Zdravím místní specialisty,
,jako nováček vás prosím o radu ohledně mojí první FVE. Nerad bych prozkoumával slepé uličky a proto jsem otevřen všem názorům zkušených solárníků.
Původní záměr: byla instalace malého 12V systému pro napájení permanentních žroutů energie o sumárním příkonu cca 80W (IP kamery, switch, NAS). Takže klasika:
- přes den FV panel 150Ws dobíjením aku
- v noci Pb auto baterie 4x 12V 40-55Ah
Jenže jak jsem se začetl na tomto fóru, tak jsem začal měnit názor. Například ceny menších panelů nejsou zrovna výhodné a tak jsem se rozhodl osadit jeden full size poly panel. Ale k tomu bych musel dát MPPT regulátor kvůli mnohem vyššímu napětí nebo přejít na 24V systém, což zase neumožňuje napájení 12V zařízení a bylo by nutné osadit DC/DC step down převodník. To mne dovedlo k levnému 24V systému založeném na Axpertovi, který za málo peněz rovnou poskytne měnič s AC výstupem 230V a rovnou bych mohl osadit 1kWp FV panelů. Tady se už zase otevírá lákavá možnost napojit lednici a přebytky z FV panelu posílat přes SSR vytěžovač do bojleru.
Jenže kdybych si připlatil za 48V Axpert King 5kW tak bych dostal dospělý 48V systém, rozšiřitelný v budoucnu o další panely a baterie LiFePo4 Pylontech 48V. Navíc ta možnost hybridního přisosávání ze sítě bez přepnutí na bypass a bez přetoků do síte je vyloženě geniální, byť dvojtá konverze AC/DC/AC bude stát 20% ztrát. Tahle vlastnost se mi hodně líbí, takže jsem rozšířil své cíle:
1) - levná záloha několika spotřebičů zůstala
2) - efektivně pokrýt co nejvíc spotřeby aniž bych musel investovat do drahých baterek.
3) - důraz na poměr cena/výkon a co nejlepší návratnost (jako inspirace ostatním lidem v okolí, je mi jasné že pokud mne to začne bavit tak do toho asi nakonec zahučí mnohem víc pěnez)
4) - výhledově abych mohl přejít do ostrova. Pokud klesnou ceny baterií tak v budoucnu být připraven na přechod na ostrov (aneb ukázat ČEZu že blokováním Netmeteringu v ČR jsou sami proti sobě protože tím akorát donutí lidi se vyzbrojit hybridními měniči a jakmile klesnou ceny baterek tak všichni utečou do ostrova).
Zatím to vidím nádledovně: 1. - osadit množství panelů tak abych pokryl většinu spotřeby permanentně běžících spotřebičů (lednička, mrazák, elektronika)
2. - přebytky místo drahých baterií akumulovat pomocí chytrého využití běžných spotřebičů:
3. - natlakovat nádrž na pitnou vodu 200L čerpadlem ze studny (energie k akumulaci příkon čerpadla ve studni 1,7kW, čas pro natlačení je cca 20 min, tedy 0,57kWh jedna nádrž a jsou potřeba dvě denně, takže 1,1 kWh celkem)
4. - načerpat ze studny 1000L nádrž umístěnou na vyvýšeném místě - za domem mám svah do výše 1. patra podkroví, zálivka zahrady, možná přepojit WC pro plnění samospádem, má to cenu? Denní spotřeba zhruba 400 litrů a tedy Akumulovaná energie zhruba 1,1 kWh
5. - předchladit lednici a mrazák přes den aby se v noci nemusela pouštět. Je to proveditelné, zkoušel to někdo? Nerozmrazí se mrazák přes noc? Spotřeba lednice je zhruba 0,6 kWh/den + mražák = 1,2kWh celkem. Vypnutím na noc by se dalo ušetřit 0,4kWh.
6. - a zbytek přebytků mezi těmito reléovými skoky posílat přes SSR vytěžovač do ohřívání TUV (ohřev 100L vody z 10°C na 55°C je 5,6kWh denně).
7. Nabíjení baterie pro pokrytí noční spotřeby routerů a IP kamer: 80W x8h = 640 Wh / účinnost baterie 0,7 = 0,91 kWh
8. Celkově by se dalo každý solární den uložit/naakumulovat cca 9,1 kWh. Dle kalkulačky solárních zisků by mělo pro 5 měsíců stačit 2,4 kWp (
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html)
Technická rozvaha: a) - základ asi Axpert King nebo PIP-5048MK (co je lepší z hlediska záruky a ceny?)
b) - spotřeba spotřebičů je nyní v průměru cca 8kWh denně na což by dle zde vyčtených informací měly stačit panely o výkonu cca 2kWp.
c) - Axpert zvládne 4kWp, takže rozšiřitelnost do budoucna na dvojnásobek panelů je fajn
d) - prozatím využiji 4x staré Pb autobaterie v sérii a vytvořím miniaturní 48V zálohu (cca 600 Wh při 25% DoD), což by mělo pokrýt noční spotřebu 8h x 80W = 640Wh. Ten Axpert si vezme ještě navíc 55W takže nevím nevím jestli je tohle dobrý nápad.
e) - kolem domu jsou stromy, takže jediná možnost je osadit pergolu na zahradě, kde je dostatek slunce. Proto se mi velmi líbí částečná průhlednost BiFacial panelů. Má někdo zkušenost s Canadian Solar Poly 365W glas/glas?
https://www.getrading.eu/en/fvpanely/pa ... 5bi-p.html f) - za cenu 3600 Kč dostat 365 Wp výkonu s možností dalšího zisku ambientním osvitem z druhé strany kdy se panely reálně dostanou na 380-400W vypadá velmi lákavě a tyto panely mají skvělý poměr výkon/cena. Navíc protože to má sklo i ze spodní strany tak by mohly být trvanlivější a obecně BiFacial jsou dražší panely (takže předpoklad že jsou i kvalitnější?).
g) - je to větší rozměr 1 x 2 m, vadí to něčemu?
h) - je to half-cut se 144 články. Je to výhodné z hlediska zastínění poloviny panelu nebo k čemu je to dobré?
i) Alternativně panely BiFacial LONGi nebo Bauer (ty jsou 60 článkové)
https://ostrovni-elektrarny.cz/index.ph ... ongi-2m-bi nebo
https://www.solar-eshop.cz/p/fv-panel-b ... -let/#7085 j) - MPPT regulátor Axperta zvládne 145 V max, ty panely mají naprázdno 47,2 V. Dají se dát do 3S když dostanu 141,6 V? Nebo je lepší pro jistotu zapojit jako 2S s 94,4 V?
k) - kabeláž k FV na zahradu kolem baráku bude mít cca 40m – to asi budou značné ztráty při osazení celých 4 kWp v budoucnu. Při 2S zapojení mi vyšlo 600W ztrát, což se mi zdá hodně. Dá se použít silový hliníkový AYKY 4x25mm2 kabel (ztráty 114W) místo mědi, nebude to dělat neplechu?
l) - jaký použít vytěžovač? Wattrouter, GBO nebo LK3? Umí některý z nich sloučit funkci vytěžovače s monitoringem, vyčítání dat z Axperta a posílání dat přes net, all-in one zařízení?
Ekonomická rozvaha taky nevypadá vůbec špatně:- Axpert PIP 5048MK stojí cca 17 000 Kč na ebay
- 6x panel = 21 600 Kč
- vytěžovač cca 4000 Kč
- celkem za hlavní komponenty bych se měl dostat na cca 43 000 Kč.
- panely budou mít 2,3 kWp a pokud dají za rok cca 2 300 kWh x 5 Kč/kWh = roční úspora 11 500 Kč.
- návratnost 43 000 / 11 500 = 3,7 let… což je naprosto super.
Pokud bych osadil rovnou maximum 10 panelů, tak:
- panely 36 000 Kč
- celkem 57 000 Kč
- výkon 3,8 kWp
- roční úspora 19 000 Kč
- návratnost 57 000 / 19 000 = 3 roky
Průměrná denní spotřeba domácích spotřebičů dle energetických štítků EU:
- lednice 0,6 kWh
- pračka 0,5 kWh
- sušička 1 kWh
- boiler 5,6 kWh
- PC 0,5 kWh
- TV 0,25 kWh
- celkem 8,45 kWh denně ….. což opravdu zhruba odpovídá reálu.
Takže finální otázky: • 2,4 kWp stačí nebo je lepší rovnou koupit 8 nebo 10 panelů s 4kWp? Návratnost je kratší u té 4 kWp varianty, takže váhám.
• Jaký vytěžovač?