Asi bychom měli napsat nějaký manuál, protože těch informací není tolik a stále se nám to tu opakuje.
Liion článek pro plnou kapacitu chodí od 3 do 4,2V, v tomto režimu, ale vydrží baterka jako v telefonu - 500 cyklů max.
Jakékoliv snížení rozsahu napětí jim výrazně pomůže a překvapivě watthodiny moc neovlivní.
3,5V-4,1V je 80% Ah a 90%Wh - životnost tady může být trojnásobná (řekněme 2-4x)
3,6V-4,05V je asi o dalších 5% méně - životnost tady může být pětinásobná (řekněme 3-7x)
Je potřeba baterii správně dimenzovat na odběr proudu - toto má na životnost vliv úplně největší.
Tento proud se udává v C, kdy C je násobek proudu vůči kapacitě. 20C je proud 20x větší než kapacita, C20 je proud 20x menší než kapacita. Troufnu si tady nastřelit životnost.
20C - 50 cyklů (životnost *0,1)
5C - 100 cyklů (životnost *0,2)
1C - 500 cyklů (životnost *1)
C5 - 2000 cyklů (životnost *4)
C20 - 5000 cyklů (životnost *10)
Takže pokud potřebuji 100A do měniče a chci aby baterka vydržela budu ji navrhovat alespoň na C5, tj 500Ah.
Provozní napětí musím nastavit na měniči / solárním regulátoru, Nastavím koncové nabíjení na zvolenou hodnotu (třeba 4,05V*7) tj 28,4V a odpínací napětí na (3,5*7) tj 24,5V. Tím budu mít nastavené provozní věci.
K liion baterii kterou není potřeba moc balancovat mi stačí jednoduchý balancer na malé proudy. V číně se dá koupit přelévací pumpa za pár korun
http://tiny.cc/brxykztady ten prelevaci balancer neni uplne dokonaly, ale za ty penize...
No a potom je tu BMS, která slouží jako poslední ochrana v případě nějakýho průseru. BMS nemá v normálním systému nikdy fungovat, BMS má zafungovat, když nastavení selže, něco přestane fungovat, odejde baterka apod...
BMS se dá udělat správně dimenzovaná, tak že bude na výkon baterky a prostě natvrdo odpojí baterku v případě průseru. Pokud se tohle ale stane, tak je zde velké riziko, že to měnič a solární regulátor nedá. To se dá řešit třeba paralelně připojenou olověnou baterkou, protože tehdy pokud se odpojít liion v neznámém stavu, tak měniči nějaká baterka zůstane a neodejde.
Další varianta (o něco horší) je mít BMS nedimenzovanou na daný proud, ale přes ni jen spínat něco co tu baterii odpojí, například vypnutím vypínače přes relé na měniči, odpojení panelů před regulátorem kde jsou menší proudy apod...
Ideální varianta je mít 2 stupně BMS, kdy první reaguje jen tou sw cestou a když se baterie dostane dál mimo limit dojde k tvrdému odpojení.
Jako poslední poznámku bych uvedl že všechno co je připojené k baterii musí mít pojistky dimenzované na cca 150-200% běžných hodnot a to prosím jak dráty výkonové, tak dráty jdoucí do balancerů / BMS. I malý drát se někde může zkratovat a něco začít tavit. Pojistky se umísťují co nejblíže k baterii.