hledám řešení postavené na komponentech pro FV systémy a LiFePo4 pro dosluhující UPS (servery, switche). Potřebuji odzálohovat 1500 W po dobu cca 2 hod. nejlépe v ON-LINE režimu bez připojených FV panelů. Bylo by možné něco poskládat z dostupných komponent na trhu ?
Marek_
 
Příspěvky: 4
Registrován: stř kvě 06, 2020 8:10 am

Re: Náhrada klasické UPS

Příspěvekod Matess » pát kvě 08, 2020 12:55 am

Ano, já takhle využívám axperty. Sám na tyto věci mám 3kW 24V verzi a používám (bazarové) 200Ah LiFePO4 baterie s reálnou kapacitou 180Ah. Vydrží mi to cca 3 hodiny (mám okolo 1000W+ odběr), což je dost času na dovezení a zprovoznění centrály...
Matess
 
Příspěvky: 823
Registrován: pon zář 09, 2013 4:16 pm
Bydliště: Šumperk

Re: Náhrada klasické UPS

Příspěvekod PavelR » pát kvě 08, 2020 5:51 am

Odbornici na axpert mozna opravi ale axpert king je vlastne AC-DC-AC tedy online ups.
K lifepo nejakou rozumnou bms a mas z toho peknou ups za rozumnou cenu.
PavelR
 
Příspěvky: 2350
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Náhrada klasické UPS

Příspěvekod diablo007 » pát kvě 08, 2020 6:08 am

Důležitá otázka je jestli se s připojením panelů do budoucna počítá. Každopádně není nutné brát jen Kinga funkci UPC umi defakto každý Axpert
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 2647
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Náhrada klasické UPS

Příspěvekod Marek_ » pon kvě 11, 2020 10:48 pm

Děkuji všem za příspěvky.

Sestava Axpert King 5kW + 1 x Pylontech 3000 by měla být dostačující pro danou délku zálohy ?
Marek_
 
Příspěvky: 4
Registrován: stř kvě 06, 2020 8:10 am

Re: Náhrada klasické UPS

Příspěvekod Marek_ » pon kvě 11, 2020 10:48 pm

diablo007 píše:Důležitá otázka je jestli se s připojením panelů do budoucna počítá. Každopádně není nutné brát jen Kinga funkci UPC umi defakto každý Axpert


Zatím neuvažuji. S čím bych měl počítat před koupí s případným budoucím rozšířením o panely ?
Marek_
 
Příspěvky: 4
Registrován: stř kvě 06, 2020 8:10 am

Re: Náhrada klasické UPS

Příspěvekod diablo007 » stř kvě 13, 2020 11:06 am

No otázka směřovala tam že kupovat dráhy solární komplet bez toho aby jsi připojoval panely je nesmysl. Kupovat axpert king kvůli jeho konverzi a ztrátám jako UPC je opět nesmysl. Pokud jde jen o zálohu za UPC stačí jakýkoliv Ekw měnič s PWM regulátorem za 1/3 ceny Kinga a udělá svoji práci také
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 2647
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Náhrada klasické UPS

Příspěvekod Marek_ » stř kvě 13, 2020 8:39 pm

Zatím jsem narazil na jiné měniče, ale mají dobu přepnutí něco pod 20ms. Nejsem si jist jestli je to vhodné pro servery a switche.
Marek_
 
Příspěvky: 4
Registrován: stř kvě 06, 2020 8:10 am

Re: Náhrada klasické UPS

Příspěvekod PavelR » stř kvě 13, 2020 9:15 pm

zdroje v PC umi preklenout urcitou dobu z kondenzatoru - obvykle UPS lineinteractiv zvladaji no problem.
nizko prikonovy haraburd jako jsou switche, routery, ruzne prevodniky atp je idealni napajet primo z napeti aku ktery je udrzovan adekvatnim nabijecem. Se serverem to uz je trosku potiz.
PavelR
 
Příspěvky: 2350
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Náhrada klasické UPS

Příspěvekod Matess » stř kvě 13, 2020 9:55 pm

osobně axpert běhá bez problému. Používáme servery vlastní konstrukce a zdroje od seasonicu a problém nikdy nebyl 20ms je opravdu prd. Jediné kdy to axpert nedal bylo když odešel switch a jeho zdroj byl ve zkratu. Bohužel tehdy padl celý bod, protože switch neměl vlastní jistič. Je otázka zda je třeba lifepo4 k ups... liion poslouží taky dobře. Beru co je zrovna levnější.

edit:
dokonce musim rict, ze kdyz tam vypadla elektrika a bylo to pred lety bez ups, tak zapnout to po nahozeni elektriny byl hrozny porod... Byl tam hlavni jistic u elektromeru a podruzny v rozvadeci... clovek nahodil jeden a vypadl druhy a v jednom bylo lepsi proste ze vsech veci vytahat elektriku nahodit to a potom postupne zapinat. Co je tam axpert tak tohle nebyl problem... tam kde to nedal 25A jistic to 3000VA verze zvladla rozjet na prvni dobrou...

Uz aktualne delame bud jen DC ups, nebo s axpertem... vsechny apc co jsme mely rusime... ty mrchy nici baterky jak svina.