jištění FV

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.

jištění FV

Příspěvekod Petr1K » stř dub 15, 2020 11:05 am

Mám ostrovní FV s hybridním měničem
Infinisolar 10kW 3f
MODBUS
20x panel 305Wp
4x PylonTech US2000B = 9,6kW.

Firma mě dala na baterky jištění 50A pojistky. V nastavení střídače je max nabíjecí a vybíjecí proud 50A.
Bohužel při proměnlivém počasí a běžné spotřebě domu baterky nenabiji.
Podezírám, že nabíjecí proud 50A je málo. Kolik je možné maximum na 4 baterky? Jaké použít jištění baterek?
Díky
Petr1K
 
Příspěvky: 6
Registrován: čtv říj 10, 2019 1:24 pm

Re: jištění FV

Příspěvekod Jan Novák » stř dub 15, 2020 11:29 am

Cca čtyřikrát tolik.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: viewtopic.php?f=4&t=5461&p=122527#p122527
Jan Novák
 
Příspěvky: 103
Registrován: úte říj 01, 2019 7:32 am

Re: jištění FV

Příspěvekod mobilik » stř dub 15, 2020 11:29 am

Firma to spravila aby vidrzali dlho.

Na 4 pylony môžeš dat až 100A pri zachovaní životnosti. Takže 100A nabíjanie a 100A poistka.
mobilik
 
Příspěvky: 2235
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: jištění FV

Příspěvekod Jan Novák » stř dub 15, 2020 11:32 am

To ale není maximum (rozumné maximum), protože maximum udává výrobce v technickém listu 2 C (1 min v originálním technickém listu a 15 s v technickém listu od solid power, to by mě zajímalo jak pak vypadá prohlášení o shodě, shodě s čím? S originálem nebo s překladem? Co záruka?)

Za maximum bych považoval 1 C. Pro zachování životnosti cokoliv < 1C.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: viewtopic.php?f=4&t=5461&p=122527#p122527
Jan Novák
 
Příspěvky: 103
Registrován: úte říj 01, 2019 7:32 am

Re: jištění FV

Příspěvekod antoni_sk » stř dub 15, 2020 11:39 am

Pozor! Hlavnou funkciou istenia je ochrana vedenia (vodiče, káble)... takže treba asi udať aj aké prierezy vodičov sú k baterkám
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
FV-2, 35°, 2020 pridanie 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
V zálohe: Srne 40A Mppt, Siton 210
antoni_sk
 
Příspěvky: 291
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Re: jištění FV

Příspěvekod zbek » stř dub 15, 2020 3:44 pm

Nejsou ty baterky sériově propojeny?
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 3x pylontech us2000. FV 275 Wp 12V gel baterie
zbek
 
Příspěvky: 299
Registrován: ned bře 31, 2019 12:49 pm


Re: jištění FV

Příspěvekod zbek » čtv dub 16, 2020 7:34 am

50 A pojistka je dost malo , viděl bych tak 100A . Předpokladam že kabely jsou original k US2000B . Při 50A jištěni máš nabijeci a vybíjecí proud nastaven tak na 30A jinak se hřeje pojistka . To pořádně nestačíš nabit a vybit baterku Ta pojistka je jisticí prvek když všechno selže tohle někdo špatně nadimenzoval ,ale chtělo by se zeptat toho kdo to dělal protože netuším co ho k tomu vedlo . Panely se ti potom flakaji když nemáš odběr
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 3x pylontech us2000. FV 275 Wp 12V gel baterie
zbek
 
Příspěvky: 299
Registrován: ned bře 31, 2019 12:49 pm

Re: jištění FV

Příspěvekod josse » čtv dub 16, 2020 8:27 am

Mě to přijde nějaké divné, já mám 4,5kWp, přes noc vyprázdníme cca polovinu z ~360Ah, což tak odpovídá 3,5 cihly... A nabito mám dřív než panely začnou dávat maximum a ten nabíjecí proud je tak 30A. Je pravda, že přes 50A už jsem taky viděl, ale kdybych to omezil na 40A tak to žádný rozdíl není, protože takhle velké nabíjecí proudy jsou výjimečné a na krátkou dobu.

50A omezení nabíjecího proudu problém nebude, viděl bych to na malou plochu panelů, které prostě víc nedají. Bez nějakých přesných čísel a grafů s tím víc neporadíme.

Moje rada zní: přidat cihly cca 3-4 další kusy, zvednout nabíjecí proud na 2x, pozor na průřezy samozřejmě, zvednout plochu panelů na přibližně dvou násobek.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
 
Příspěvky: 715
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: jištění FV

Příspěvekod kodl69 » čtv dub 16, 2020 9:50 am

to Josse: doporučuju řešit spotřebu domu v klidovým stavu, u mě je to z podobné kapacity tak 20%, pokud teda nejede pračka i myčka po západu slunce. A to mám třeba pažravo TV ještě s CFL trubicemi, spotřeba cca 300W a k tomu 5.1 receiver s klasickým trafem a koncovými stupni, kterej bere od 100W víc a jede to obvykle od 19 do 23 hodin, což je většina z těch spotřebovanejch 3.5kwh za noc. Na druhou stranu ráno to mám podobně, dnes cca v 9:00 90% SOC ale z 75% okolo 6: hod...
Jištění na 9.6kWh baterku bych taky volil na max. proud, co dá, tj 2C což je podle mě skoro 200A, a to je asi maximum, co si 10kW měnič dokáže podat, ale asi je nastavenej moc opatrně. A nebo jsou propoje k baterkám moc tenkejma drátama? na 200A to chce min. 50mm2, teda na vzdálenosti okolo metru, jinak spíš 70mm2 mědi. na 125A jištění mám CY35mm2 bez nějakejch zvláštních ohřevů drátů, stejně tam tyhle proudy tečou jenom chvilku...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4520
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: jištění FV

Příspěvekod josse » čtv dub 16, 2020 10:32 am

kodl69 píše:to Josse: doporučuju řešit spotřebu domu v klidovým stavu,...


Kdyby to bylo tak jednoduché... Furt někdo otevírá ledničku, rychlovarná konvice, vodárna, nesmyslné spotřeby PC, ... Když všichni spí, tak je to relativně ok. To je cca z 70% na 50%. Bojler sežere všechno nad 90%. Takže vlastně 20% zmizí večer osazenstvem, 20% přes noc klidová spotřeba všeho ostatního, to myslím není špatné...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
 
Příspěvky: 715
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: jištění FV

Příspěvekod Petr1K » pon kvě 11, 2020 6:55 am

antoni_sk píše:Pozor! Hlavnou funkciou istenia je ochrana vedenia (vodiče, káble)... takže treba asi udať aj aké prierezy vodičov sú k baterkám


na kabelu střídač - pojistky - baterky je E325912 /asi vytvořené z originál kabelů k baterkám/
kabely u baterek vypadají na originál co byly u baterek
Petr1K
 