MPPT fangpusun 150/45 Tr

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
Odpovědět
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Reputace: 211
Bydliště: Trnava, Slovensko

MPPT fangpusun 150/45 Tr

Příspěvek od DanoP »

Pre uz popisane problemy s autoupdatom a naslednym zablokovanim som si dnes doobeda napisal soft na nacitanie a upravu parametrov cez rozhranie V E.Direct (seriovy port s TTL urovnami).
Chvilu som bojoval s vypoctom kontrolneho suctu, nez som pochopil ze sice spracovanie sa robi v bytoch ale vsetka komunikacia sa robi cez text, kde hodnota bytov je ulozena ako text, kazdy byte ako 2 hexa znaky. Aby to nebolo jednoduche tak identifikator prikazu je len jeden znak.
Regulator default posiela opakovane textovu informaciu
fang_autotext.PNG
fang_autotext.PNG (5.47 KiB) Zobrazeno 1404 x
prerusi ju ak sa zacne komunikovat prikazmi.
Vycitavanie registrov (tie co ma zaujimaju)
fang_registre.PNG
Defaul bol regulator nastaveny na bateriu typ 3 (AGM). Tiez som zistil ze nesedi ukazovatel na selektore - neda sa podla neho orientovat. Nastavil som ho podla nacitavanych udajov na typ 8 (Life), akurat sa mi zda absorbion napatie dost vysoke 56V, pouzivam 55V.
Vypis flagov schopnosti (0x0140) regulatora si mozte pozriet podla tabulky nizsie:
bity z lava do prava:
0 Load output present (0=no, 1=yes)
1 Rotary encoder present (0=no, 1=yes)
2 History support (0=no, 1=yes)
3 Batterysafe mode (0=no, 1=yes)
4 Adaptive mode (0=no, 1=yes)
5 Manual equalize (0=no, 1=yes)
6 Automatic equalize (0=no, 1=yes)
7 Storage mode (0=no, 1=yes)
8 Remote on/off via rx pin (0=no, 1=yes)
9 Solar timer/streetlighting (0=no, 1=yes)
10 Alternative tx pin function (0=no, 1=yes)
11 User defined load switch (0=no, 1=yes)
12 Load current in TEXT protocol (0=no, 1=yes)
13 Panel current (0=no, 1=yes)
14 BMS support (0=no, 1=yes)
15 ESS support (0=no, 1=yes)
16 Parallel charging support (0=no, 1=yes)
17 Alarm relay (0=no, 1=yes)
18 Alternative rx pin function (0=no, 1=yes)
19 Virtual load output (0=no, 1=yes)
20 Virtual relay (0=no, 1=yes)
21 Plugin display support (0=no, 1=yes)
25 Load Automatic Energy Selector (0=no, 1=yes)

Prekvapilo ma ze nema BMS, ale ze je tam aspon ESS, takze bude mozne riadit pozadovane napatie udajmi z BMS.
Musim si este poludstit nastavovanie parametrov.
Firmwer je verzia 1.16. Este poznamka da sa cez prikaz aktivovat aj bootloader mode, ale to radsej necham tak.
POZOR Gnd rozhrania je spojene s minus polom baterie, takze opticke oddelenie je namieste.
Vychadzal som z popisu protokolu BlueSolar-HEX-protocol od Victronu.
Raz za cas posle regulator asynchronne spravu - vraj hodnoty zmenenych registrov, zatial som nerozluskol ktore.
:A5010000006000000FFFFFFFF2D14000000740000000000000000005A0500007B029A1D0000A1
Kludovy odber (komunikacia bezi) je cca 10mA/48V.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
Vitek
Příspěvky: 1916
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Reputace: 289

Re: MPPT fangpusun 150/45 Tr

Příspěvek od Vitek »

zdar to je samozřejmě super počin na to já jsem krátký. nešlo by zkusit tvuj program přes VE direct zkusit přes ten muj odstavený fang? mám ten jeden co zamrznul. psal jsi mi e to je otázka času, ale ten nemáš, no a ted píšeš cos splodil za takovou chvilinku :-) klobuk dolu.. bude soft přístupný a volně šířitelný? děkuji V.
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Reputace: 211
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: MPPT fangpusun 150/45 Tr

Příspěvek od DanoP »

Takze mam tu b-verziu. Je to exe spustitelen pod windows (Win10), netreba nic instalovat. Ak chcete menit parametre baterie treba najprv zmenit Battery typ na 255.
Postup vybrat port, stlacit Open, ak je vsetko Ok mal by sa v liste vypisovat text co posiela regulator.
Pre nacitanie aktualneho nastavenia stlacit Read settings. Uprava parametrov napisat hodnotu do zlteho editu a stlacit tlacidlo. Na aktualizaciu zobrazenych udajov stlacit Read settings.
fangpusunMPPTConsole_B1.PNG
Tunak zozipovany exe.
fangpusunMPPT.zip
Zozipovane exe s configom
(45.62 KiB) Staženo 138 x
Tak a idem sa venovat rodine...
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 442
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace: 49
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: MPPT fangpusun 150/45 Tr

Příspěvek od lemra79 »

tak jestli jsem to dobře pochopil, služí to k nastavení MPPT fangpusun, udělal jsi mi velkou radost, to přesně potřebuji, pokud mi příjde fangpusun :-)

Posílej to za 10E, nebuď hloupej!!!!!!!!
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Vitek
Příspěvky: 1916
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Reputace: 289

Re: MPPT fangpusun 150/45 Tr

Příspěvek od Vitek »

lemra79 píše:tak jestli jsem to dobře pochopil, služí to k nastavení MPPT fangpusun, udělal jsi mi velkou radost, to přesně potřebuji, pokud mi příjde fangpusun :-)

Posílej to za 10E, nebuď hloupej!!!!!!!!
za tohle dávám palec dolů, promin.
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 442
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace: 49
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: MPPT fangpusun 150/45 Tr

Příspěvek od lemra79 »

To mám Vítku za to, že nabádám autora, ať si za to něco řekne? Njn, chápej taky mě, SW si neudělám a za každý takovýhle počin jsem vděčný a jsem ochoten něco zaplatit. Kdyby bylo zvykem autory těchto produktů něčím odměnit, pravděpodobně by toho SW tady bylo víc. Kdyby se autor odměny zřekl, může to být příspěvek na stránky. Sem tam se to řeší, že provoz není zadarmo....
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Vitek
Příspěvky: 1916
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Reputace: 289

Re: MPPT fangpusun 150/45 Tr

Příspěvek od Vitek »

lemra79 píše:To mám Vítku za to, že nabádám autora, ať si za to něco řekne? Njn, chápej taky mě, SW si neudělám a za každý takovýhle počin jsem vděčný a jsem ochoten něco zaplatit. Kdyby bylo zvykem autory těchto produktů něčím odměnit, pravděpodobně by toho SW tady bylo víc. Kdyby se autor odměny zřekl, může to být příspěvek na stránky. Sem tam se to řeší, že provoz není zadarmo....
Ahoj Lemro. Dekuji za odpoved. Vyjadril jsem demokraticky svuj nazor.
Doufam ze to neni pro tebe problem prijmout. Pokud ano nasekej mi 10 minusu.....
Klidny den Ing. Vitek
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 442
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace: 49
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: MPPT fangpusun 150/45 Tr

Příspěvek od lemra79 »

Vůbec nemám problém. No abych nelhal, mrzí mě to. Mínusy mě SW neudělaj....
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Vitek
Příspěvky: 1916
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Reputace: 289

Re: MPPT fangpusun 150/45 Tr

Příspěvek od Vitek »

lemra79 píše:Vůbec nemám problém. No abych nelhal, mrzí mě to. Mínusy mě SW neudělaj....
Tak abych nebyl za grazla posilam plusbod.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2485
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Reputace: 180
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: MPPT fangpusun 150/45 Tr

Příspěvek od NOPARasito »

No reseni to ma, kdo bude chces tak autorovi posle pres SZ dotaz kam castku "dobrovolnou" poslat. A nemusi si vyzadovat kolik je dana castka. Nechapu, proc ten co si soft sosne, tak to takhle neudela.
Tudiz je na kazdem jaky je kolenovrt.
Klobouk dolu Danovi :handshake:
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Reputace: 211
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: MPPT fangpusun 150/45 Tr

Příspěvek od DanoP »

Uz dlhsiu dobu mi bezi na orange pi servis na odosielanie udajov z regulatora MPPT 150/45Tr (fangpusun), parsuje text posielany regulatorom kazdu sekundu. Az dnes som sa dostal k pozretiu logov, kde som dal zapisovat tzv. asynchronne spravy z regulatoru, t.j. tie co su v hexa formate a zacinaju :A. Zistil som ze spravy zacinajuce na :A5010 sa opakuju priblizne v minutovych intervaloch pokial regulator nie je vypnuty (cez noc). Podla popisu je to sprava 0x1050 - historia dna s udajmi vyrobene kWh, min/max napatie akumulatora, pripadne chyby, casy v jednotlivych fazach nabijania, maximalny vykon z panelov, max prud do baterie, mac PV napatie. Vyzera to tak ze sprava sa posle vzdy ked dojde k zmene, ale nie castejsie ako 1 minuta.
Tu je priklad ako to vyzera:
":A5010000000000000FFFFFFFF771477140000000000000000000000000000000000FE042300B4"
Potom este regulator posiela spravu :A4F10 (sprava 0x104F) - celkova historia, odosielana cca kazdych 15 minut (okrem off state), tu nesedi obsah s popisom v BlueSolar HEX protocol
":A4F1000000074000000AD210000AD210000282D77151EDD"
podla mojej analyzy, zostali byty pre chyby (nemam overene) potom je firmwer "74000000" ( 116 ),
nasleduje celkova produkcia "AD210000" - dvakrat za sebou (86.21 kWh)
maximalne PV napatie 282D (115,60V)
maximalne napatie baterie 7715 (54,92V)
CRC -kod
Nieco z prevadzky regulatora:
Zistil som ze ani ked nabija 20A a na paneloch je cca 90V, tak sa rukou neda zistit oteplenie chladica. Vyzera to tak ze oproti regulatoru v PIPe je to posun vpred. A to ticho, ziadny ventilator...
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Reputace: 211
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: MPPT fangpusun 150/45 Tr

Příspěvek od DanoP »

Dnes som pozeral ako bezi komplet nabijaci cyklus cez fazy bulk, absorbtion do float pri nastaveni baterie na user , ale niektore veci ma prekvapili:
1. prechod bulk -> absorbtion, podla dostupnych info by to mal byt prechod z fazy CC (konstantny nabijaci prud) an CV (konstantne napatie), predpokladal som ze sa to riadi Absorb voltage, ale vyzera ze nie, resp. tam vstupuje aj iny faktor, zeby bulk time limit? Ok a ked je nula? Takze ho skusim nastavit na trebars 8 - 12h, aby bola istota.
2. prechod absorbtion -> float - predpokladam, ze by tam okrem casoveho limitu mal byt aj prudovy limit, ktory by urcil koniec absorbcie (pri poklese prudu pod urcitu hodnotu pri CV). Nejaka zmienka bola (Teil current), ale parameter na nastavenie som zatial neodhalil.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek