jištění FV

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Petr1K
Příspěvky: 8
Registrován: čtv říj 10, 2019 2:24 pm

jištění FV

Příspěvek od Petr1K »

Mám ostrovní FV s hybridním měničem
Infinisolar 10kW 3f
MODBUS
20x panel 305Wp
4x PylonTech US2000B = 9,6kW.

Firma mě dala na baterky jištění 50A pojistky. V nastavení střídače je max nabíjecí a vybíjecí proud 50A.
Bohužel při proměnlivém počasí a běžné spotřebě domu baterky nenabiji.
Podezírám, že nabíjecí proud 50A je málo. Kolik je možné maximum na 4 baterky? Jaké použít jištění baterek?
Díky
Hybridní měnič Infinisolar 10kW 3f
Jan Novák
Příspěvky: 128
Registrován: úte říj 01, 2019 8:32 am

Re: jištění FV

Příspěvek od Jan Novák »

Cca čtyřikrát tolik.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: jištění FV

Příspěvek od mobilik »

Firma to spravila aby vidrzali dlho.

Na 4 pylony môžeš dat až 100A pri zachovaní životnosti. Takže 100A nabíjanie a 100A poistka.
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Jan Novák
Příspěvky: 128
Registrován: úte říj 01, 2019 8:32 am

Re: jištění FV

Příspěvek od Jan Novák »

To ale není maximum (rozumné maximum), protože maximum udává výrobce v technickém listu 2 C (1 min v originálním technickém listu a 15 s v technickém listu od solid power, to by mě zajímalo jak pak vypadá prohlášení o shodě, shodě s čím? S originálem nebo s překladem? Co záruka?)

Za maximum bych považoval 1 C. Pro zachování životnosti cokoliv < 1C.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: jištění FV

Příspěvek od antoni_sk »

Pozor! Hlavnou funkciou istenia je ochrana vedenia (vodiče, káble)... takže treba asi udať aj aké prierezy vodičov sú k baterkám
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
zbek
Příspěvky: 441
Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm

Re: jištění FV

Příspěvek od zbek »

Nejsou ty baterky sériově propojeny?
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: jištění FV

Příspěvek od mobilik »

Nie, spájajú sa paralelne.
Čo bolo bolo, bude len horšie...
zbek
Příspěvky: 441
Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm

Re: jištění FV

Příspěvek od zbek »

50 A pojistka je dost malo , viděl bych tak 100A . Předpokladam že kabely jsou original k US2000B . Při 50A jištěni máš nabijeci a vybíjecí proud nastaven tak na 30A jinak se hřeje pojistka . To pořádně nestačíš nabit a vybit baterku Ta pojistka je jisticí prvek když všechno selže tohle někdo špatně nadimenzoval ,ale chtělo by se zeptat toho kdo to dělal protože netuším co ho k tomu vedlo . Panely se ti potom flakaji když nemáš odběr
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
josse
Příspěvky: 1147
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: jištění FV

Příspěvek od josse »

Mě to přijde nějaké divné, já mám 4,5kWp, přes noc vyprázdníme cca polovinu z ~360Ah, což tak odpovídá 3,5 cihly... A nabito mám dřív než panely začnou dávat maximum a ten nabíjecí proud je tak 30A. Je pravda, že přes 50A už jsem taky viděl, ale kdybych to omezil na 40A tak to žádný rozdíl není, protože takhle velké nabíjecí proudy jsou výjimečné a na krátkou dobu.

50A omezení nabíjecího proudu problém nebude, viděl bych to na malou plochu panelů, které prostě víc nedají. Bez nějakých přesných čísel a grafů s tím víc neporadíme.

Moje rada zní: přidat cihly cca 3-4 další kusy, zvednout nabíjecí proud na 2x, pozor na průřezy samozřejmě, zvednout plochu panelů na přibližně dvou násobek.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: jištění FV

Příspěvek od kodl69 »

to Josse: doporučuju řešit spotřebu domu v klidovým stavu, u mě je to z podobné kapacity tak 20%, pokud teda nejede pračka i myčka po západu slunce. A to mám třeba pažravo TV ještě s CFL trubicemi, spotřeba cca 300W a k tomu 5.1 receiver s klasickým trafem a koncovými stupni, kterej bere od 100W víc a jede to obvykle od 19 do 23 hodin, což je většina z těch spotřebovanejch 3.5kwh za noc. Na druhou stranu ráno to mám podobně, dnes cca v 9:00 90% SOC ale z 75% okolo 6: hod...
Jištění na 9.6kWh baterku bych taky volil na max. proud, co dá, tj 2C což je podle mě skoro 200A, a to je asi maximum, co si 10kW měnič dokáže podat, ale asi je nastavenej moc opatrně. A nebo jsou propoje k baterkám moc tenkejma drátama? na 200A to chce min. 50mm2, teda na vzdálenosti okolo metru, jinak spíš 70mm2 mědi. na 125A jištění mám CY35mm2 bez nějakejch zvláštních ohřevů drátů, stejně tam tyhle proudy tečou jenom chvilku...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
josse
Příspěvky: 1147
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: jištění FV

Příspěvek od josse »

kodl69 píše:to Josse: doporučuju řešit spotřebu domu v klidovým stavu,...
Kdyby to bylo tak jednoduché... Furt někdo otevírá ledničku, rychlovarná konvice, vodárna, nesmyslné spotřeby PC, ... Když všichni spí, tak je to relativně ok. To je cca z 70% na 50%. Bojler sežere všechno nad 90%. Takže vlastně 20% zmizí večer osazenstvem, 20% přes noc klidová spotřeba všeho ostatního, to myslím není špatné...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Petr1K
Příspěvky: 8
Registrován: čtv říj 10, 2019 2:24 pm

Re: jištění FV

Příspěvek od Petr1K »

antoni_sk píše:Pozor! Hlavnou funkciou istenia je ochrana vedenia (vodiče, káble)... takže treba asi udať aj aké prierezy vodičov sú k baterkám
na kabelu střídač - pojistky - baterky je E325912 /asi vytvořené z originál kabelů k baterkám/
kabely u baterek vypadají na originál co byly u baterek
Hybridní měnič Infinisolar 10kW 3f

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek