Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř srp 12, 2020 6:56 pm


Axpert VM III PROBLÉM

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.

Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod frenky6 » pon črc 20, 2020 5:23 pm

Zdravim , mám taký menší problém . Zistil som že mi do menica axpert dávajú panely hrozne malo . Rádovo 30-40w a to aj za plne slnečného počasia. Systém mám 12 americ solar , menič AXPERT VM III a tri pylontech batérie 2000. Kabeláž je ok nastavenia detto. Niekdo radu ? P.s. skúšal som aj v čase keď by to malo dávať cez 2 je zapnúť bojler či to nevyleti ale nič sa nestalo.
12 FTP , AXPERT 5KW 3X PYLONTECH 2000
frenky6
 
Příspěvky: 7
Registrován: stř črc 15, 2020 10:30 am

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod chatař » pon črc 20, 2020 5:28 pm

To je nová sestava prvně zapojená? Nemáš tam nějaký panel opačně zapojený? Měřil jsi napětí celého pole?
10S (8 REC 295Wp POLY + 2 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W + 4x Varta 6V/232Ah.
chatař
 
Příspěvky: 674
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod DanoP » pon črc 20, 2020 5:32 pm

Tie panely su zapojene ako? VM III ma tusim HV vstup 120 az 450V. Ake napatie ukazuje na vstupe MPPT? Je v rozsahu?
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 544
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod frenky6 » pon črc 20, 2020 5:46 pm

Zapojenie bude správne bežalo to v pohode cca mesiac
12 FTP , AXPERT 5KW 3X PYLONTECH 2000
frenky6
 
Příspěvky: 7
Registrován: stř črc 15, 2020 10:30 am

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod frenky6 » pon črc 20, 2020 5:49 pm

chatař píše:To je nová sestava prvně zapojená? Nemáš tam nějaký panel opačně zapojený? Měřil jsi napětí celého pole?



Áno je to mesiac stará zostava ale celý mesiac bežala tak ako mala. Všimol som si toaz dnes keď bolo jasno amalo ti dávať cca 2kw
12 FTP , AXPERT 5KW 3X PYLONTECH 2000
frenky6
 
Příspěvky: 7
Registrován: stř črc 15, 2020 10:30 am

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod DanoP » pon črc 20, 2020 5:51 pm

Ak su baterie plne nabite a nie je odber, tak berie z panelov len na vlastnu spotrebu - nie je to tento pripad?
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 544
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod Pawel » pon črc 20, 2020 5:53 pm

Co nějaký špatný spoj v konektorech na střeše, chce to změřit to napětí na vstupu.
Pawel
 
Příspěvky: 58
Registrován: stř říj 02, 2013 7:57 am

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod frenky6 » pon črc 20, 2020 6:04 pm

DanoP píše:Ak su baterie plne nabite a nie je odber, tak berie z panelov len na vlastnu spotrebu - nie je to tento pripad?


Skúšal som zapnúť bojler 2kw pričom to malo výkonovo vyletieť hore , ale žiadna reakcia . Do konca mi na dysplei ani neukazuje aktuálnu spotrebu spotrebičov v chalupe . Mám tam nuly
12 FTP , AXPERT 5KW 3X PYLONTECH 2000
frenky6
 
Příspěvky: 7
Registrován: stř črc 15, 2020 10:30 am

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod frenky6 » pon črc 20, 2020 6:13 pm

Skúsim najskôr resetnut menič a uvidím . Prípadne resetneme po menici aj batérie.
12 FTP , AXPERT 5KW 3X PYLONTECH 2000
frenky6
 
Příspěvky: 7
Registrován: stř črc 15, 2020 10:30 am

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod frenky6 » úte črc 21, 2020 8:47 am

problem vyriešeny , stačilo resetnut postupne menič a potom baterie a všetko ukazuje tak ako ma ...
12 FTP , AXPERT 5KW 3X PYLONTECH 2000
frenky6
 
Příspěvky: 7
Registrován: stř črc 15, 2020 10:30 am

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod mypower.cz » úte črc 21, 2020 9:05 am

Tak ted je otazka, jestli se problem nebude opakovat a nebude potreba reset provadet casteji. To by bylo samozrejme asi neprijemne a bylo by pak potreba najit skutecnou pricinu.
Uživatelský avatar
mypower.cz
Site Admin
 
Příspěvky: 4162
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod FRSO » úte črc 21, 2020 9:16 am

To jsou ty čínské softwary, velmi špatně udělané, pak se to zasekne na nějaké funkci a dál nic.
FRSO
 
Příspěvky: 1224
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod frenky6 » úte črc 21, 2020 10:15 am

youda mi poradil ze pravdepodobne bude treba novy FW. co je mimo mna , nie som az taky zdatny co sa tyka programov a instalacie
12 FTP , AXPERT 5KW 3X PYLONTECH 2000
frenky6
 
Příspěvky: 7
Registrován: stř črc 15, 2020 10:30 am

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod chatař » úte črc 21, 2020 10:26 am

FRSO píše:To jsou ty čínské softwary, velmi špatně udělané, pak se to zasekne na nějaké funkci a dál nic.


Nestraš. Já mám Axperta VM II, zatím měsíc a půl šlape jak hodinky. Snad to tak zůstane aspoň deset let. :D
10S (8 REC 295Wp POLY + 2 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W + 4x Varta 6V/232Ah.
chatař
 
Příspěvky: 674
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod vlkazajac » stř črc 22, 2020 5:16 pm

Síce som nevidel 10 ročného Axperta, ale aj tak verím, že ho raz niekto bude mať !

Ale teraz vážne - kto má na fóre najstaršieho Axperta ? To bude zaujímavý rebríček.... poslúži k zlepšeniu reputácie.
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,0 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 260 Ah / 24 V, Carspa 2000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2662
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod chatař » stř črc 22, 2020 5:29 pm

vlkazajac píše:Síce som nevidel 10 ročného Axperta, ale aj tak verím, že ho raz niekto bude mať !

Ale teraz vážne - kto má na fóre najstaršieho Axperta ? To bude zaujímavý rebríček.... poslúži k zlepšeniu reputácie.


Vlkazajaci, to mi nedělej, víš přece, jak jsem nedůvěřivý. :D Co mě stálo duševních sil, než jsem se odhodlal koupit Axperta. Ale ten řebříček by mě zajímal. Ono asi bude záležet i na tom, jak moc dává člověk Axpertu pohulit, jak často využívá jeho plný výkon, jestli nemá "přepanelováno", provozní PV napětí u horní hranice, jestli ho nemá pod střechou kde je v létě přes 30 st.a tak podobně. Prostě za jakých podmínek ho používá.
10S (8 REC 295Wp POLY + 2 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W + 4x Varta 6V/232Ah.
chatař
 
Příspěvky: 674
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod mobilik » stř črc 22, 2020 5:30 pm

No, tak takto. Jeden minimálne 8 ročný 24h v kuse v prevádzke má doma ma mixman.
Jeden môj zákazník ma tiež už 8 rokov axperta.
O sedemročných viem kopec...

Na chate už mám tiež menič okolo 7 rokov. Ale v zime nepracuje v kuse, no je v podmienkach akoby bol vonku, len je chránený od priameho dažďa.

Viem o jednom asi 6 ročnom ktorý je nainštalovaný vo vlhkej pivnici. Skrutky su na ňom hrdzavé a ide v kuse.

V každom prípade vždy píšem o starých axpertoch, nie o tých nových poruchových... VMII, VMIII ako sa tu zviknu označovať.

Ten menič nieje až taký zlí ako si myslíš. :wink:
mobilik
 
Příspěvky: 2310
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod chatař » stř črc 22, 2020 5:36 pm

Teď tomu nerozumím, Mobiliku. Nové Axperty VM II, VM III jsou poruchové, ale nejsou až tak zlé?
10S (8 REC 295Wp POLY + 2 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W + 4x Varta 6V/232Ah.
chatař
 
Příspěvky: 674
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod jahodovák » stř črc 22, 2020 6:59 pm

Mám aexperta prvního od roku 2013,dalšího od 2015 a oba slouží bez problémů,jedná se o MKS 4000w/5000VA na 48 VOLTŮ....
6,4kWp-2 krát aexpert MKS,cca 40kW LIFE A LION
jahodovák
 
Příspěvky: 924
Registrován: ned dub 02, 2017 2:45 pm

Re: Axpert VM III PROBLÉM

Příspěvekod mobilik » čtv črc 23, 2020 6:08 am

Véd som to písal. Staré axperty niesu zle. Nové sa ešte len ukážu.
Ale tie MKS a KS ako píše kolega sú fakt fakt dobre.
Reagujem na to ze ľudia im neveria kým to nemá modrú farbu.
mobilik
 
Příspěvky: 2310
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)


Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'