Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
FRSO
Příspěvky: 2271
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od FRSO »

PavelR píše:broušení, odmaštění... něco mi uniká? proč taková operace?
Stačí to chytit do ruky a už je to mastné a je zbytečně pak velký přechodový odpor, pak se při vyšších proudech nevybíjí články stejně a časem se to rozjede, takže za mě ano.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
Dagus
Příspěvky: 1946
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

Operace to bude na hodinu i s přípravou, takže v rozsahu prací nic, ale třeba to diky tomu nebudu nucen rozdělávat a kontrolovat. To je jak to moje fóliování a lepení. Taky to zabralo určitě 3hodiny a přitom stačilo dát články dál od sebe. Čas je relativní a chci aby to pro mě bylo uživatelsky čitelné a bez velkých kompromisů na začátku. Pak bych to akorát furr odpojoval, vypínal a řešil. Problémům se musí předcházet.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2706
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od kybos »

FRSO píše: Stačí to chytit do ruky a už je to mastné a je zbytečně pak velký přechodový odpor, pak se při vyšších proudech nevybíjí články stejně a časem se to rozjede, takže za mě ano.
Já mám terminály baterie namazané silnou vrstvou kyselinovzdorné vazelíny a ani po několika letech jsem si nevšimnul zvýšeného přechodového odporu. Ba naopak, když jsem staré články likvidoval, byly terminály po otření od vazelíny jako nové, zcela bez oxidů.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 873
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od beethowen »

No já si taky myslím, že přebroušení dvoutisícovkou už je něco na bázi jako hifi a speciální kabely, které jdou určitě slyšet, jak je to "významně lepší". Obojí je neměřitelný rozdíl, jenom takový pocit, že je to nejlíp, jak to šlo, ale vlastně zbytečné.
Na druhou stranu to děláme jako koníček a tak to chceme mít nejlepší, jak to jenom jde. Jinak by jsme do toho asi ty peníze ani nesypali.
Dagus
Příspěvky: 1946
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

Tak v hifi jsem dříve také ujížděl, takže mě to přirovnání celkem imponuje. Jinak k tomu jak to vliv má a nemá mohu udělat fotku před a po a uvidíte sami, že hladký povrch od výrobce pásoviny není. Jinak spíš bych to přirovnal k vyhlazení chladiče na cpu. Chladí to chladí, když to vyhladím, tak rozdíl bude max 1-2°C, ale pocit k nezaplacení.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Dagus
Příspěvky: 1946
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

Jak píšu efekt asi nula, ale líp se na to kouká. 25min broušení, 3minuty mytí rukou. Jinak zajímavé bylo, že ten plocháč není úplně plochej, ale strany jsou o kus širší než střed. Tady to nevadí, protože kontakt je menší než plocháč, ale ukázalo se to u toho plošného broušení, že prvně jdou hrany.
IMG_20210227_070613.jpg
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Dagus
Příspěvky: 1946
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

Dneska jsem to trochu zase posunul dál. Změnil jsem trochu koncepci umístění a tím ušetřil 40cm na minusové větvi 50mm2 a daným ztrátám. Ještě dodělávám rozpojovací konektor pro ve-direct a teplotní čidlo (prodejce mi dal o jednoho samce konektoru míň) a stále mi z tme nedorazila pojistka, ale to příští týden dorazí.
Co se montáže týče, všechno šlosnadno, jen to slepení článků je lepší udělat po spojení těma propojkama pólů. Občas je nějakej kontakt výš, nějakej níž a pak jsem to musel poodlepit, abych článek nechal vyjet trošku výš. Použil jsem od Mikela výkonové konektory na 125A a na 35tku sednou krásně a hezky se s něma pracuje. V té skříni je to trošku nášlapné, sneslo by to větší skříň, ale hold už takhle to sotva projde kolem pračky. Takže za mě úspěšný den. :)
IMG_20210227_225815.jpg
IMG_20210227_225824.jpg
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Dagus
Příspěvky: 1946
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

Finální umístění bez vrchního krytu. Jinak ještě fotky ze stavby boxu. Spáry a kraje jsou zadělané kamnářským tmelem co vydrží 1500°C, takže dolů by se to propálit nemělo. Zepředu tlačítko na vypnutí akupacku, omylem vypnout nejde, ale budu muset udělat kvůli holce kryt, tohle by moc lákalo na zkoušení co to dělá :D .
Bez aku
Bez aku
Konečné umístění
Konečné umístění
Ještě jsem objednal stop tlačítko z Číny na které bych chtěl připojit vypnutí měniče přes remote piny. V hlavě ale ještě mám, že bych skrz nějaký smoke senzor chtěl odpojovat panely. Vypínat měnič, to je asi snadné, ale čím slušně odpojit ty panely v zátěži. Respektive když bude kouř, předpokládám poruchu a tedy asi ani aku, ani měnič není ideální na zdroj proudu pro vyrážecí cívku. Jedině mě napadá udržovat přes aku stykač a když nebude aku, nebo smoke zahlásí error, tak se vlivem odpojení zdroje odpojí střechu. Ale co tam dát, aby to vydrželo 150V DC? Jak tohle řešíte?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Joskob
Příspěvky: 589
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Joskob »

A čo tak na na to použiť baterku z ups ktorú budeš udržiavať cez dc-dc menič, a tá bude napájať potrebné emergency zariadenia (smoke senzor, vyrážačku)?
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Dagus
Příspěvky: 1946
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

No vzásadě jsem nemohl včera spát, tak jsem přemýšlel a nejlepší asi vychází to napájet těmi 48V dc z aku. Setup je snadnej, není baterka protože přetížení, nebo porucha? Odpadne stykač na solár. Je porucha a smoke? Vypne také. Zmáčkl někdo stop tlačítko? Vypne měnič a odpojí fve. Všechny kontakty budou do série a tady to bude podmínka, pokud všechny systémy ok, tak stykač drží, pokud jeden z nich bude mimo normal, okamžitě odpojuje vstup. Ale stykač jsem v životě nemontoval ani jeden a ten právě scháním. Mám tam v rozvaděči 4 din pozice, takže i nějaký 4polový by se vešel.
Dc-dc a olovo by šlo, ale je to asi víc náchylné na poruchu. To že nebudu vyrábět mě neohrožuje, to že se v případě poruchy stykač/jistič nevybaví je už problém.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
rva
Příspěvky: 3512
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od rva »

Panely odpojuji přes stykače https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 140#p69355.
Baterii zatím přes bistabilní relé, ale na jedné větvi testuji DC stykač (nouzové relé) a pak půjde celá baterie přes něj - teda přes jeho 400 A verzi, která už čeká na stole https://forum.mypower.cz/download/file.p ... &mode=view.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Dagus
Příspěvky: 1946
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

Hele ty stykače z toho popisku umějí dc 150v? Koukal jsem v rychlosti na abb a nějak jsem hned na první dobrou nic nenašel. Jako asi mi ani nevadí za tento stykač třeba vyhodit 3tisíce, pokud bude k tomu určený, ale moje sny o 48V DC cívce, odpojování 150V DC, din mount 4pól se mi trochu rozplývají. DC jistič a vyrážecí civka mi při poruše přijde jako slabé místo a poslední možnost.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
xmasin
Příspěvky: 1766
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od xmasin »

Tady https://www.aliexpress.com/item/3297731 ... 4c4d3EPcSF jsou k mání 100V 100A - 600A relé, ale cena není příliš pěkná. Parametry relé jsou zhruba v polovině stránky.
rva
Příspěvky: 3512
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od rva »

Dagus píše:Hele ty stykače z toho popisku umějí dc 150v?
U stykačů vycházím z toho, co se uvádělo u našich stykačů když se používaly na DC a jak se doporučovalo zvýšení počtu kontaktů v sérii. A v praxi jsem už kolikrát při údržbě ověřil, že panely odpojí.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Dagus
Příspěvky: 1946
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

xmasin píše:Tady https://www.aliexpress.com/item/3297731 ... 4c4d3EPcSF jsou k mání 100V 100A - 600A relé, ale cena není příliš pěkná. Parametry relé jsou zhruba v polovině stránky.
Mě to hází balancer s bms na tom odkaze.
Screenshot_20210228_175447_com.alibaba.aliexpresshd.jpg
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Dagus
Příspěvky: 1946
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

Ted jsem našel abb af, ale je to sakra velký a nejde na lištu. Ale našel jsem i jinej co na lištu jde, ale nějak nevidím jakej proud to umí na dc vypnout. Napětí pisou 220V což je ok, ale vypínací proudy jen nějaké ac normy. https://new.abb.com/products/en/1SAE341 ... -contactor
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
xmasin
Příspěvky: 1766
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od xmasin »

Dagus píše: Mě to hází balancer s bms na tom odkaze.
Screenshot_20210228_175447_com.alibaba.aliexpresshd.jpg
Je nutné překliknout na volbu DCC-100HB, pak to ukáže relé. A pro parametry se musí sjet na stránce asi do poloviny.
Dagus
Příspěvky: 1946
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

100v takže na 3s smůla.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
xmasin
Příspěvky: 1766
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od xmasin »

Dagus píše:100v takže na 3s smůla.
Primárně je to určené na baterie, takže tam 100V stačí.
Dagus
Příspěvky: 1946
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

Jasně, ale já aku odpojit nepotřebuji. Já chci vypnout měnič a fv pole. Měnič odpojím vypínačem, ale na pole potřebuju stykač.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek