Pánové a dámo mohl by mi někdo poradit jaký senzor použít?
Zadání:
1- nekontaktní snímání
2- rozsah do 25 - 50A
3- snímání AC
4- výstup DC v průmyslovém standardu 0-10V popř. 0(4)-20mA (a nebo podobném, výstup ale nemůže být symetrický,
AC 0A v 1/2 rozsahu je nežádoucí, potřebuji výstup - vstup 0A AC = výstup 0V DC a vstup 25A AC = výstup 10V DC)

Snad jsem to popsal srozumitelně, odborníci by měli jistě patřičné pojmenování 8-) Přesnost nemusí být nijak oslnivá, bohatě stačí +- 5%. Taky to nemusí být úplně "hotové", nějaké drobné zázemí bych si vyrobil. Vzal bych za vděk nějakou spolehlivou značkou, třeba LEM. Nepředstavuji si, že to bude za stovku, ale mám taky nějaké limity ;) Sice jsem hledal, ale moje znalost jazyků končí translatorem :oops: a to není zrovna optimální, nejsu z teho můdrý :sm1: Děkuji
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: AC proudový senzor 25A s výstupem 0-10V popř. 0-20mA

Příspěvek od rottenkiwi »

DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
dano
Příspěvky: 394
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am
Reputace: 53

Re: AC proudový senzor 25A s výstupem 0-10V popř. 0-20mA

Příspěvek od dano »

Nedavno som nieco podobne hladal, ak chces LEM, a 50A AC tak toto :

https://sk.farnell.com/lem/at20b10/curr ... =AT+20+B10

Ak chces nieco lacnejsie tak toto :

https://www.ebay.com/itm/SZT15-CH-10-V- ... 3161289331

Samozrejme ak mas 50A verziu a chces 25A, tak treba este jeden zavit.
Uživatelský avatar
peater
Příspěvky: 249
Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm
Reputace: 14

Re: AC proudový senzor 25A s výstupem 0-10V popř. 0-20mA

Příspěvek od peater »

9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
pezizka
Příspěvky: 734
Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AC proudový senzor 25A s výstupem 0-10V popř. 0-20mA

Příspěvek od pezizka »

Pánové děkuji za pomoc :yes: Po tom LEMu jsem se díval, ale nevěděl jsem jestli ten výstup není symetrický, to by mně bylo na prd. Díky Vám můžu i vybírat ::rolleyes:: Ještě jednou dík.