Navrh FVE bungalov

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Dagus píše:Tak to ok, jen pro vzhled bych to tedy vzal smršťovačkou a né izolepou, ale možná ti křivdím jako s těma vodičema a jen zkresluje fotka.
Je tam zmrstovacka ale uz ked som ju daval sa mi nepozdavala bola daka tensia s maksia ako obvykle.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od kodl69 »

ono je těch smršťovek poměrně dost druhů...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od mobilik »

Panove, písal som to už X krat a furt nestačí... EASUN je čínska kópia originálneho Taiwanského produktu! EASUN mali niektoré verzie dosť probly z nekvalitou.

Dano a podpora je v pohode, paralelne sa dajú spájať meniče aj staršie aj novšie. Len musi byť rovnaký typ. Iba raz sa typ menil a to keď bol PIP4048MS s PF08 a potom PIP5048MS s PF1 čiže 4kW a 5kW, jedine takto sa nemôžu paralelne spájať. Inak spojiť v pohode. A staré modely sú z tých všetkých najpodarenejsie a najmenej poruchove.
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od marsal64 »

Já jen zopakuji, že v mém konkrétním případě EASUN fungoval skvěle a vždy když na mne stávající Victron začíná při větším zatížení hrubě a vulgárně vrčet, což EASUN nedělal, vzpomínám na EASUN se slzou v oku ;-).
Pro případ zájmu viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 29#p137701 a následující příspěvky.
A ta cena, jaká byla...!
Dagus
Příspěvky: 1946
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Dagus »

Cena je zavádějící. Porovnávat to asi úplně nejde, ale jsem velmi zvědav jak si povede multiplus2 s vrčením. Je fakt že při silném zatížení osmistovka taky celkem vrněla. Je s podivem, že u takové strojovny si to nepohlidají a číňan jo.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

mobilik píše:Panove, písal som to už X krat a furt nestačí... EASUN je čínska kópia originálneho Taiwanského produktu! EASUN mali niektoré verzie dosť probly z nekvalitou.

Dano a podpora je v pohode, paralelne sa dajú spájať meniče aj staršie aj novšie. Len musi byť rovnaký typ. Iba raz sa typ menil a to keď bol PIP4048MS s PF08 a potom PIP5048MS s PF1 čiže 4kW a 5kW, jedine takto sa nemôžu paralelne spájať. Inak spojiť v pohode. A staré modely sú z tých všetkých najpodarenejsie a najmenej poruchove.
Dakujem za nazor, pokial tam pojde nahrat firmware z Voltronu cize Mpp Solar co je len predajca tak isto ako Easun, tak je to ok a nebal by som sa toho.
Kazdy predajca da papierovu zaruku 1r ci mpp solar alebo easun, otazne je ako sa postavi ku konkretnej reklamacii.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Uživatelský avatar
RRR
Příspěvky: 211
Registrován: pon led 09, 2012 7:24 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od RRR »

Dagus píše:Cena je zavádějící. Porovnávat to asi úplně nejde, ale jsem velmi zvědav jak si povede multiplus2 s vrčením. Je fakt že při silném zatížení osmistovka taky celkem vrněla. Je s podivem, že u takové strojovny si to nepohlidají a číňan jo.
??? A co si u té "strojovny" mají pohlídat? Srovnáváte dvě úplně jiné technologie HF a LF. To je asi jako srovnávat elektro auto a auto se spalovacím motorem a podivovat se nad tím, že jedno vrčí! Každá ta technologie má jiné výhody a nevýhody. Pořád nechápu co vám tady na tom zvukovém projevu LF měničů vadí? Pokud je opravdu potřeba HF měnič tak potom např. tady: https://www.victronenergy.cz/inverters/ ... mart-solar
Dagus
Příspěvky: 1946
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Dagus »

No tak já nevím, ale kdyby byl toriod větší, tak by nemusel tak vrčet. Nebo kdyby byl uchycen na nějakém jiném uchycení, tak by se to nepřenášelo do konstrukce a ano nebylo by to tak mechanicky odolné a je to určené do auta a lodě a hold tam má přednost odolnost. No jsem zvědav jestli větší toroid bude mít stejnej projev při stejném zatížení jako menší, ale myslím si že ne. Takže pohlídat třeba to, že by dali větší toroid i do slabší verze.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
RRR
Příspěvky: 211
Registrován: pon led 09, 2012 7:24 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od RRR »

Já mám MultiPlus 48/5000 -2x toroid jako kráva a vrčí. Toroidy jsou přišroubované přímo na hliníkové tělo také z důvodu odvodu tepla.
phoenix-inverter-inside-wiew
phoenix-inverter-inside-wiew
phoenix-inverter-inside-wiew.jpg (78.97 KiB) Zobrazeno 504 x
Dagus
Příspěvky: 1946
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Dagus »

A vrčí ti při 500W?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Tak objednam 2ks 5048mk.
Keby ste kupovali v dnesnej dobe BMS na Lion14S ktoru by ste si vybrali?
Batrium a podobne overkilly netreba :-)
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Dnes som konecne zacal predpripravu kabelaze a narazil na problem ze skladova zasoba 100m mi pri mojej streche dosla raz dva :-(
Neviete kde na SK maju za normalnu cenu kabel?
Cim by ste vyplnili chranicku proti vtakom popripade osam, srsnom...
Přílohy
IMG_20210309_173058.jpg
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od kodl69 »

já osobně ničím. Dávám 8-10mm trubičky na samostatný kabely, až do místa, kde jsou připáskovaný ke konstrukci, a na druhé straně až k rozvodnici stringů. Tím pádem je mezera dostatečně malá. Kabely jsou sice izolovaný na 1kV, ale až je okouše kuna, krysa, holub, etc. tak každej milimetr vzdálenosti měděnýho jádra od dalšího s jiným potenciálem bude rozhodovat o existenci nebo neexistenci toho domu...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

kodl69 píše:já osobně ničím. Dávám 8-10mm trubičky na samostatný kabely, až do místa, kde jsou připáskovaný ke konstrukci, a na druhé straně až k rozvodnici stringů. Tím pádem je mezera dostatečně malá. Kabely jsou sice izolovaný na 1kV, ale až je okouše kuna, krysa, holub, etc. tak každej milimetr vzdálenosti měděnýho jádra od dalšího s jiným potenciálem bude rozhodovat o existenci nebo neexistenci toho domu...
Len tym problem neeliminujes, len ho oddialis, porusenaizolacia tam sama od seba nenarastie.
Tu je to na betonovej skridne tam to nebafne, ale pod strechou uz rozdelujem podla polarity.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od kodl69 »

Samozřejmě že nenaroste, ale aspoň jednou ročně na to mrknu, jestli se neděle nějaká nepravost, a těch pár měsíců, navíc s 90/120V stringy, by to mohlo vydržet i bez izolace... Další věc je, že pod střechou mám ty přívody extrémně krátký, zhruba jeden metr...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

kodl69 píše:Samozřejmě že nenaroste, ale aspoň jednou ročně na to mrknu, jestli se neděle nějaká nepravost, a těch pár měsíců, navíc s 90/120V stringy, by to mohlo vydržet i bez izolace... Další věc je, že pod střechou mám ty přívody extrémně krátký, zhruba jeden metr...
Tak si ten stastnejsi, ja som dnes predpripravil 9 panelov a 60m kabla v peecku.
Nuz strecha bungalovu (360m2 :-)) si vybera svoju dan :mrgreen:
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Dnes som nahodil pod strechou "zlaby".
Ostali mi chranicky, tak som nahodil 2ks zvlast podla polarity len ich musim zablendovat proti pripadnym hlodavcom, ale tych sa nebojim, cize len pre stricka nahodu
Přílohy
IMG_20210311_103434.jpg
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od kodl69 »

Nechápu, proč by to mělo být u bungalovu jinak, pokud dám rozvodnici od stringů hned za tu prostupovou tašku, tak to bude 1m. Od rozvodnice dál už z toho strach nemám, tam už je to odjištěný, tj při zkratu vypadne pojistka, teda pokud svítí slunko, v noci by neměla žádnej důvod. :)
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

kodl69 píše:Nechápu, proč by to mělo být u bungalovu jinak, pokud dám rozvodnici od stringů hned za tu prostupovou tašku, tak to bude 1m. Od rozvodnice dál už z toho strach nemám, tam už je to odjištěný, tj při zkratu vypadne pojistka, teda pokud svítí slunko, v noci by neměla žádnej důvod. :)
Stringy 3S pri mojich paneloch 112V/7A sa toho az tak nebojim ale keby sa skratoval kabel z kombi boxu kse bude 112V/42A to by bol iny obluk :-)
Hlavne to robim do buducna aby som sa koli tomu nemusel vracat a mohol bez problemov pritiahnut do kombi napr rj45 a podobne.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Dagus
Příspěvky: 1946
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Dagus »

tak pojistku k panelu rovnou? https://leadergroup-cn.com/product/mc4- ... bmEALw_wcB
https://www.aliexpress.com/item/3281323 ... web201603_
ale jak jistit do zkratu? to jedině až za tím combiboxem. Do té doby je to o ochraně kabelu, protože panel prostě není DS a tedy bude si to tam smažit hezky svejma 9A a nic to nevyhodí.
Naposledy upravil(a) Dagus dne čtv bře 11, 2021 5:35 pm, celkem upraveno 2 x.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS