Navrh FVE bungalov

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Odpovědět
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Reputace: 43

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

ikovlabs píše:Presne .
Navic bych mel obavy o ty rohy trcici do uzlabi - to az pojede snih ze strechy nemusi dopadnou dobre....
Radsej som to dal viac do uzlabia a zvacsil vzdialenost od bleskozvodu. U nas je snehu minimum i tak by som ho dal dolu koli vyrobe z fv
Dagus píše:Hele už tam vidím první problém. Plechové úžlabí nedodržuje odstup. Třeba vyměnit za něco plastového, jestli již plastové není. Ale ono nebudeš 50cm ani od těch uchycení žlabů, takže to stejně dokonalé nebude. Jen by to asi chtělo změnit přístup a používat jiné ochrany a jiné připojení konstrukce panelů.
Prvotne som planoval len 2 rady, ktore by vyhovovali vsetkemu moznemu i nemoznemu, ale chcel som max vyuzit juznu strechu, tak som tam narval 3 rady i na ukor nevzhladu :-)
mobilik píše:Všetky strechy sú krivé. Ešte som nevidel rovnú. Vždy, ale vždy pouzivam nastaviteľné haky a nieje problém.
Rovná strecha sa asi ani nedá spraviť. Lebo aj keď ju spravíš, vyschne a pokrutia sa hranoly...
Vaznik bol z vyschnutych kvh profilov za ktore som priplatil, cize ziadne krutenie strechy pocas susenia.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Reputace: 150
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od JonasPP »

Rasto,staval si dakedy krov??? Lebo Ja som vyučeny tesar a čo to viem. Ale suche drevo je nič. Na streche pozeram,že maš vnutorny lom,teda istotne je krov robeny tak,že je tam nosny tram od pomurnice až po vrchovec a do neho su zakotvene krokvy. Krov je isto jednoduchy A-čko,teda odhadujem,že ten nosny tram sa prehol najmenej o 2cm v strede. Teda priplatiť sa da za čokoľvek,ale drevo ma iste vlastnosti a novodobe projektantske hlavy balancuju na hrane nosnosti. Veď stači sa pozrieť na stare domy. Tam su krovy tak zložite a z takeho masivu,že na strechu sa da postaviť druhy dom. Dôvod je jednoduchy. Dakedy nasnežil aj meter snehu a na streche ho bolo aj 1,5m. Teraz ak nezhodiš metrovy sneh,tak sa strecha prepadne.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Reputace: 43

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

JonasPP píše:Rasto,staval si dakedy krov??? Lebo Ja som vyučeny tesar a čo to viem. Ale suche drevo je nič. Na streche pozeram,že maš vnutorny lom,teda istotne je krov robeny tak,že je tam nosny tram od pomurnice až po vrchovec a do neho su zakotvene krokvy. Krov je isto jednoduchy A-čko,teda odhadujem,že ten nosny tram sa prehol najmenej o 2cm v strede. Teda priplatiť sa da za čokoľvek,ale drevo ma iste vlastnosti a novodobe projektantske hlavy balancuju na hrane nosnosti. Veď stači sa pozrieť na stare domy. Tam su krovy tak zložite a z takeho masivu,že na strechu sa da postaviť druhy dom. Dôvod je jednoduchy. Dakedy nasnežil aj meter snehu a na streche ho bolo aj 1,5m. Teraz ak nezhodiš metrovy sneh,tak sa strecha prepadne.
Nepostrehol si zasadny fakt a to ze krov je vaznikovy zo susenych KVH profilov, rezanych na EASY CUT 828 PLUS, cize vazniky boli na milimetre presne, problem musel nastat pri realizacii a skladani krovu dokopy, ale nie o mojom krove som chcel poukazat!
Islo o to pouzivat nastavitelne stresne haky :wood:
https://www.youtube.com/watch?v=uRWRPWZ8YRA
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Reputace: 150
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od JonasPP »

Teda cely krov je prefabrikovany a len z auta poukladany na obvodove mury. Tak tu je pes zakopany,na venci musela byť mala nerovnosť,alebo o centak šikmo sa zuhlovalo pri ukladani. Teda na opačnej strane bude vybulena strecha. To sa strati v tej rychlosti.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 442
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace: 49
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od lemra79 »

no a jaka je teda nepreslost, o silu matky m8 (6mm) kolik bylo maximalni vypodlozeni, nebo 30 mm o ktery ti nesedej panely?
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Reputace: 43

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

lemra79 píše:no a jaka je teda nepreslost, o silu matky m8 (6mm) kolik bylo maximalni vypodlozeni, nebo 30 mm o ktery ti nesedej panely?
Matice su M10 a v úžlabí boli 2 nad sebou umiestnene panely vyskovo o 3cm.
Nemam detailnu foto, ale vyzeralo to ako u ciganov :-)
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Reputace: 43

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Chlapi potrebujem pred velkym finale poradit ako by ste nakonfigurovali nasledujuce packy.
Dopredu viez, ze ich nechcem delit ani rozoberat z originalneh packu.
14 packov 2p6s= 12 clankov/pack
Napojene na 2x King+ mppt runner 60A
BMS cinska pravdepodobne 14s este neobjednana.
Přílohy
IMG_20210330_192209.jpg
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Reputace: 43

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Skoda ze nikto neporadil s predodlou otazkou, tak skusim dalsiu otazku :cry:
Mate daky typ ako uchytit v plechovej rozvodnej skrini moduly ACS712?
Jednalo by sa o uchytenie 9 modulov na zadny plech so zamedzenim pripadneho obluku medzi uzemnenym plechom a + polom modulu.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od kodl69 »

1.) plastový distanční sloupky
2.) pertinax/laminát, na kterej se to přidělá. A ten se teprve přišroubuje na ten plech.
Moje zkušenost s ACS712 - 30A varianta se při zkratu rozprskne jak pecka z třešně, i když je jištěná 13A gG pojistkama...
Další problém je, že tomu cestuje nula kvůli magnetickejm polím v okolí - relé, stykač a pod cca 10cm od acs dokáže posunout nulu o 300mA jak nic... Proto se chystám testovat INA226, mám to na stole, ale zatím není čas.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Reputace: 43

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

kodl69 píše:1.) plastový distanční sloupky
2.) pertinax/laminát, na kterej se to přidělá. A ten se teprve přišroubuje na ten plech.
Moje zkušenost s ACS712 - 30A varianta se při zkratu rozprskne jak pecka z třešně, i když je jištěná 13A gG pojistkama...
Další problém je, že tomu cestuje nula kvůli magnetickejm polím v okolí - relé, stykač a pod cca 10cm od acs dokáže posunout nulu o 300mA jak nic... Proto se chystám testovat INA226, mám to na stole, ale zatím není čas.
Dakujem za nasmerovanie.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Reputace: 43

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

V inom vlakne mi uz marsal pomaha s jeho skusenostami s BMS, ale aby toho nebolo malo, neviem si predstavit ako by som prichytil jednotlive kable ku clankom.
Mam ich skusit na ten hlinikovy bus bar prispajkovat, alebo daky iny napad?
Rezanie zavitov asi nie je najstasnejsie riesenie ani tam nie je na to dostatocna hrubka materialu.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 872
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Reputace: 153
Bydliště: Brno-venkov

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od beethowen »

Na hliník asi nic nepřipájíš tak, aby to bylo k něčemu. Buď závit a očko, nebo lisovat, nýtovat, atd. Dalo by se přivařit bodově, ale na to nebudeš asi vybavený.
Udělej fotku, jak vypadá baterka a uvidíme.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Reputace: 43

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

beethowen píše:Na hliník asi nic nepřipájíš tak, aby to bylo k něčemu. Buď závit a očko, nebo lisovat, nýtovat, atd. Dalo by se přivařit bodově, ale na to nebudeš asi vybavený.
Udělej fotku, jak vypadá baterka a uvidíme.
Aj som si myslel, ze to nebude take jednoduche, fotka je o 4 prispevky vyssie.
Zeby som konecne nasiel vyuzitie bodovacky od Matessa :mrgreen:
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od marsal64 »

rasto1 píše: neviem si predstavit ako by som prichytil jednotlive kable ku clankom.
Já to udělal takto: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 00#p144185
Ovšem pojistka na každý drátek by být i měla.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Reputace: 43

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

marsal64 píše:
rasto1 píše: neviem si predstavit ako by som prichytil jednotlive kable ku clankom.
Já to udělal takto: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 00#p144185
Ovšem pojistka na každý drátek by být i měla.
Dakujem tiez mam podobnu starozitnost doma a mohlo by to fungovat i na hliniku ked to fungovalo na medi.
Dorabal si i istenie kazdeho drotiku? lebo urcite to neprida na presnosti merania a ked to neriesi vyrobca BMS za ucelom ochrany svojho zariadenia, tak si asi mysli ze je to OK bez istenia.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od marsal64 »

No, pájení na hliníku tahle cínem asi ne. Pojistky jsem zatím nedával, ale od věci nejsou. Přesnost měření napětí neovlivní.
dano
Příspěvky: 394
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am
Reputace: 53

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od dano »

Tak nato rovno zabudni, ze ti obycajna pajka bude drzat na hliniku tak ako na medi. Existuju makke spajky na hlinik SnZn, ale ak to ma byt prudovy spoj, tak je to nepouzitelne, presne preto sa to zvara laserom. Este by bola moznost pouzit tvrdu spajku na hlinik, ale tam treba vyssiu teplotu 400-450°C, ale to skor teplom znicis clanok ako sa ti to podari zaletovat. Do vyvodu sa neda vyvrtat diera a narezat zavit ? (Podobne ako pri SAMSUNG SDI clankoch)
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Reputace: 43

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

dano píše:Tak nato rovno zabudni, ze ti obycajna pajka bude drzat na hliniku tak ako na medi. Existuju makke spajky na hlinik SnZn, ale ak to ma byt prudovy spoj, tak je to nepouzitelne, presne preto sa to zvara laserom. Este by bola moznost pouzit tvrdu spajku na hlinik, ale tam treba vyssiu teplotu 400-450°C, ale to skor teplom znicis clanok ako sa ti to podari zaletovat. Do vyvodu sa neda vyvrtat diera a narezat zavit ? (Podobne ako pri SAMSUNG SDI clankoch)
Musim nas tym pouvazovat, ale naozaj netusim kolko tam je materialu a skuska pokus omyl je pre mna neprijatelna.
Dakujem za postrehy. Akurat ma napadlo jednoduche riesenie za pouzitia krokodilov na tie vystupky ked odstranim integrovamu BMS.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
dano
Příspěvky: 394
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am
Reputace: 53

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od dano »

Pokial tam chces pripojit iba BMS, tak tie vystupky stacit budu, ak pouzijes makku spajku na hlinik, tusim to je Sn70Zn a nejaku pajkovaciu kvapalinu, ta bude obsahovat kyselinu, takze potom riadne ocistit.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Reputace: 43

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Ak by chcel dakto kupit 5048MK a nechce tak ucinit z Taiwanu, tak akurat dnes mi Peggy poslala 2ks z polskeho skladu za prijemne ceny :lol:
dano píše:Pokial tam chces pripojit iba BMS, tak tie vystupky stacit budu, ak pouzijes makku spajku na hlinik, tusim to je Sn70Zn a nejaku pajkovaciu kvapalinu, ta bude obsahovat kyselinu, takze potom riadne ocistit.
Vcera som to meral a tie vystupky su na to ako robene, ved ked boli predpripravene fabricky pre ich BMS, tak pre dodatocnu musia tiez posluzit :lol:
Idealne tam zapasovala krimpovacia koncovka plocha 2.8mm.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.

Odpovědět