Re: Uzemnění kontrukce a rámu panelů

Příspěvekod Dagus » ned čer 28, 2020 9:39 pm

Tak ono 20s a 2s to je celkem rozdíl. Jinak spíš že by mi pojišťovna proplatila fve by mi vadilo, kdyby neproplatila dům co shořel kvuli blesku a byla na něm home made fve.
Dagus
 
Příspěvky: 179
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Re: Uzemnění kontrukce a rámu panelů

Příspěvekod kodl69 » ned čer 28, 2020 11:12 pm

takže chata neshořela jenom náhodou... V podstatě jsi měl veliký štěstí. A už ten hromosvod buduješ? Kam se blesk trefí jednou, najde cestu i podruhý, aspoň takovou mám zkušenost z okolí, viz třeba veranda domu pod kopcem, kde už je to snad třetí zásah za 10 let...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4633
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Uzemnění kontrukce a rámu panelů

Příspěvekod rouchi » pon čer 29, 2020 9:32 am

josse píše:1. Pospojovat panely mezi sebou není třeba. Při nedodržení vzdálenosti od hromosvodu je třeba je propojit na hromosvod.
2. Ano 16mm2 mědi, M8 a klíč 13 je takový standard :-) koukněte se spojky hromosvodu jaké mají šrouby.
3. Konstrukce i s vrstvou nevodivého oxidu je OK. Ty miliony voltů hravě překonají tu 100V vrstvičku a pak už to vede.
4. Ztráta času, na střeše. Oxidy jsou přirozené, chrání materiál do hloubky.
6. Blesk je pouze o pravděpodobnosti, že to vezme souseda a mě se to vyhne.
7. Nejkratší cestou.
8. Když je vedení delší než XX ano. Takhle obecně to je myslím 10m. 8m se tomu blíží, neznám detaily abych se rozhodl před i za, nebo jen za...

Tohle:
"malým potenciálem úderu"
Bylo asi myšleno jinak. Jestli to je milion voltů nebo milion a půl voltů je asi vcelku jedno ne? Stejně to může být ještě mnohem víc. Obojí má naprosto devastující účinky. Vzhledem k tomu jaký náboj se pokusí přejít z mraků do země v tom ionizovaném kanálu.

Montážní firmy se pokusí udělat vzdálenost větší než S od hromosvodu a pak můžou říct, že to není třeba. Ne vždy se jim to povede?


Ahoj, tak jsem na tom strávil pár hodin hledáním na netu, koukáním na různá videa, jak to kdo kde dělá atd..
Vyšel bych z doporučení od odborníků na kniska.eu viz můj případ
Hromosvod a zapojení FVE.png

Vzhledem k tomu, že mám plechovou střechu a tím pádem skoro automatickou nemožnost dodržení vzdálenosti S propojím konstrukci přímo k hromosvodovému svodu napětí.
Nejsem odborník na hromosvody, ale jeslti to chápu dobře, tak hromosvod se dělí na jímače - jímací soustavu, která je uzpůsobená (připravená) pro přímý úder blesku a svody blesku, to bude asi klasický ALSI drát, kterej vede od těch jímačů, jasně, že FVE nepřipojíte na jímací soustavu, ale na "Bleskosvody" a když by náhodou blesk udeřil, měl by si najít cestu nejmenšího odporu, jasně, že sem tam někam přeskočí, ale má to cenu řešit na plechové střeše ?
Podle mnou nalezených informací se domnívám,že by to mělo být nejsprávnější "levné řešení" pro domy s plechovou střechou.
Asi nejlepší řešení by bylo použití HVI svodů oddálené soustavy od Dehn, to má ale každopádně dva velké háčky... jeden je ten, že by ten hromosvod vypadal fakt hrozně hnusně a na rodiný dům by se prostě nehodil a druhý - ten hlavnější cena takového řešení by se lehce vyšplhala ke 100 a více tis. Kč...
Jo ještě poznamenám, že momentálně žádný hromosvod nemám, (potažmo nemám ho od rekonstrukce střechy... před rekonstrukcí byl...) takže se bude dělat "nový" v rámci výstavby FVE
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
rouchi
 
Příspěvky: 32
Registrován: čtv čer 11, 2015 6:22 pm

Re: Uzemnění kontrukce a rámu panelů

Příspěvekod kodl69 » pon čer 29, 2020 10:49 am

Levné řešení? pozor na háčky. U svodičů 2 a 3 musí být propoj k uzemňovací soustavě min. CY 16mm2 co nejkratší cestou.
přep. 2 a 3 by měly být co nejblíž vstupu do budovy. Všechny přepěťovky T1 min. 50kA (součet pólů) taky nejsou levný, nehledě k tomu, že musí být na všem, co do domu vstupuje, a musí být dobře udělaný vyrovnání potenciálů. tj pořádnejma drátama propojený všechny kovový hmoty v domě. Na střeše se v tomhle případě spojí všechno se vším.
Řešení s HVI nemusí být extra drahý, pokud se použije s rozmyslem - potom stačí dva svody, krytina a fv se připojí k vnitřnímu pospojování a nad hřeben se dá izolovaný jímací vedení na 0.5m izolační tyčky, příp ještě dva tyč. jímače. A co je dražší nedokážu posoudit, tohle by měl zpracovat projektant, kterej s tím má nějakou zkušenost. Pokud je hromosvod izolovanej (oddálenej) tak jsou zase levnější přepěťovky...
To jsou ty výhody levné plechové střechy...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4633
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Uzemnění kontrukce a rámu panelů

Příspěvekod rouchi » pon čer 29, 2020 2:13 pm

kodl69 píše:Levné řešení? pozor na háčky. U svodičů 2 a 3 musí být propoj k uzemňovací soustavě min. CY 16mm2 co nejkratší cestou.
přep. 2 a 3 by měly být co nejblíž vstupu do budovy. Všechny přepěťovky T1 min. 50kA (součet pólů) taky nejsou levný, nehledě k tomu, že musí být na všem, co do domu vstupuje, a musí být dobře udělaný vyrovnání potenciálů. tj pořádnejma drátama propojený všechny kovový hmoty v domě. Na střeše se v tomhle případě spojí všechno se vším.
Řešení s HVI nemusí být extra drahý, pokud se použije s rozmyslem - potom stačí dva svody, krytina a fv se připojí k vnitřnímu pospojování a nad hřeben se dá izolovaný jímací vedení na 0.5m izolační tyčky, příp ještě dva tyč. jímače. A co je dražší nedokážu posoudit, tohle by měl zpracovat projektant, kterej s tím má nějakou zkušenost. Pokud je hromosvod izolovanej (oddálenej) tak jsou zase levnější přepěťovky...
To jsou ty výhody levné plechové střechy...


:eek2: Tak ty hromosvody děláš trochu sem doufal, že poradíš nějaký "ideální řešení"
rouchi
 
Příspěvky: 32
Registrován: čtv čer 11, 2015 6:22 pm

Re: Uzemnění kontrukce a rámu panelů

Příspěvekod Vitek » pon čer 29, 2020 2:17 pm

Ahoj tipuju že ideální řešení neexistuje každý barák je jiný, každý má jinou krytinu, jiné možnosti uzemnění, jiné vodivosti hlíny, jindě svody, jinde jímací tyče, jinak vysoká antény a komíny.

Jediný co tipuju bude aktivní bleskosvod ale to nechceš ani ty a ani sousedi !!!

vše musí zohlednit projekce

V.
Jinko 14.2 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 1089
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Uzemnění kontrukce a rámu panelů

Příspěvekod rychtar » pon čer 29, 2020 7:15 pm

Reagujem na to ako som zabezpecil chatu po zasahu bleskom: Su nabite dve zemniace tyce, bleskozvod, uzemnene ramy panelov+konstrukcia, prepatovka z panelov k regulatoru, prepatovky FTP na kazdom zariadeni a vsetko uzemnene. vsetko 16, 25, 35mm kablami. bleskozvod na streche je cely z gulatiny.
rychtar
 
Příspěvky: 32
Registrován: ned črc 22, 2018 2:22 pm

Re: Uzemnění kontrukce a rámu panelů

Příspěvekod shuty » sob črc 04, 2020 5:48 am

najde prosim niekto aj odkaz na prepatovku T1? akosi nemozem nic najist, iba T2
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 203
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Uzemnění kontrukce a rámu panelů

Příspěvekod DanoP » sob črc 04, 2020 6:35 am

Skús pozrieť katalógy citel, kiwi, sú aj kombinované prepäťovky, kde je v jednej T1+T2 +T3. Potom nemusíš riešiť minimálnu vzdialenosť medzi T1 a T2.....
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/