Příspěvek od vlkazajac »

klika79 píše:....Na regulátoru mi ukazuje baterie 14,6v , není to hodně? ...
Když zapnu měnič tak začne pískat...
dokud mu nezapnu zátěž. Na regulátoru mám nastavenou baterii hermeticky uzavřeno ...
Batéria je VRLA typu AGM, takže pre ňu je 14,6 V naozaj moc. Je to tzv. absorpčné napätie, posledná fáza nabíjania regulátorom v trvaní obvykle 2 hodiny alebo aj menej. V tejto fáze môže dochádzať k trvalému poškodzovaniu batérie unikaním elektrolytu cez ventily. Je to nevratný proces, pretože elektrolyt sa nedolieva a priestor medzi doskami v batérii potom vysychá. Preto ( a zvlášť vtedy, ak počuť odfukovanie z batérie ) treba napätie znížiť. To sa dá nastaviť v užívateľskom nastavení batérie tak, že sa nastaví ( odporúčam pre začiatok ) :

Vyrovnávacie ( ekvalizačné ) napätie 14,0 V ( alebo ak sa nastavuje doba trvania, tak 0 minút ),
absorpčné napätie 14,0 V
napätie float 13,4 V

Týmto nastavením sa pravdepodobne odstráni pískanie meniča, má nastavené varovanie o prepätí blízko terajších 14,6 V.
Pre riadne nastavenie nabíjania batérie je nevyhnutné dokúpiť k regulátoru teplotné čidlo, ktoré sa umiestni v blízkosti batérie. Na regulátore sa potom nastaví hodnota teplotnej korekcie na cca -3 mV/°K na 1 článok batérie. Znamienko mínus musí byť.

Napätia prezentované na displeji nemusia a ani nebývajú objektívne, odporúčam merať napätia na svorkách batérie multimetrom.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
klika79
Příspěvky: 18
Registrován: pát led 03, 2020 3:25 pm

Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu

Příspěvek od klika79 »

Moc moc děkuji,
O víkendu se nato vrhnu a snad pochopím a nastavím vše dobře. Ještě jednou díky
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu

Příspěvek od antoni_sk »

Ahojte priatelia a kamaráti :-)
Podľa fotky na predchádzajúcej stránke (foto boku baterky) ma hned napadlo že by to mohla byť batéria Marathon - 4ks mám ešte doma.
Ale Vlkazajac to už identifikoval... Sú to priemyselné staničné AGM záložné batérie ktoré sa používajú asi najviac v telekom. zariadeniach.
Ja som k nim našiel aj nejaký katalog - sú to portugalské batérie.
marath1.JPG
marath2.JPG
Nabíjacie parametre v katalógu nie sú, ale je to podľa presne ako napr. pri Fiamm baterkách čo som mal - pozrite moje vlákno - tam sú aj napätia ako som dával ja
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
klika79
Příspěvky: 18
Registrován: pát led 03, 2020 3:25 pm

Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu

Příspěvek od klika79 »

Zdravím vás a předem děkuji za pomoc . Dnes už pár hodin pročítám zdejší vlákna,návody a v překladači se snažil pochopit ty názvy v nastavení :)
Dopracoval jsem se k tomu a myslíte že to je dobrý nebo se má někde ještě něco změnit .
Předem děkuji za vaši ochotu
Přílohy
DSC_1681.jpg
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu

Příspěvek od vlkazajac »

Dal by som pre začiatok hodnoty podľa upraveného obrázka. Float by som postupom času skúšal opatrne zdvihnúť na 13,5 V . Ak je vybíjanie batérie cca 20 %, predĺžil by som "Boost duration" na 120 minút. Tu kontrolovať, či batéria neplynuje - neodfukuje.
DSC_1681b.jpg
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
klika79
Příspěvky: 18
Registrován: pát led 03, 2020 3:25 pm

Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu

Příspěvek od klika79 »

Ještě jednou děkuji za pomoc a cenné informace...
klika79
Příspěvky: 18
Registrován: pát led 03, 2020 3:25 pm

Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu

Příspěvek od klika79 »

Zdravím vás,
Včera jsem zjistil že mi na regulatoru bliká baterie a výstražný trojúhelník. Podle návodu znamená přepětí baterie ale ukazuje 86% a naměřil jsem 13,6v.
To nechápu tedy.... Mám tedy ještě v uživatelským nastavení něco snížit?
Děkuju za pomoc
klika79
Příspěvky: 18
Registrován: pát led 03, 2020 3:25 pm

Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu

Příspěvek od klika79 »

Ahoj chlapy,
Potřebuji radu, chystám se propijit dvě stejné baterie paralelně.
Jen nevím jak teď napojit z EPsolar XTRA 30A 100V na baterie.
Nechat jak bylo původně na jedné baterie a nebo dát záporný kabel na druhou baterii.
Baterie 12v 150Ah , po novém bude 300Ah
Jen nevím ten regl.
Děkuji
Soban
Příspěvky: 3445
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu

Příspěvek od Soban »

Pokud je dáváš paralelně tak stejně dlouhé propojky a přívody na jednu baterii na + a na druhou baterii -.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
klika79
Příspěvky: 18
Registrován: pát led 03, 2020 3:25 pm

Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu

Příspěvek od klika79 »

Děkuji za rychlou odpověď
A ještě se zeptám propojení baterií jak silným kabelem.
Soban
Příspěvky: 3445
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu

Příspěvek od Soban »

Čím tlustčí tím lépe :celebrate4:

PS. V reálu záleží na proudu.....
To co máš k měniči či tlustčí.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
pibi
Příspěvky: 664
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu

Příspěvek od pibi »

280 a 300Ah akumulátory mám připojené 70mm2 (2x2x35)
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek