Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř zář 23, 2020 12:41 am


MPPS regulátor pro napájení boileru z FV (PE 2020/9)

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...

MPPS regulátor pro napájení boileru z FV (PE 2020/9)

Příspěvekod pasta » pon zář 07, 2020 5:33 pm

V PE 2020/9 dnes vyšel článek "MPPS regulátor pro napájení boileru z FV". Dávám to sem jako inspiraci. Stručné shrnutí parametrů:

vst. napětí: 60-430V
vst. proud: 16A
AC výstup: most, budiče IR2108, IGBT 4xIRG4PC50S, potlačení rušení pomocí vyšších R do gatů IGBT v LO,
DC výstup: IGBT IRG4PCS50S, soft start pomocí MCU a IRG4BC30F,

MCU je naprogramován tak aby vždy hledal maximální výkon(MPPS - Maximum Power Point Searching).

MCU umožňuje 4 režimy, z nichž je pro nás nejzajímavější asi ten s primárním DC výstupem a sekundárním AC ohřevem vody.
pasta
 
Příspěvky: 15
Registrován: pon úno 23, 2015 9:24 pm

Re: MPPS regulátor pro napájení boileru z FV (PE 2020/9)

Příspěvekod Plazivec » pon zář 07, 2020 6:57 pm

PE je Penthouse Events?
1,140kWp Amerisolar, Epsolar Xtra 4210, 2000W/4000W levná Čína, 200Ah kulek do mušket.
Plazivec
 
Příspěvky: 206
Registrován: čtv kvě 07, 2020 1:35 am

Re: MPPS regulátor pro napájení boileru z FV (PE 2020/9)

Příspěvekod kodl69 » úte zář 08, 2020 9:00 am

snad praktická elektronika, to neznáš? Původně modrý amatérský rádio.
P.S. co kdybys aspoň dal sken schématu do SZ těm, co by to chtěli zhodnotit, třeba mě?
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4821
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: MPPS regulátor pro napájení boileru z FV (PE 2020/9)

Příspěvekod kodl69 » stř zář 09, 2020 12:41 am

Díky informátorovi jsem měl možnost si článek přečíst, a můžu říct, že pan Budínský má regulátor zase trochu jinak, než bych čekal... Co je stejný, tak oba regulátory mají MPPS, u Sitonu ještě v mezičase doplněno MPPT, oba obsahují kapacitu pro uložení energie mezi pulsy a H můstek pro vytvoření AC trapézu na výstupu, oba jsou řízeny procesorem.
Rozdíly oproti Sitonu jsou podle mě v několika věcech, pro někoho podstatných, pro někoho nepodstatných:
1.) napájení procesoru a spol Budínský lineárním stabilizátorem přímo z panelů, tj one box řešení - Siton z adaptéru z DS, v mé variantě instalace napájím adaptér přímo z panelů, takže výsledek prakticky stejný...
2.) Budínského regulátor nikde neměří proud z panelů, ale vypočte si jej, podle zadaného příkonu boileru, napětí a střídy. V některých případech limitující pro použití regulátoru, např při přepínání dvou rozdílných boilerů a pod. Netuším, jak regulátor řeší to, že se mění odpor topného tělesa boileru při zahřátí. Mě osobně se víc líbí měření proudu přímo, ale zase ACS712 v Sitonu neoplývá přesností a oblbne jej případné elektromagnetické pole v okolí.
3.) IGBT tranzistory schválně "naměko" spínané, kvůli omezení rušení, ostatně i v Sitonu nejsou mosfety spínány nějak tvrdě. Jak by obě zařízení dopadly na měření EMC si nteroufám předjímat. Podle mě bude Siton míň topit při provozu na plný výkon, ale asi by to chtělo srovnání kus vedle kusu, rozdíly nebudou extra velké.
4.) U Budínského krom LED žádná informace o tom, co se zrovna děje, v tomhle je Siton uplně jinde s displejem a možným logováním na internet a pod...
5.) 120Hz Budínský vs 50Hz Siton - ohledně využití kapacity kondenzátorů je lepší vyšší kmitočet, ale zase 50Hz je standart a v Sitonu je drobek vyšší kapacita kondenzátorů (1G/1.5G). Stejně si myslím, že pokud nejsou použity speciální typy pro velké proudy (ripple current), tak nevydrží dlouho.
6.) u Budínského možnost připojení dalšího regulátoru, variabilita priorit - třeba Axpert VM a pod. U sitonu je tohle částečně možné, při paralelním spojení a oddělení diodami, s tím, že se siton vypne pomocí "suchého kontaktu" ovládaného regulátorem nabíjení (vyzkoušeno), tohle je drobek čistší řešení, ale na druhou stranu 1G kondenzátor u Budínského bude ovlivňovat vyhledání MPPT bodu připojeného regulátoru nabíjení.
7.) různě řešené ochrany proti přetížení a nadproudu, Siton měří proud a při přetížení vypne, Budínský kontroluje výstupní napětí, čímž kontoluje případný zkrat. Ani jedno z řešení podle mě není dokonale zkratuvzdorné, protože reaguje poměrně pomalu...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4821
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm


Zpět na Střídače, měniče napětí, invertory

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků