180W Vsetín

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Odpovědět
soooc
Příspěvky: 94
Registrován: sob srp 20, 2011 10:31 pm
Reputace: 1

180W Vsetín

Příspěvek od soooc »

Zdravím,

tak jsem dneska rozchodil testovací ostrov pro účely rozchození vysílačů na místech bez elektrické energie.

Sestava:

180Wp panel Kyocera od LUI
Phocos CX40 včetně vzdáleného displeje od vaty (děkuji)
2x 12V 20Ah vyhozené z APC UPSky (kapacita zatím neznámá :)
kabely co dům dal
RouterBoard RB411 + CM9 karta jako zátěž a dohled živosti systému.

Panel mám opřený na zahradě o plot, svítit by na něj mělo teď v létě cca od 8 ráno do 17 večer, sklon mezi zemí a panelem je cca 60°.

Určitě by to k takovémuto panelu chtělo MPPT, maximum, co jsem dostal z témhle sestavy je 12V 8A, zbytek pálí Phocos :(

Baterie mám ještě připravené 2 za auta, 12V 44Ah a 12V 74 Ah, ale nevím, jak je ideálně zapojit. 24V systém z toho neudělám - panel dává málo nad 26V :( Asi je připojím zase paralelně a uvidím.

Fotky udělám zítra :)
kuky
Příspěvky: 46
Registrován: stř dub 20, 2011 9:30 pm
Reputace: 0

Re: 180W Vsetín

Příspěvek od kuky »

krásná práce na rozjezd přes vsetín jezdím nějaké baterky by jsme pořešili něco bych zpároval.Hoj kuky.
soooc
Příspěvky: 94
Registrován: sob srp 20, 2011 10:31 pm
Reputace: 1

Re: 180W Vsetín

Příspěvek od soooc »

Tady jsou fotky:
IMG_2194 (Custom).JPG
IMG_2195 (Custom).JPG
IMG_2196 (Custom).JPG
V gewisce je schovaný CX40, nechtěl jsem dělat dlouhé dráty od panelu :) A hlavně jsem neměl velký průřez.
IMG_2197 (Custom).JPG
Tohle je takový dočasný figl - je to radom od antény a pod něj jsem schoval baterii.

A mám dotaz - CX40 na displeji píše u baterie 100%, napětí baterie je 13,2V a prej do toho peru 7,5A. Je to všechno ok? :) Mám jen podezření, že tu baterku nabíjím moc rychle.
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 427
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: 180W Vsetín

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

moc pěkné :yes: ... takhle vypadají počátky "infekce" FV mánie :mrgreen: ... jen tak dál :celebrate4: .

Já mám na 125Wp ostrově také CX ale 20 , jediné co ukazuje na displeji jsou létající kostičky , PC rozhraní jsem
poskytl Vatě . Regl. neví jak velkou aku nabíjí a taky neumí během nabíjení regulovat proud = je na dvě věci :wall: .
Do aku tlačí to co leze z panelu , "zbytek pálí Phocos :( " - nikoli , napětí se degraduje v FV panelu :
48 článků x 0,5V = 24V , 13V : 48 článků = 0,27V / článek :wall: => MPPT :arrow: :yes: .
Rád bych ten můj CX20 nahradil nějakým levným MPPT (10A by mi asi stačilo) .

Elektronům zdar *sun* / *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1222
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Reputace: 136
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: 180W Vsetín

Příspěvek od Lui »

Ahoj.
No vidím,že si sa konečne dopracoval už k nejakému výsledku.... ;)
(bez peňazí to samozrejme nejde.... :( ....osobná skúsenosť)
Sklon máš nastavený "zimný"....ale záleží to od toho,ako stíhaš míňať energiu.
Tak to MPPT by tomu sakramentsky pomohlo....to je pravda....mal by si takmer dvojnásobný prúd z jedného panela pri 12V....;)
A čo sa týka tej batérky....no ak tam máš len tie APC-čkové....tak to ich riadne "kopeš"....pripoj tam ešte niečo paralelne nech tú batérku neporazí..... ;)
PS:panel má naprázdno 30V....to že Ti to ukazuje len málo nad 26V...znamená,že je moc horúci.....skús ho schladiť s vodou....a uvidíš,že to napetie sa zvečší....to napetie platí pri konkrétnej teplote....teraz z hlavy neviem....asi 20 stupňov....

Ináč paráda...presne takto som začínal aj ja.... ;) ....a dnes som už o "kúsok" na tom lepšie.... :)
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
soooc
Příspěvky: 94
Registrován: sob srp 20, 2011 10:31 pm
Reputace: 1

Re: 180W Vsetín

Příspěvek od soooc »

Tak od května až doteď jede systém i se zátěži 4W nonstop :) Už se těším na zimu, jestli to přežijeme :)
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Reputace: 16

Re: 180W Vsetín

Příspěvek od 007ToMMaS »

tým batériam to teplo pod tým "hrncom" určite neprospieva...:P
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek