Příspěvekod vasule » pon čer 01, 2020 2:44 pm

Mohl by mi někdo zkušený poradit s kalibrací napětí, když axpert neměří správně napětí na baterii?
Axpert VM III 48V 5000W PF1 ( PIP 5048GK)
Naposledy upravil vasule dne pon čer 01, 2020 2:47 pm, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar
vasule
 
Příspěvky: 30
Registrován: čtv kvě 02, 2019 11:53 am
Bydliště: Plzeň

Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.

Příspěvekod DanoP » pon čer 01, 2020 2:47 pm

neviem ako VM III ale pre verziu HS, MS je toto
PIP-HS_MS batt volt calibration sop.pdf
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 471
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.

Příspěvekod vasule » pon čer 01, 2020 2:49 pm

To mám také ale jestli to někdo zkoušel ?
Potřeboval bych to trochu polopatě:)
Uživatelský avatar
vasule
 
Příspěvky: 30
Registrován: čtv kvě 02, 2019 11:53 am
Bydliště: Plzeň

Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.

Příspěvekod DanoP » pon čer 01, 2020 2:59 pm

Vsak to su prikazy, co treba poslat cez terminal (napr. Realterm) do pripojeneho axperta. Terminal zasle prvy raz
;BTAOT.
odpoved by mala byt (ACK9
podla skutocneho naptia sa pouzije korekcia
;BTA+10?
alebo
;BTA-01?
ulozenie korekcie je
;PSAVEm0

Bez zaruky, trochu sa cudujem ze tam nie je crc, treba to skontrolovat podla HEX.
Pokialo je rozdiel v 0,1V tak by som rozdiel neriesil.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 471
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.

Příspěvekod vasule » pon čer 01, 2020 3:12 pm

Nebyl by nějaký video návod?

cez terminal (napr. Realterm) do pripojeneho axperta
Terminál znám z Prahy 1 a 2. Připojit za axperta můžu tak vlek. :lol: :lol: :lol: :lol:

Rozdíl je tak 0,55V proto to řeším :?
Uživatelský avatar
vasule
 
Příspěvky: 30
Registrován: čtv kvě 02, 2019 11:53 am
Bydliště: Plzeň

Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.

Příspěvekod vasule » pon čer 01, 2020 5:47 pm

Nikdo to nekalibroval?
Uživatelský avatar
vasule
 
Příspěvky: 30
Registrován: čtv kvě 02, 2019 11:53 am
Bydliště: Plzeň

Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.

Příspěvekod youda » pon čer 01, 2020 6:10 pm

vasule píše:...
Terminál znám z Prahy 1 a 2. Připojit za axperta můžu tak vlek. :lol: :lol: :lol: :lol:
...


Vasule,
DanoP Ti to popsal jak pro pitomce, lépe už to snad ani nejde.

Jestli však nechápeš ani to, co je emulátor sériového terminálu, ani jak připojit Axperta k PC, a ještě si děláš srandu z dobře míněných rad, tak bych se ani nedivil, kdyby jsi už žádnou další radu nedostal.

Za prvé, takové chování není vhodné.
Za druhé, radit někomu kdo vůbec neví co dělá, je tak leda o úrazu elektrickým proudem či o zničení měniče i baterek.

Takže video-návod si natoč sám. Jo, a pak sem na něj dej odkaz, ať jsi aspoň k něčemu užitečný.

Pokud Tě napadne odepsat opět něco "vtipného", tak se nejdřív hluboce nadechni....a potom se vrať například sem: https://zs1.plzen.eu/zakladni-skola/nas ... skola.aspx
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2695
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.

Příspěvekod vasule » pon čer 01, 2020 6:23 pm

Hluboce se omlouvám.
Jen jsem to chtěl trochu odlehčit.
Doufal jsem, že někdo postne odkaz třeba na youtube jak se to dělá, potom by to bylo i pro mne, pro pitomce.
Uživatelský avatar
vasule
 
Příspěvky: 30
Registrován: čtv kvě 02, 2019 11:53 am
Bydliště: Plzeň

Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.

Příspěvekod DanoP » úte čer 02, 2020 8:27 am

1. treba mat rozbehanu komunikaciu medzi PC a menicom. Na strane menica je to bud USB alebo RS232 port, na strane pc USB port, resp. kabel z prevodnikom USB - RS232.
2. pre kontrolu na PC spustit WatchPower (ci ako sa to vola) a musi to komunikovat s menicom
3. Nainstalovat na PC nejaky "terminalovy" program co vie komunikovat cez seriovy port - bude pouzivat to iste spojenie co WatchPower.
4. Vypnut WatchPower - aj servis -
5. pripojit sa terminalom - parametre Baud rate 2400, Start bit 1, Data bit 8, Parity bit N, Stop bit 1 (teda ak si pamatam)
Pre overenie spojenia by som poslal nejaky prikaz na vycitanie udajov(napriklad QPIGS aj s crc v hexa 51 50 49 47 53 B7 A9 + CR), alebo pouzil command line programcek AxpertTest (GitHub).
Bohuzial pokial toto vsetko je spanielska dedina je lepsie nechat to tak, aby sa neurobilo viac skody ako uzitku.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 471
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.

Příspěvekod vasule » úte čer 02, 2020 8:41 am

Díky moc za rady.
Již jsem to včera večer zkoušel a bohužel jsem asi neměl vypnutý WatchPower, tak invertor neodpověděl.
Večer to zas vyzkouším a dám vědět.
Moc děkuji za pomoc.
Uživatelský avatar
vasule
 
Příspěvky: 30
Registrován: čtv kvě 02, 2019 11:53 am
Bydliště: Plzeň

Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.

Příspěvekod vasule » úte čer 02, 2020 8:43 am

Poprosím ještě o typ na nějaký jiný terminálový program.
Mám AccessPort a nějak to nezobrazuje správně písmo, tak jestli to nemůže být tím.
Uživatelský avatar
vasule
 
Příspěvky: 30
Registrován: čtv kvě 02, 2019 11:53 am
Bydliště: Plzeň

Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.

Příspěvekod josse » úte čer 02, 2020 8:50 am

Putty
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
 
Příspěvky: 803
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm


Zpět na Axpert

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků