Není hybrid jako hybrid?

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Plazivec
Příspěvky: 458
Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am

Není hybrid jako hybrid?

Příspěvek od Plazivec »

Při hledání řešení pro můj případ jsem narazil na problém hybridních měničů, že vetšinou umí jen tvrdě přepnout mezi FV a DS dle okamžitého požadavku. Ale narazil jsem na měnič, který prý umí docucnout z DS jen ten chybějící výkon.
Příklad. Zapnu varnou konvici 2kW. Momentální dodávku mám 1600W FV. Tenhle zázrak prý umí docuc 400W z DS. Je to možný?
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
brin
Příspěvky: 930
Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm

Re: Není hybrid jako hybrid?

Příspěvek od brin »

Stačí tu trochu pohledat, jsou hybridy a pak jsou „hybridy“. Mezi ty druhé se řadí třeba axperty, které dovedou jet buď čistě z baterií a FVE nebo čistě přepnout na síť. Mezi skutečné hybridy se řadí Victrony, Studery apod.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Není hybrid jako hybrid?

Příspěvek od diablo007 »

brin píše:Stačí tu trochu pohledat, jsou hybridy a pak jsou „hybridy“. Mezi ty druhé se řadí třeba axperty, které dovedou jet buď čistě z baterií a FVE nebo čistě přepnout na síť. Mezi skutečné hybridy se řadí Victrony, Studery apod.
Bude to chtít trošku nastudovat ale i axpert má hybridy co opravdu jedou jako hybrid ne že přepínají mezi jedním či druhým
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Není hybrid jako hybrid?

Příspěvek od marko250 »

A všechny s dososáváním krom Axpert King(prý), dělají přetoky :-) .Reálný test s Kingem jsem nezahlíd v hybridním režimu,vše ostatní se nedokáže rychle zavřít a udělá přetok,ani Studer s Victronem,tak pozor na to.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Plazivec
Příspěvky: 458
Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am

Re: Není hybrid jako hybrid?

Příspěvek od Plazivec »

Efekta AX seria M 5000 48v MPPT tohle prej to umí bez přetokú, zatím jsem tady na to nenarazil.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
FCC
Příspěvky: 211
Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm

Re: Není hybrid jako hybrid?

Příspěvek od FCC »

Kolego,

Mám hybrid, který umí vše co plnotučný hybrid má umět včetně přicucávání ( zajímal by mě jaký je pro správný technický výraz :-) ovšem má zásadní necnost a to se týká všech hybridů přifázovaných do sítě. V případě , že není spotřeba na straně sítě ( těch 15-50W co se tváři jako spotřeba nepočítám), tak má účiník klidně i 0,1 tzn, ze spotřeby 20W činného je 200 jalového a to Vám nemilosrdně distributor vyfakturuje. Jakmile požadavek na spotřebu vyskočí nad cca 150W,tak se účiník srovná a mít spotřebu 150W nikdo nechce,že ? Takže recept je - odpínat se a je klid.

Výhodou hybridu je ,že při odpojení/připojení sítě je vše krásně plynulé a nemáte šanci ani pozorovat bliknutí žárovky.

Pavel


Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Uživatelský avatar
LukasK
Příspěvky: 76
Registrován: pon dub 20, 2020 6:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Není hybrid jako hybrid?

Příspěvek od LukasK »

Pavle, měří se jen činná energie....
Plazivec
Příspěvky: 458
Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am

Re: Není hybrid jako hybrid?

Příspěvek od Plazivec »

Pavle, byl bys tak laskav a prozradil, jakej plnotučnej hybrid že to máš? ten v podpisu?
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
FCC
Příspěvky: 211
Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm

Re: Není hybrid jako hybrid?

Příspěvek od FCC »

Plazivec píše:Pavle, byl bys tak laskav a prozradil, jakej plnotučnej hybrid že to máš? ten v podpisu?
JJ, ten v popisu.

P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
FCC
Příspěvky: 211
Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm

Re: Není hybrid jako hybrid?

Příspěvek od FCC »

LukasK píše:Pavle, měří se jen činná energie....
To jo, ale vzhledem k tomu,že jako spotřebitel máš dodržovat pravidla kvality sítě, tak máš natvrdo nastavený faktor 0,95 . Poku nemáš jalovinu není problém, pokud máš,tak ji zaplatíš.

Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Plazivec
Příspěvky: 458
Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am

Re: Není hybrid jako hybrid?

Příspěvek od Plazivec »

FCC píše: JJ, ten v popisu.

P.
To jako vážně za 3,5 litru ojráků?!
Na tu Efektu nikdo nic?
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
FCC
Příspěvky: 211
Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm

Re: Není hybrid jako hybrid?

Příspěvek od FCC »

Určitě by šla zařídit lepší cena. Pokud máš zájem pošli mě PM.

P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Není hybrid jako hybrid?

Příspěvek od marko250 »

Efekta je jen další z klonů Voltronic Power-Axpert,MPP Solar-PIP,jde vždy o konkrétní model co umí dososávat z DS a jen u jediného typu se tvrdí že neudělá vzhledem ke konverzi AC/DC/AC přetok: Axpert King a PIP MK

https://powerforum.co.za/topic/2240-axpert-king-5kw/

Dososávat umí i jiné modely PIP MG ,VM III a další,ale ty dvojitou konverzi nemají a po vypnutí spotřebiče(při dososávání) nezabrání přetoku do DS.

Osobně nevidím v tomto dososávání nic pozitivního pro majitele,ty co dososávat neumí jen přepínají a to synchronně s DS,takže tam kopance nejsou a je to jen o jističi na DS a momentálním výkonu na té fázi.Jaký je problém v tom,tu energii uložit a použít později po nabití baterky, a nebo neustále udržovat nízký stav baterky v kombinaci s DS a trochy z panelů.O kolik víc se zhorší účinnost převodů v kombinaci a přímo?U Infini je to znatelné panel,nebo baterka,ale u axpertů to bude neměřitelné.
Zbytečně si člověk komplikuje život,buď jedu ze svého,nebo z DS,tresty mají vymyšlené dobře na distribučce a ERÚ.Proč tomu jít naproti?
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Není hybrid jako hybrid?

Příspěvek od diablo007 »

King je pro člověka co nemá na baterku hned ale přesto nechce pretoky. Stačí ti tam prostě hodit jen nějaké vyrovnávací staré startovací olovo a jedeš
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Není hybrid jako hybrid?

Příspěvek od tomas »

FCC píše:Kolego,

Mám hybrid, který umí vše co plnotučný hybrid má umět včetně přicucávání ( zajímal by mě jaký je pro správný technický výraz :-) ovšem má zásadní necnost a to se týká všech hybridů přifázovaných do sítě. V případě , že není spotřeba na straně sítě ( těch 15-50W co se tváři jako spotřeba nepočítám), tak má účiník klidně i 0,1 tzn, ze spotřeby 20W činného je 200 jalového a to Vám nemilosrdně distributor vyfakturuje. Jakmile požadavek na spotřebu vyskočí nad cca 150W,tak se účiník srovná a mít spotřebu 150W nikdo nechce,že ? Takže recept je - odpínat se a je klid.

Výhodou hybridu je ,že při odpojení/připojení sítě je vše krásně plynulé a nemáte šanci ani pozorovat bliknutí žárovky.

Pavel


Pavel
Díky povinné funkci Q(u) se účiník může pohybovat v rozmezí -1 až 1 neboli 0 - 1 ind./cap. a proto se účiník v místech se zdroji energie již nevyhodnocuje (u ČEZ distribuce).
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
FCC
Příspěvky: 211
Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm

Re: Není hybrid jako hybrid?

Příspěvek od FCC »

tomas píše:
FCC píše:Kolego,

Mám hybrid, který umí vše co plnotučný hybrid má umět včetně přicucávání ( zajímal by mě jaký je pro správný technický výraz :-) ovšem má zásadní necnost a to se týká všech hybridů přifázovaných do sítě. V případě , že není spotřeba na straně sítě ( těch 15-50W co se tváři jako spotřeba nepočítám), tak má účiník klidně i 0,1 tzn, ze spotřeby 20W činného je 200 jalového a to Vám nemilosrdně distributor vyfakturuje. Jakmile požadavek na spotřebu vyskočí nad cca 150W,tak se účiník srovná a mít spotřebu 150W nikdo nechce,že ? Takže recept je - odpínat se a je klid.

Výhodou hybridu je ,že při odpojení/připojení sítě je vše krásně plynulé a nemáte šanci ani pozorovat bliknutí žárovky.

Pavel


Pavel
Díky povinné funkci Q(u) se účiník může pohybovat v rozmezí -1 až 1 neboli 0 - 1 ind./cap. a proto se účiník v místech se zdroji energie již nevyhodnocuje (u ČEZ distribuce).
Tzn, pokud mám jako firma (IČO) přípojku a mám FVE nemusím mít kompenzaci a pokuty se na mě nevztahují ?

P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh