PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Mám dilema.Přestavba FV system 24V.Po destrukci měniče 700W jsem se rozhodl o celkovou přestavbu.Systém napájí v zimním obdobý hlavně automatický kotel+oběhová čerpadla=200-450W dle přikládání 1priorita. Za druhé ruzné nabíječky Aku nářadí.Po skončení topné sezony je používan na napájení PC,Tiskárny ,nabíječek Aku nářadí.Na noc přepnuto na DS hlavně v zimním období.
Nově bych chtěl:
Zima: 1-napájení automatického kotle s čerpadly==200-450W
2-napájení PC.Tiskárny,atd==200-500W max,Pc je podepřena UPS APC 620 pro havarii aby se PC nevyplo.
3-napájení wifi,routry a monitor je přes měnič 24/12 5A rovnou z baterek
Tyto věci nesmí přijít o napájení.Za tmy přepnuto na DS a zapnuto nabíjení AKU
Léto:1-Napájení PC,Tiskárny,atd stejně jako v zimním období
2-napájení wifi,routry atd jako v zimním období rovnou z AKU
3- osvětlení rovnou z AKU 24V led osvětlení max 3A
4- napájení nabíječek Aku nářadí
FV:Panely 2s2p 60článek západní strana do budoucna připojeno paraelně východní strana 2s2p 60článek
Regulátor EPEVEP XTRA3210N 30A 24V
Akumulátor: vše co najdu jedná se o startovací olovo,AGM baterky, do budoucna Lion prostě kde co seženu
Měnič? Velký otazník Mohu mít PJ 24V/3Kw---ca 4200,0Kč nebo koupit Axpert 24V/3000W---12100.00Kč s MPPT regulátorem.nebo Victron měnič 24V/800W-asi 8000,0Kč
Za prvé koukám na nebezpečí přetoku do DS--nesmí dojít!!!
Za druhé volnoběžná spotřeba
Za třetí cena a co nejlépe udělat přepnutí na DS v případě poruchy nebo přetížení
Případné letní vytěžování---zapnutí ledničky s peltierův článkem v dílně na 12V nebo na 220V spotřeba 5A při 12V.
Tak a petřebuji poradit jaký měnič vybrat,nebo to uplně jinak postavit.Děkuji za návrhy
Nově bych chtěl:
Zima: 1-napájení automatického kotle s čerpadly==200-450W
2-napájení PC.Tiskárny,atd==200-500W max,Pc je podepřena UPS APC 620 pro havarii aby se PC nevyplo.
3-napájení wifi,routry a monitor je přes měnič 24/12 5A rovnou z baterek
Tyto věci nesmí přijít o napájení.Za tmy přepnuto na DS a zapnuto nabíjení AKU
Léto:1-Napájení PC,Tiskárny,atd stejně jako v zimním období
2-napájení wifi,routry atd jako v zimním období rovnou z AKU
3- osvětlení rovnou z AKU 24V led osvětlení max 3A
4- napájení nabíječek Aku nářadí
FV:Panely 2s2p 60článek západní strana do budoucna připojeno paraelně východní strana 2s2p 60článek
Regulátor EPEVEP XTRA3210N 30A 24V
Akumulátor: vše co najdu jedná se o startovací olovo,AGM baterky, do budoucna Lion prostě kde co seženu
Měnič? Velký otazník Mohu mít PJ 24V/3Kw---ca 4200,0Kč nebo koupit Axpert 24V/3000W---12100.00Kč s MPPT regulátorem.nebo Victron měnič 24V/800W-asi 8000,0Kč
Za prvé koukám na nebezpečí přetoku do DS--nesmí dojít!!!
Za druhé volnoběžná spotřeba
Za třetí cena a co nejlépe udělat přepnutí na DS v případě poruchy nebo přetížení
Případné letní vytěžování---zapnutí ledničky s peltierův článkem v dílně na 12V nebo na 220V spotřeba 5A při 12V.
Tak a petřebuji poradit jaký měnič vybrat,nebo to uplně jinak postavit.Děkuji za návrhy
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 587
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Taky sem zapoměl že když je třeba a mám dostatek energie tak 24V systém občas zadotuji přes nabíječku z 48V FV která je teprve se stádiu zrodu-stále něco upravuji
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 706
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
no ak to pozadujes prepinat na ds tak by ten axpert pripadal v uvahu. ostatok neviem ako by si riesil. jedine prepinac 1-0-2 a teda musel by si byt pritomny. axpert to poriesi sam. bolo mi povedane ze axperty nemaju pretoky, iba modely co maju HV stringy, pricucavanie a moznost chodu bez bateriek maju obcasny pretok. axpert king nemoze mat pretoky ale je tam vyssia spotreba.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 1516
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
budu se asi stále opakovat, ale pokud půjde do budoucna rozšiřovat panely šel bych rovnou do 48V. Stačí koukat na místní bazar a občas se tam axpert či pip objeví.
-
- Příspěvky: 587
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
48V FV mám jen jí rozšiřuji a stale předělávám.24V FV chci také zachovat.Na provoz dílny stačí.48V Fv plánuji na RD zapojit.Takže vezmu maximum co na 24V FV mohu zapojit.Je to sice zatím v realizaci ale nikdy vice panelů se nevejde.To znamená že bude 2s2p na východní straně a k tomu paraelně 2s2p na západní straně .Panely po 60 článkách.Co koupit? Axpert,PJ nebo Victron
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 1516
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
podle mě ani jedno... nějak nerozumím tomu proč mít 2 elektrárny - to jsou jako rozdílné lokality?
Jinak já jsem fanda axpertů, protože jsou levné a chodí a zatím mi žádný neumřel.
Jinak já jsem fanda axpertů, protože jsou levné a chodí a zatím mi žádný neumřel.
-
- Příspěvky: 812
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Zatím se jenom učím, ale nemělo by mít každé pole V a Z svůj regulátor?
-
- Příspěvky: 2277
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Pokud by se jednalo o velké FV pole tak třeba ano, jinak u menších Fve to nemá smysl, cena by byla skoro 2x větší za MPPT.Pawel píše:Zatím se jenom učím, ale nemělo by mít každé pole V a Z svůj regulátor?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
-
- Příspěvky: 587
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
stale není rozhodnuto.Co koupit Victron 24V /1200W nabo Axperta 2000Wde mi jen o měnič.Zatím se přikláním na Victrona niší spotřeba ca 10W.Mám strach z prostředí bude namontováno v kotelně velká prašnost od uhlí.Jen ta cena.Rozdíl ca +-4000,0Kč .Měnič bude využíván převážně do 500W špička 900W .Radši víc neš kupovat další
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 3118
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Na uhelný prach bych dával pozor. Nějakou vodivost mít bude a elektronika to určitě neocení.
-
- Příspěvky: 7396
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
A horší místo pro provoz elektroniky už nemáš? snad ještě venku, někde na přímým dešti, ale to vyřeší malá stříška.
A olověný baterky budou taky v kotelně?
A hasičům trvá jak dlouho, než přijedou?
A olověný baterky budou taky v kotelně?
A hasičům trvá jak dlouho, než přijedou?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 579
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Dobrý den.
Dávat měnič a regly do prostředí s uhelným prachem?
Ten je vodivý a jak se do zařízení dostane tak je otázkou času než to někde za/vyhoří. To už je lepší je dát na WC.
Když jsem v 90tych letech dělal na uhelné elektrárně tak se začínalo s počítačovým řízením a elektronika na kotelně měla docela velké potíže (zkraty, blbnutí zařízení při svodech atd.) Trvalo docela dlouho než to vyřešili a stejně část elektroniky museli odstěhovat jinam a na místě nechali jen kontrolní/ovládací prvky.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Dávat měnič a regly do prostředí s uhelným prachem?
Ten je vodivý a jak se do zařízení dostane tak je otázkou času než to někde za/vyhoří. To už je lepší je dát na WC.
Když jsem v 90tych letech dělal na uhelné elektrárně tak se začínalo s počítačovým řízením a elektronika na kotelně měla docela velké potíže (zkraty, blbnutí zařízení při svodech atd.) Trvalo docela dlouho než to vyřešili a stejně část elektroniky museli odstěhovat jinam a na místě nechali jen kontrolní/ovládací prvky.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 3118
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
jako elektronika jde provozovat ledaskde. V prumyslu se to resi napr pomoci skrine IP65 a na dverich klima na chlazeni. Jenze toto doma proste nezaplatis.
-
- Příspěvky: 587
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Souhlasím že v kotelně to není zprávné místo.Bude přesunuto za zeď do dílny.Teťka se jen už rozhodnout jaký měnič.Přes léto pojede 24/7 dní a na zimu budu muset přepínat na DS.Axpert se nechá rozebrat a vyčistit a co Victron?Rozebíral ho někdo? Někde sem četl že nejde,co je na tom pravdy?Nebo si to pletu s Victron regulátorem.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 1946
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Jde to snadno, 4 šroubky a je kryt dole. Nejde rozdelat mppt regl, ale ten je komplet zalitej, tak není co čistit.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 717 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavelsiman
-
-
Axpert King 1 (MPP Solar) vs Victron Multiplus
od UTima » » v Ostrovní elektrárny
Axpert King 1 (MPP Solar) vs Victron Multiplus
- 5 Odpovědi
- 571 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomasko
-
-
-
Jakou cestu zvolit(12 x 48V; Axpert x Victron; legislativa)?
od SlezY83 » » v Plánované elektrárny
Jakou cestu zvolit(12 x 48V; Axpert x Victron; legislativa)?
- 41 Odpovědi
- 2976 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
-
-
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
- 1 Odpovědi
- 818 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Marty
-
-
-
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
- 20 Odpovědi
- 2473 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-