Příspěvekod 007ToMMaS » čtv lis 28, 2019 8:29 pm

Ahojte, riešili ste niekto oznámenie u vášho distrubútora že máte doma malý zdroj výroby? Podľa popisu ak toto majiteľ malého zdroja neurobí tak hrozí odpojenie...? :?:

"""Po uvedení malého zdroja do prevádzky je výrobca povinný zaslať na adresu Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47, Žilina, Oznámenie o prevádzke malého zdroja a to najneskôr do piatich pracovných dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, najneskôr však do skončenia platnosti stanoviska k rezervovanej kapacite. Povinnosť sa vzťahuje aj na malý zdroj striedavého napätia, ktorý je galvanicky oddelený od distribučnej sústavy. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosti podľa prvej vety, Stredoslovenská distribučná, a.s. je oprávnená ho odpojiť."""
007ToMMaS
 
Příspěvky: 892
Registrován: sob zář 15, 2012 7:53 pm

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod trud » čtv lis 28, 2019 8:40 pm

Tak to sa hádam vzťahuje len na zdroj co ma s nimi dačo spoločne.. Keď ziadas o dáke stanovisko k rezervovanej kapacite. Ja mam doma v podstate ostrov.. Separátne zásuvky na novom rozvode. V podstate mam UPS napájané zo slnka.
1050W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah. ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
Uživatelský avatar
trud
 
Příspěvky: 805
Registrován: čtv úno 07, 2013 1:50 am

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod 007ToMMaS » čtv lis 28, 2019 9:08 pm

keď som sa bavil s tými čo robia ohrev vody cez dotácie, tak mi viacerý povedali že sa to musí oznamovať distribútorovi aj keď sa do siete nedodáva alebo je to ostrov atď...
007ToMMaS
 
Příspěvky: 892
Registrován: sob zář 15, 2012 7:53 pm

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod kodl69 » čtv lis 28, 2019 9:14 pm

Vidím, že na slovensku ještě o něco lepší než v ČR. Asi je revoluce zase nevyhnutná.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4636
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod vlkazajac » čtv lis 28, 2019 9:18 pm

Čo si ja uvediem doma do prevádzky ( okrem licencovanej pálenice ) nebude žiadny podnikateľský subjekt zaujímať. Panely mám na streche a ešte som ich neuviedol do prevádzky - je tiež alternatíva pre prípadnú komunikáciu s distribučkou.
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,0 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 260 Ah / 24 V, Carspa 2000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2605
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod matobabetak » čtv lis 28, 2019 9:23 pm

Chcel by som vidieť odpoveď keď im napíšem ze mam centrálu a keď ju zapojím do zásuvky točí sa mi elektromer opačne :) asi by hneď nabehol komando ako na teroristu
Ale k veci, tiež ma zaujíma ako to vyriešiť s ZSE.... Ako to vymyslieť... Ak to budú veľmi komplikovať prejdem na Slovensku ostrov, aj keď to bude drahšie ako z DS ale ten pocit nemusíte každý mesiac platiť a každý rok čakať zdrazovanie
Alebo na spôsob UPS s veľkou batériou a dobíjanie zo siete keď nebude zo slnka, na to predsa nepotrebujem povolenie ani nič ohlasovat
[5x235W poly, axpert 2,4kw, nicd 24V 1000Ah, rashberyy pi3, ICC
https://emoncms.org/dashboard/view?id=57139
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
matobabetak
 
Příspěvky: 330
Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod trud » čtv lis 28, 2019 9:26 pm

Presne môj prístup.. Ja som nezobral žiadnu dotáciu.. Nic nemám prepojené s ich sieťou. Všetko ostatné je šikana štátu..... ktorej sa nemienim podriadiť.
1050W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah. ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
Uživatelský avatar
trud
 
Příspěvky: 805
Registrován: čtv úno 07, 2013 1:50 am

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod brumlaj » čtv lis 28, 2019 10:44 pm

matobabetak píše:........ Alebo na spôsob UPS s veľkou batériou a dobíjanie zo siete keď nebude zo slnka, na to predsa nepotrebujem povolenie ani nič ohlasovat
Tak to Ti závidím. U nás již druhým rokem je UPS nad 800W uvedená v příloze č. 4 PPDS takže v ČR je již 10Mega sprostých podezřelých. Firmy dodávající UPS se vykrucují slovíčky jako "myslíme si .... dle našeho názoru ..... ". A ERÚ má neustále ve slovníku "galvanické oddělení", "vypínač či jisticí prvek není galvanicky oddělujícím prvkem" .......
Jo a distributor se zaštiťuje nějakým lejstrem EU takže i v SK si s UPS mákněte než vám to regulátor taky šoupne do legislativy.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
brumlaj
 
Příspěvky: 2432
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod kodl69 » čtv lis 28, 2019 11:09 pm

píšu to pořád dokola. Všechny kriminalizovat, a až se to bude někomu hodit, tak to vytáhnout. dav je potřeba udržovat ve strachu, jak za komančů... Nic se nezměnilo, jenom fotky svatejch.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4636
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod PetaJoule » úte pro 24, 2019 1:05 pm

brumlaj píše: Tak to Ti závidím. U nás již druhým rokem je UPS nad 800W uvedená v příloze č. 4 PPDS takže v ČR je již 10Mega sprostých podezřelých.


Mohl bys ukazat primo na misto/mista, kde se o tom v příloze č. 4 PPDS konkretne mluvi?
At hledam jak hledam:

https://www.cezdistribuce.cz/edee/conte ... loha-4.pdf

nejsem s to patricnou pasaz najit.
PetaJoule
 
Příspěvky: 141
Registrován: čtv črc 17, 2014 7:58 pm

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod PavelR » úte pro 24, 2019 2:08 pm

brumlaj píše:
matobabetak píše:........ Alebo na spôsob UPS s veľkou batériou a dobíjanie zo siete keď nebude zo slnka, na to predsa nepotrebujem povolenie ani nič ohlasovat
Tak to Ti závidím. U nás již druhým rokem je UPS nad 800W uvedená v příloze č. 4 PPDS takže v ČR je již 10Mega sprostých podezřelých. Firmy dodávající UPS se vykrucují slovíčky jako "myslíme si .... dle našeho názoru ..... ". A ERÚ má neustále ve slovníku "galvanické oddělení", "vypínač či jisticí prvek není galvanicky oddělujícím prvkem" .......
Jo a distributor se zaštiťuje nějakým lejstrem EU takže i v SK si s UPS mákněte než vám to regulátor taky šoupne do legislativy.


Kdyby tam bylo napsano ze musi byt technicky znemoznen pretok/ synchronizace se siti tak to chapu. Ten termin galvanicke oddeleni tam musi byt zamerne. Prakticky toho nelze dosahnout takze vsichni jsou vinni kdyz bude treba. Tedy ne v TN/TT sitich kde je PEN vodic spojen se zemnim potencialem. Takze i kdyz si udelam cisty ostrov a uzemnim jej na separatni zemnic tak jsem stale jednim fousem pripojen k nejblizsi trafacce/sloupu .... Sice pofiderne ale jsem. Na to nepomuze ani IT sit tam se PE vodic taky zemni.

Takze jak stohoven? Pokud je zapojeno tak jak ma byt z pohledu bezpecnosti a budeme slovickarit a brat to doslova tak je kazdej primej ohrev bojleru nelegalni?
PavelR
 
Příspěvky: 2413
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod PetaJoule » úte pro 24, 2019 2:15 pm

Kdyby tam bylo napsano ze musi byt technicky znemoznen pretok/ synchronizace se siti tak to chapu. Ten termin galvanicke oddeleni tam musi byt zamerne. Prakticky toho nelze dosahnout.


Ale jde.

https://www.victronenergy.cz/isolation- ... 1574756635

Jen musite delat, ze jste lod:

galv_trafo.png


(to necitelne mezi PE a N je "Removable")

No a za takovy transformator hodite Skyllu

https://www.victronenergy.cz/chargers/s ... 1574756635

Na Vasi baterii a zbytek uz je libovolne dimenzovany ostrov.

(Ktery uz nemusite nikomu ohlasovat, nebo si nechavat schvalovat.)
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
PetaJoule
 
Příspěvky: 141
Registrován: čtv črc 17, 2014 7:58 pm

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod Brbla » úte pro 24, 2019 2:31 pm

Jasně, všichni jsou cvoci, jen já jsem GoGo.
Uživatelský avatar
Brbla
 
Příspěvky: 150
Registrován: čtv srp 08, 2019 2:44 pm

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod PetaJoule » úte pro 24, 2019 2:32 pm

Mimochodem, z pravniho hlediska relevantni je pouze galv. oddeleni L & N, Provozovatel DS si nemuze narokovat "vlastnictvi zemniho potencialu".
PetaJoule
 
Příspěvky: 141
Registrován: čtv črc 17, 2014 7:58 pm

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod Matess » úte pro 24, 2019 2:33 pm

takže si doma udělat vlastní PE do země? při stavbě domu počítat tedy s odděleným zemněním pro hromosvod a pro vlastní PE?
Matess
 
Příspěvky: 862
Registrován: pon zář 09, 2013 4:16 pm
Bydliště: Šumperk

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod Matess » úte pro 24, 2019 2:34 pm

PetaJoule píše:Mimochodem, z pravniho hlediska relevantni je pouze galv. oddeleni L & N, Provozovatel DS si nemuze narokovat "vlastnictvi zemniho potencialu".


tak potom teoreticky stačí UPS s dvojitou konverzí a jsem v pohodě, ne?
Matess
 
Příspěvky: 862
Registrován: pon zář 09, 2013 4:16 pm
Bydliště: Šumperk

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod berounskygrizly » úte pro 24, 2019 2:36 pm

PetaJoule píše:
brumlaj píše: Tak to Ti závidím. U nás již druhým rokem je UPS nad 800W uvedená v příloze č. 4 PPDS takže v ČR je již 10Mega sprostých podezřelých.


Mohl bys ukazat primo na misto/mista, kde se o tom v příloze č. 4 PPDS konkretne mluvi?
At hledam jak hledam:

https://www.cezdistribuce.cz/edee/conte ... loha-4.pdf

nejsem s to patricnou pasaz najit.


zkusil bych to zde:https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwirrdP0rs7mAhXfTxUIHSFkCEUQFjAFegQIBBAH&url=https%3A%2F%2Fwww.eru.cz%2Fdocuments%2F10540%2F462808%2FP%25C5%2599%25C3%25ADloha%2B%25C4%258D.%2B6_Energy.pdf%2Fff6ee04f-888b-4b75-aa4b-e8cf555936e6&usg=AOvVaw0NPGZGXjghgGt2Urg2pq-E

od strany 10
Uživatelský avatar
berounskygrizly
 
Příspěvky: 30
Registrován: pát říj 06, 2017 4:27 pm

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod PetaJoule » úte pro 24, 2019 2:44 pm

Matess píše:
PetaJoule píše:Mimochodem, z pravniho hlediska relevantni je pouze galv. oddeleni L & N, Provozovatel DS si nemuze narokovat "vlastnictvi zemniho potencialu".


tak potom teoreticky stačí UPS s dvojitou konverzí a jsem v pohodě, ne?


No ja stale cekam na odkaz, kde je receno jak je udajne povine hlasit UPS > 800W (prikon?), Podle meho nazoru vse jde realizovat i bez toho odd. transformatoru. Proste Trafo-nabijecka na baterii jakozto spotrebitel (klidne jednofazovy) a jaksi nouzovy pritok pro ostrov.

Ostrov pak klidne 3p, 20+kWp etc. etc.

Myslim si, ze si nekdo spletl novou EU legilativou umoznenou absolutni volnost provozovat mikrozdroje < 800W. (Za coz mimochodem vdecime neposlusnym nemcum - JFYI)

Ale pokud nekdo nahodou myslel prilohu c. 6
https://www.cezdistribuce.cz/edee/conte ... loha-6.pdf

od stranky 13, tak

4.1.10 Elektromobily a dobíjecí stanice
Způsob připojení Maximální přípustný výkon
L – N 3,7 kVA
L – L – L (– N) 11 kVA

Coz je ok.

Komu by nestacilo 3.7kVA 24/7 jako zaloha.
PetaJoule
 
Příspěvky: 141
Registrován: čtv črc 17, 2014 7:58 pm

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod berounskygrizly » úte pro 24, 2019 2:49 pm

Otázka jestli UPS neposuzuje úředník spíš jako část 4.1.1?
Uživatelský avatar
berounskygrizly
 
Příspěvky: 30
Registrován: pát říj 06, 2017 4:27 pm

Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE

Příspěvekod PetaJoule » úte pro 24, 2019 2:54 pm

berounskygrizly píše:Otázka jestli UPS neposuzuje úředník spíš jako část 4.1.1?


Nemuze. V legislative je to obracene nez v programovani. :D

DEFAULT
Case 1
Case 2
Case 3

Pokud se chytne nejaky specialni pripad (case), tak plati ten, nikoliv default. Nejsem pravnik, pouze takove zamestnavam.

Nabijecka baterii je "dobijeci stanice". Amen.