Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob zář 19, 2020 4:27 am


Od sebestačnosti a Axpert k Studer a realite

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Předchozí

Re: Od sebestačnosti a Axpert k Studer a realite

Příspěvekod lubomirz » ned zář 13, 2020 11:19 am

hentakych ventilatorov su mraky, Arctic P seria patri k lepsiemu priemeru (P12 je 12cm, P14 je 14cm s daleko vacsim prietokom vzduchu). Vsetky kompjutrove ventilatory su na 12V.

Keby niekto hladal tazko nadpriemernu kvalitu, rakuske Noctua ventilatory maju uzasnu zivotnost a su tiche. Su zhruba 3x drahsie nez najlacnejsie v danom rozmere, zhruba 2x drahsie nez bezny priemer.
jediny blb v diskuzi co nema ziadny solarny system. Zatial byvam v byte, nabuduci rok nieco postavim.
lubomirz
 
Příspěvky: 194
Registrován: ned kvě 31, 2020 4:25 pm

Re: Od sebestačnosti a Axpert k Studer a realite

Příspěvekod MareC3k » pon zář 14, 2020 10:34 am

Priatelia... uz dlhsiu dobu citam manual ku studeru a premyslam nad tym, ako tam vlasntne ma fungovat to prisosavanie zo siete...
- Na 3. strane FAQ manualu od studeru je pekny priklad:
https://www.studer-innotec.com/media/document/0/faq-self-consumption-configuration-1.pdf
Ale ked nad tym premyslam, tak pri zopnuti transfer rele, ide cely vystupny vykon iba zo siete, z baterii vtedy nejde nic.
Cize funguje ako axpert v bypass. :?

- Prisosavanie ide iba v rezime smart boost, kedy je nastaveny maximalny prud z grid a vsetko nad sa prisosava z baterii. Co je ale rezim, napr. slabeho istica na vstupe, alebo potreby vyssieho vystupneho vykonu ako dovoluje hlavny istic.

Ak sa mylim tak ma opravte prosim.
+- 20kWp, 52V 600Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 10kW Axpert, Victron 150/100, 150/70, 150/35, http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780
MareC3k
 
Příspěvky: 464
Registrován: pát říj 05, 2012 7:37 pm
Bydliště: SK pri Presove

Re: Od sebestačnosti a Axpert k Studer a realite

Příspěvekod oscar » pon zář 14, 2020 10:53 am

vid moj obrazok tuna:
viewtopic.php?f=4&t=6349&start=60#p133058
79A*48V=3.8kw ide z DC bus (FVE+baterka) + 19A*240V=4.5k z DS ako AC a na vystup dava 32*240=8.2kW - t.j. spocitava obe dokopy, ale nastavit to spravne, nie je na jednovecerne citanie...
oscar
 
Příspěvky: 23
Registrován: ned říj 14, 2018 5:53 am

Re: Od sebestačnosti a Axpert k Studer a realite

Příspěvekod DanoP » pon zář 14, 2020 11:25 am

MareC3k píše:Priatelia... uz dlhsiu dobu citam manual ku studeru a premyslam nad tym, ako tam vlasntne ma fungovat to prisosavanie zo siete...
- Na 3. strane FAQ manualu od studeru je pekny priklad:
https://www.studer-innotec.com/media/document/0/faq-self-consumption-configuration-1.pdf
Ale ked nad tym premyslam, tak pri zopnuti transfer rele, ide cely vystupny vykon iba zo siete, z baterii vtedy nejde nic.
Cize funguje ako axpert v bypass. :?

- Prisosavanie ide iba v rezime smart boost, kedy je nastaveny maximalny prud z grid a vsetko nad sa prisosava z baterii. Co je ale rezim, napr. slabeho istica na vstupe, alebo potreby vyssieho vystupneho vykonu ako dovoluje hlavny istic.

Ak sa mylim tak ma opravte prosim.

SmartBoost, Battery priority, Grid Feeding disabled - to su kluce, kde treba hladat.
Hlavny rozdiel oproti standartnemu axpertu je ze studer moze byt pripojeny (transfer rele on) a sucasne bezat aj menic. Samozrejme vtedy je na vystupe napatie zhodne so sietou, ale riadenim sa da dosiahnut ze menic "podporuje" spotrebic z baterie (cca 10% spotreby berie zo sieti, zvysok pokryva z bateie pokial to zvlada vykonovo).
Pozri napr. https://www.studer-innotec.com/media/document/0/faq-self-consumption-configuration-1.pdf
Pretoze tych 10%, tak si to uzivatelia vacsinou nastavia tak ze pokial nie je prekroceny vykon a je dostatocne vysoke SOC, tak je transfer rele rozpojene a studer bezi v ostrovnom mode.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 630
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Od sebestačnosti a Axpert k Studer a realite

Příspěvekod rottenkiwi » pon zář 14, 2020 1:29 pm

Tu je k tomu nastavovaniu pdf v slovenčine: / skúšal som tu dať pdf ale nejde /
http://rottenkiwi.no-ip.biz/viewtopic.php?f=105&t=493
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 3835
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: Od sebestačnosti a Axpert k Studer a realite

Příspěvekod milhaus » pon zář 14, 2020 1:45 pm

MareC3k píše:Priatelia... uz dlhsiu dobu citam manual ku studeru a premyslam nad tym, ako tam vlasntne ma fungovat to prisosavanie zo siete...
- Na 3. strane FAQ manualu od studeru je pekny priklad:
https://www.studer-innotec.com/media/document/0/faq-self-consumption-configuration-1.pdf
Ale ked nad tym premyslam, tak pri zopnuti transfer rele, ide cely vystupny vykon iba zo siete, z baterii vtedy nejde nic.
Cize funguje ako axpert v bypass. :?

- Prisosavanie ide iba v rezime smart boost, kedy je nastaveny maximalny prud z grid a vsetko nad sa prisosava z baterii. Co je ale rezim, napr. slabeho istica na vstupe, alebo potreby vyssieho vystupneho vykonu ako dovoluje hlavny istic.

Ak sa mylim tak ma opravte prosim.


Pokud budeš chtít napiš přes SZ a pošlu ti tel. číslo na sebe a pomohu nastavit . Těch informací je více a každá instalace je trochu jiná.
:))