nemá a zpět ze strany OUT na stranu IN už vbec ne.
Navíc ty tam máš tuším nějaký PWM regulátor 60A od Jirika, takže zvyšující měnič to nebude. :yes:
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
Martin P
Příspěvky: 580
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od Martin P »

Napadl mne přechoďák na straně spotřeby, již za měřením napětí a proudu jdoucího z baterie. Ty menší zuby od ledničky by tomu mohly napovídat, neboť by lednička v tomto případě dostávala menší napětí (tak bude žrát míň). A taky by pak v baterkách zůstalo více kapacity, proto po odeznění anomálie na nich bylo vyšší napětí.
Osobně bych zkontroloval spoje na elektroinstalaci.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od mypower.cz »

Mám pocit, že anomálie se objevuje i nadále. Zajímavé. Tentokrát ale kratší dobu.

hmhmhm ....

Jakoby slunce z pohledu baterek ještě chvíli svítilo i poté, co fyzicky dávno zapadne :))

Stále mě nenapadá přičina.
Přílohy
fvlog_fvlog_1d_700x400_-24h.png
Atman
Příspěvky: 305
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11525
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: Západné Slovensko

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od Atman »

Bolo by vhodné premerať to reálne v okamihu, keď sa anomália vyskytuje, či na aku aj na FV je skutočne zvýšené napätie + úplne odpojiť panely a pomerať vtedy. Chyba vyzerá byť v meraní napätia.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
JiříK
Příspěvky: 1021
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od JiříK »

Vážení kolegové, byl jsem požádán, abych vám tlumočil smutnou zprávu:


Náš admin, FILIP PROCHÁZKA ZEMŘEL.


Bližší informace nemám, pokud budu mít a především budu mít souhlas k uveřejnění, budu informovat.
Jura K.
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
rva
Příspěvky: 3529
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od rva »

Šok.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
PetrDubi
Příspěvky: 1353
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od PetrDubi »

Smutná zpráva... Upřímnouo soustrast pozůstalým..

Snad někdo bude pokračovat v jeho misi -bylo by škoda nechat umřít to, čemu věřil a čemu obětoval svůj čas..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Janma
Příspěvky: 311
Registrován: sob pro 16, 2017 7:29 pm
Bydliště: Znojmo

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od Janma »

Upřímnou soustrast pozůstalým.
Schneider XW+ 6048, 2,5 kWp panelů.
unicast
Příspěvky: 1228
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od unicast »

To je velmi smutná zpráva...
toxic_cz
Příspěvky: 193
Registrován: pon říj 17, 2011 8:19 pm
Bydliště: Praha

Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla

Příspěvek od toxic_cz »

To mě moc mrzí :'(
Čest jeho památce.