časté odpojování od sítě

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Petr1K
Příspěvky: 8
Registrován: čtv říj 10, 2019 2:24 pm

časté odpojování od sítě

Příspěvek od Petr1K »

Hybridní měnič Infinisolar 10kW 3f se často odpojuje od sítě. Je to hlavně v určitých časech například v 16.00-17.00 je to i 10x za hodinu. Přičemž vždy čeká 60s až naběhne a zase vypadne /60s nastaveno u měniče/. V tomto čase výpadky a následné restarty jsou tak časté že FV nedává do sítě nic.
V logu je "AC input waveform abnormal"
Co s tím? řešit to? S kým
Hybridní měnič Infinisolar 10kW 3f
Jardat
Příspěvky: 124
Registrován: ned srp 12, 2012 2:40 pm

Re: časté odpojování od sítě

Příspěvek od Jardat »

Zjistil bych si, co se v té síti děje. Velikost napětí, frekvence...
Petr1K
Příspěvky: 8
Registrován: čtv říj 10, 2019 2:24 pm

Re: časté odpojování od sítě

Příspěvek od Petr1K »

Bohužel nejsem vybaven na měření, odečíst moc nestíhám.

Volty jsou běžně 235-241V. Nastaveno v Solar Power je 184-264V a tak pochybuji, že by to bylo mimo rozsah. Světlo atd nevykazuje velký pokles.

Frekvence nastavena v Solar Power 47,48 - 51,50Hz normálně Solar Power ukazuje 50Hz +- setina. Při výpadku nevím.
Hybridní měnič Infinisolar 10kW 3f
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: časté odpojování od sítě

Příspěvek od kodl69 »

můj tip je klasika: HDO signál n a 217hz, nebo na jakém kmitočtu to ve vašem kraji jede. Měření by ti měl na požádání zajistit distributor, ale oni měří jenom napětí, není to analýza kvality sítě...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: časté odpojování od sítě

Příspěvek od diablo007 »

S jelikož dodavas do sítě tak to asi nebude domácí instalace tak by si s tím mohla poradit firma co dělala instalaci
PavelR
Příspěvky: 3118
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: časté odpojování od sítě

Příspěvek od PavelR »

nevim jestli je infini solar trafovej nebo netrafovej menic.
Ze zkusenosti s Victronama vim ze HDO signal jde z menice slyset. Samozrejme v tu ranu menic vypne na passthru.
Pokud je to trafovej menic zkus poslouchat. Je to takovy broukani na vyssi frekvenci nez klasicky bruceni 50Hz. Datagramy HDO litaji celkem casto.
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: časté odpojování od sítě

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

Infini jsou beztrafový STŘÍDAČE s galvanicky odděleným akumulátorem .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
PavelR
Příspěvky: 3118
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: časté odpojování od sítě

Příspěvek od PavelR »

aha tak nic. To uz by bylo na anylyzator kvality site, podivat se kdy prijde datagram a sledovat menice.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek