Stránka 1 z 1

APC Back-UPS CS 500 - Prestavba na LiFePo4

Napsal: stř dub 01, 2020 1:06 pm
od dumi
Ahoj,

rozjel sem takovej malej projektik. Prastavba klasicky APC UPS s puvodnim 12V7Ah Pb aku na LiFePo4 clanky co mi tu zbyly.

UPS je pouzita na vystupu FVE pro pripojeni veskerych sitovych prvku v dome (Antena, hlavni router, wifi AP, Switch,a monitorovaci raspberry). Odber do cca 30W.

Soucasny oloveny aku vydrzi cca 15 minut nez zacne hlasit vybitou baterii a po chvili vypne. Nekdo by mohl namitat, na co mit jeste na vystupu FVE, ktera je sama o sobe UPS jeste dalsi. Duvod je prosty. Vlastni spotreba teto UPS je v jednotkach W, co jsem zmeril cca 2W v rezimu site a cca 6W v rezimu na baterii. Jisti mi veskerou sitovou infrastrukturu v dobe, kdy si s elektrarnou hraju a je vypnuta. Rad byc dobu zalohy prodlouzil, tech 15 minut je spatny.

Slozil jsem proto aku 6p4s z 18650 LiFePo4 clanku, ktere mi zbyly. Maji kapacitu 1100mAh, takze tu mame 12,8V a 6600mAh. Odber z baterie pri beznem zatizeni je cca 2.7-3A. takze to vychazi 0.5C. Myslim ze v pohode, dane clanky maji max vybijeci proud 10A kazdy.

UPS nabiji na napeti 13.6V, to vychazi zhruba 3,4V/clanek, takze k prebijeni baterii by dochazet nemelo. sposni hranice je asi 2.7V, clanky maji jako odpojovaci napeti 2.0V pro cycle life.

Nabijeci proud je cca 0,6A, takze uplne v pohode 0,1C.
Baterku jsem narychlo hulvatsky zbastlil, vcetne pojistkovych dratku:
photo_2020-04-01_13-03-37.jpg
photo_2020-04-01_13-03-35.jpg
photo_2020-04-01_13-03-34.jpg
Je to na prasaka, ale funkcni :)

Jeste doplnim hlidaci obvod a trada zabudovat do UPS :)

Je treba dat pozor na jednu vec. Tyhle levne UPS nejsou delane na provoz s vetsim AKU, tzn, kdyz do ni date velkou baterku a jede ve vetsi zatezi, chlazeni je dimenzovane tak, ze pocita, ze se aku vybije driv nez, se to stihne prehrat. Nicmene na takhle male zatezi to nevidim jako problem.

Udelam test doby vydrze a uvidime :)

Re: APC Back-UPS CS 500 - Prestavba na LiFePo4

Napsal: stř dub 01, 2020 10:55 pm
od dumi
Tak bezi prvni test vydrze... hodina uz ubehla a clanky maji porad 3,2V :D

jdu spat, asi budu muset pokracovat zitra :D

Re: APC Back-UPS CS 500 - Prestavba na LiFePo4

Napsal: čtv dub 02, 2020 8:31 am
od matobabetak
pekne, teraz si mi dal chrobaka do hlavy, mam vela 18650 co maju 1000-1500mAh. konecne mam pre nevyuzitie, aky ochranny obvod si pouzil aby mevybilo ci neprebilo baterky?

Re: APC Back-UPS CS 500 - Prestavba na LiFePo4

Napsal: čtv dub 02, 2020 10:11 am
od dumi
Zatim zadny. ups nabiji na 3.4V/clanek max spis 3.37V/clanek, uvidim jestli to nebude malo. kazdopadne pri tomhle napti se ujeti nahoru moc nebojim, mozna to jen posychruju obycejnym palicem, ktery da 3A, (ups nabiji max 700mA).

Co se tyce smerem dolu mohlo by to byt horsi. UPS sama vypina pri 10.6V cca 2.65V/Clanek, tam to asi neco bude chtit. Neaky obvody mam objednany z ebaye, uvidime az dorazi.

Zkousel jsem to i s Lion baterkama ve 3s. tam sem obvod daval, protoze UPS by lion prebijela 3s je na 12,6V.
naopak dole UPS vypne vcas, takze problem neni. Vypina na 3,53V/clanek. Pri prekroceni napeti se baterky normalne odpojili, a pri prepnuti na baterii ji obvod stihl bez vypadku pripojit zpet. Otazka je co by to udelalo pri vetsi zatezi. Mam tu ty UPS 3 tak muzu jeste testovat i s lion.

Ja mam lion pouze z NTB a nejak nemam odvahu je do ty UPS zavrit a nechat to bez dozoru provozovat 24/7. u tech lifepo4 jsem klidnejsi.

Re: APC Back-UPS CS 500 - Prestavba na LiFePo4

Napsal: čtv dub 02, 2020 12:17 pm
od dumi
Tak bez ochranyho obvodu to nepujde. ted se to po 2 hodinach provozu vypnulo a jedna sada clanku sla az na 2V. po odpoeni zateze zustala 2,54V.

Mozna to jeste predelam na ty Lionky, uvidime.

Re: APC Back-UPS CS 500 - Prestavba na LiFePo4

Napsal: pát srp 26, 2022 12:22 pm
od JirkaK
Jak jsi to nakonec vyřešil? :)