pomoc! stále mám 100% SOC studer

Regulátory Studer
reksohc
Příspěvky: 44
Registrován: čtv lis 29, 2018 4:17 pm
Lokalita: Hlohovec SK
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: 920 01 Hlohovec, Slovensko

pomoc! stále mám 100% SOC studer

Příspěvek od reksohc »

Od včera mi zobrazuje RCC-03 100% SOC.
Bez nejakého vedomého zásahu do nastavení, po asi pol hodinovom vypnutí FVE predvčerom večer, dorábal som pripojenie bojlera k spotebičom zálohovaným z DS, mi do rána indikovalo podozrivo málo odobratej energie v noci.
Počas dna mi poobede zrazu začal pípat alarm, prepetia, VT 80 stále tlačila do bateriek. Kedže sa postupne zotmelo reglel prestal nabijat, čiže hláška sa už neobjavila, do rána sme odoberali z bateriek, ale ráno SOC stále na 100%.
Od 2. mája som ostrov, sdi 60 mám 14S 7P, nikdy som z nich nevytiahol viac ako 25%, Vraj bsp nevie aká je za nim kapacita, kedže úložisko nebolo nikdy poriadne vybité. Float mam nastavený 56,7V , pred chvilou som ich zacal vybíjat asi 4kW-mi, panely odpojené, po pár minutách zacalo indikovat pokles SOC, lenže pri nejakych 96% zrazu skočilo znovu na 100!
teraz po pol hodine , ked bat má 54,3 V skokom prešlo SOC na 91%.
Aby sa BSP zorientovalo treba ich vybiť do dna?? Alebo poradte kde ešte može byt chyba.
Vopred ďakujem kolegovia.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48,4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah
milhaus
Příspěvky: 259
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm
Lokalita: Zábřeh 78901
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24

Re: pomoc! stále mám 100% SOC studer

Příspěvek od milhaus »

Jaké je nastavení BSP 6024,6025,60266044,6022,60236049,6001?
Pokud není vysloveně porucha na BSP , tak půjde asi jen o nastavení.
reksohc
Příspěvky: 44
Registrován: čtv lis 29, 2018 4:17 pm
Lokalita: Hlohovec SK
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: 920 01 Hlohovec, Slovensko

Re: pomoc! stále mám 100% SOC studer

Příspěvek od reksohc »

6024 - 57,5V
6025 - 2%cap
6026 - ?
6044 - yes
6022 - 80%
6023 - 1,3
6049 - no
6001 - 350Ah
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48,4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah
luge
Příspěvky: 751
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: pomoc! stále mám 100% SOC studer

Příspěvek od luge »

6044 - No
6049 - Yes
6022 - 99%
6023 - 1.05
6058 - Yes
6042 - Yes
6024 - 57V
reksohc
Příspěvky: 44
Registrován: čtv lis 29, 2018 4:17 pm
Lokalita: Hlohovec SK
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: 920 01 Hlohovec, Slovensko

Re: pomoc! stále mám 100% SOC studer

Příspěvek od reksohc »

Ďakujem páni za pomoc, idem to tam prestaviť
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48,4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah
reksohc
Příspěvky: 44
Registrován: čtv lis 29, 2018 4:17 pm
Lokalita: Hlohovec SK
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: 920 01 Hlohovec, Slovensko

Re: pomoc! stále mám 100% SOC studer

Příspěvek od reksohc »

A je to tam znova, nevšimol som si kedy presne to skočilo, ale už mám 100% a baterka je podla Studera na 54,7V, podla meráku 54,48V, Fluke101.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48,4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah
milhaus
Příspěvky: 259
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm
Lokalita: Zábřeh 78901
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24

Re: pomoc! stále mám 100% SOC studer

Příspěvek od milhaus »

Pokud jsou nastaveny patrametry(provést kontrolu raději) jak psal luge a pořád to blbne ...
Potom bych zkusil přehrát soft. BSP je origo Studer nebo čína?
Provést kontrolu zapojení BSP , něco blbě asi měří napětí. Co ukazuje displej na BSP ? rozdíly napětí měnič, BSP, VT 80 ?
6026 byl čas detekování konce nabíjení teď je to 6065 , omlouvám se.
reksohc
Příspěvky: 44
Registrován: čtv lis 29, 2018 4:17 pm
Lokalita: Hlohovec SK
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: 920 01 Hlohovec, Slovensko

Re: pomoc! stále mám 100% SOC studer

Příspěvek od reksohc »

V poobedných hodinách sa to začalo chovat už rozumnejšie. Po zapnutí práčky pokleslo VOC zo 100% dolu, čo postupne začal regler doplnat. BSP, VT80 mám origo, Extender a RCC-03 mám čínu.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48,4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah
luge
Příspěvky: 751
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: pomoc! stále mám 100% SOC studer

Příspěvek od luge »

:D Co by sme dali za to keby bolo SOC stale 100% :D
Ponastavujeme a bude to slapat :comp:
Mirek123
Příspěvky: 70
Registrován: pát čer 07, 2019 8:23 pm

Re: pomoc! stále mám 100% SOC studer

Příspěvek od Mirek123 »

Jen me napadlo - mozna blbost.Neuvolnil se ti nekde spoj, kde tece velky proud? Vznikl prechodak a na tom je ubytek napeti a pak BSP a VT80 meri jina napeti. Nehreje pripojeni baterky pod sroubama na VT, XTM? U mne při 80A na svorkách pod sroubky VT80 a XTM udrzim prst (55 st C??) Termokamera by byla fajn.....
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: pomoc! stále mám 100% SOC studer

Příspěvek od vlkazajac »

luge píše::D Co by sme dali za to keby bolo SOC stale 100% :D
Ponastavujeme a bude to slapat :comp:
Nedal by som za to ani deravý groš.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: pomoc! stále mám 100% SOC studer

Příspěvek od DanoP »

Podla popisu spravania sa to tvari ze bola splnena (predcasne) podmienka pre reset SOC na 100%. Je BSP nakonfigurovane na pouzitie s Lion ? Vid. kapitola 6.5 CONFIGURATION AS SIMPLE COUNTER ....
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
stasfurt
Příspěvky: 28
Registrován: úte lis 19, 2019 12:37 pm

Re: pomoc! stále mám 100% SOC studer

Příspěvek od stasfurt »

Neviete poradiť??bsp mi neukazuje,chvilku ide bliká zelená dioda a po chvíľke slabo bliká a napíše na rcc chýba komunikácie.ked dám SD kartu napíše error 128 a nedokončí aktualizáciu.moze bejt bsp pokazené?? ďakujem za akúkoľvek pomoc.
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: pomoc! stále mám 100% SOC studer

Příspěvek od mobilik »

Skús resetovať celý systém. A potom skús ešte raz update. Studer produkty sa moc nekazia len tak. A už duplom BSP kde nieje nič výkonové. V RCC-2 nájdi položku resetovať systém do výrobných nastavení.
Čo bolo bolo, bude len horšie...

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek