od oscar » stř led 06, 2021 9:38 am
Uvari - myslis s tym ze tam v lete bude vysoka teplota? alebo ze ohen?
Baterka dnes tam ma 26 stupnov (inde v dome 24), pred tyzdnom tam bol aj 28.8 - otocil som prud vzduchu z rekuper a teraz netaha teply vzduch, ale fuka studeny do TZB.
Zainvestoval som do VT-40 aj preto, aby tam pribudlo malo tepla pocas leta (efektivnost 97-99%) - nech tam je 5kwp * (100-98%) = 100w tepla pribudne povedzme 6 hodin denne (6*5=30kwh vyroba) = 600wh/24h.
XTM 4000-48 ma 96%, ked spalim cez neho 20kwh*0.04=800wh/24h (viac zatial nemam kde)
baterka nech ma 99%*15kwh=150wh/24h * 2 (nabijanie/vybijanie)
dohromady: 600+800+150+150= 1700wh/24h tepla mam niak odviest z FVE z TZB, co uz nie je strasne nerealne cislo.
Ked nebude stacit co mam teraz (napr. teplota vyskoci nad 30 stupnov v TZB) tak viem tam spravit:
A) v lete cez bojler s TC fukam do domu chladnejsi vzduch bez rekuperacie tepla (stojaci rotacny vymennik), zohrievam vodu akurat ked najviac pecie slnko, tak bude aj prirodzene viac studeneho vzduchu (aj) do TZB
B) ked nestaci cez klasicke rekuper rozvody, viem spravit "skratku" a fukat este viac studensieho vzduchu do TZB (prerezanie rury, T-kus, elektricka klapka, termostat) - s tym vsak uz spravim pretlak (minimalne) v TZB
C) priame odsavanie cez "Odvod bez rekuperacie" na Komfovent R 400 V - s tym vsak uz spravim podtlak (minimalne) v TZB
D) ked ani to nestaci, mam pripraveny "T-kus" na vodu, t.j. viem tam dat voda/vzduch vymennik na extra chladenie TZB
E) klimu sa da tiez, no ked uz mam to stropove chladenie co uchladi barak cisto nocnym polievanim zahrady v lete, tak sa mi to zdalo trapne to tam este vopchat...
Plyn nie je, od jari do jesene zas neide kurenie (alebo len trosku v noci), t.j. kopec dnes zaizolovanych rur nebude kurit.
Ohen? Snazil som tam dat predimenzovane kable, poistky, vsetok ochrany aby kvoli FVE nevznikol ohen podla odporucani tuna na fore. Ked predsalen vznikne, je tak kopec plechu, rur, kablov, a teoreticky malo vzduchu (cca5m3), t.j. co tam vie sa chytit je akurat plasty na XTM, izolacia kablov, rur a dvere (tam este mozem nalepit napr. ALU foliu z vnutra).
Nestaci jedna gula (skoro) nad FVE? Mozem dat druhy, alebo vysiaci nad stred TZB mozno by bol este lepsi...
Alternativne priestory:
- nezaizolovana pivnica pre zeleninu - velka vlhkost
- gardrob - sice viac miesta, no vela krabic, saty a kopec horlaveho materialu
- buduci garaz - v zime cca 5 stupnov pre baterku, t.j. de-facto vypnute FVE 2-3mesiace
- niekde na stene na chodbe (rozvod?)
Ked som pocul, ze niekto ma 2x XTM v uzatvorenej satnikovej skrine de/facto bez vetrania a v pohode fici, tak mi toto zdalo ako celkom OK.
Ale ked mate napady ako to spravit este bezpecnejsie, rad sa priucim a dorobim...
Dalsia moznost je AllInOne riesenie co navrhoval aj Youda, jedna skatula, malo kablov a idealne bez baterky - ale nato treba okrem panelov vsetko zachodit/vymenit, bude generovat ovela viac tepla a menej elektriky z FVE vyuzijem...