Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř kvě 27, 2020 6:21 am


Navrh FVE bungalov

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních systémů
PředchozíDalší

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod rasto1 » pát kvě 01, 2020 1:17 pm

rva píše:Hned na + pólu baterie mám tavnou polistku pro případ úplné katastrofy. No a před měniči 125A DC jističe z Číny za pár korun. Používám je všude a u těch slabších jsem si ověřil, že jistí. Přes dvoupólovou variantu mám zapojeny i panely do regulátorů - opět - je to za pár korun, obvykle je používám pro odpojení panelů a v případě, že by se v regulátoru a na panelech něco zbláznilo (sice nevím co), tak to zabrání shoření kabeláže. https://www.aliexpress.com/item/32673501954.html

aky priemer vodica dokazes nasukat do toho cinskeho DC istica?
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 290
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod rasto1 » pát kvě 01, 2020 1:19 pm

Tibor889 píše:Ahoj, pri týchto poistkach a drziakoch by som zrovna čínu nevolil. Sú dostupné domáce za dobru cenu. Prvé linky co ma napadli a ja som kupoval tieto. Samozrejme ešte určite vieš vybaviť aj zľavu 20% a viac ak tam pôjde niekto registrovaný.
https://www.hagard.sk/produkty/spodok-p ... lkost-00-1
https://www.hagard.sk/produkty/poistka- ... -500v-gg-1

Dakujem vidim, ze i na nasom trhu sa co to nachadza, cize netreba nosit drevo do hory z ciny :-)
Neviete ci su kompatibilne drziaky poistiek medzi jednotlivymi vyrobcami poistiek?
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 290
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod rva » pát kvě 01, 2020 2:25 pm

rasto1 píše:aky priemer vodica dokazes nasukat do toho cinskeho DC istica?

Rozměr je skoro 10x10 mm. Pro srovnání jsou tam v řadě 1-pólový DC jistič 125A, 2-pólový DC jistič 125A, AC jistič 10A.
DC jistič 125 A 2020-05-01 15.14.29.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1675
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod rasto1 » pát kvě 01, 2020 2:50 pm

rva píše:
rasto1 píše:aky priemer vodica dokazes nasukat do toho cinskeho DC istica?

Rozměr je skoro 10x10 mm. Pro srovnání jsou tam v řadě 1-pólový DC jistič 125A, 2-pólový DC jistič 125A, AC jistič 10A.
DC jistič 125 A 2020-05-01 15.14.29.jpg

super takze neobmedzene pripojenie rozumnou hrubkou kabla :-)
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 290
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod rasto1 » úte kvě 05, 2020 12:29 pm

pouzivate v kombi boxoch taktiez diody, ci len istenie?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 290
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod ota » úte kvě 05, 2020 2:05 pm

Ne. Je to nepotřebná věc co se může akorát rozbít.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1982
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod kodl69 » úte kvě 05, 2020 7:25 pm

nepotřebný jsou i ty MC4, stačí průchodky, a nakonec místo těch svorkovnic stačí hřebínek na pojistkových odpojovačích. Ten výstupní jisitč taky nepovažuju za nutnost, teda pokud těch stringů není zapojeno 20, to by chvilku trvalo, než je po jednom povypínáš. Jedinej důvod pro použití výstupního DC jisitče může být to, že jej osadíš vyrážecí cívkou pro případ nouzovýho odpojení panelů co nejblíž střeše.
A podle mě na tom obrázku není dodrženo správný zapojení přpěťovky, přívody mají být co nejkratší, tj propoj hned na sousední jistič, ne kdesi kolem dokola rozvaděče, a PE připojovat nejkratšej, přímo na přepěťovku. Navíc u systému s uzemněným - pólem není potřeba dvoupólovej DC jistič... a další věc, na bungalovu budou ty přívody od stringů tak krátký, že je zbytečnej i takovejhle rozvaděč vůbec, to může být až u regulátoru o 3m níž...
Naposledy upravil kodl69 dne úte kvě 05, 2020 7:48 pm, celkově upraveno 1
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4520
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod rasto1 » úte kvě 05, 2020 7:48 pm

Dakujem za odpovede, vsetko sa da vylepsit, ale od urciteho navrhu sa treba odpichnut a zveladovat :-)
Nad tym hrebenom som rozmyslal, pricom by som dal 2 alebo 3ks dokopy.
Budem tam mat zapojenych 11 stringov rozdelene do 2 menicov.
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 290
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod rasto1 » stř kvě 06, 2020 5:51 am

kodl69 píše:a další věc, na bungalovu budou ty přívody od stringů tak krátký, že je zbytečnej i takovejhle rozvaděč vůbec, to může být až u regulátoru o 3m níž...


MC4 tam samozrejme davat nebudem, nepotrebujem dalsie prechodove odpory.
Zapojim to a budem sledovat ako sa budu jednotlive stringy spravat a pripadne prekablujem.
No nie je bungalov ako bungalov, ja mam panely od menica cca 15m-20m kablu a preto je mi zbytocne kazdy string tahat 6mm a koli tomu planujem spravit pod strechou takyto kombi box ktory ma bude stat +-100E ako jeden panel navyse :lol:
Len musim zohnat dostatocne velku plechovu rozvodnicu pre pripad zavady ,nech mi nezhory strecha nad hlavou :mrgreen:
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 290
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod DanoP » stř kvě 06, 2020 6:18 am

Ak sú panely orientované približne rovnako oddelovacie diódy sú zbytočné. Dokonca ani keď sú panely navzájom otočené o 90° tak nie sú potrebné. Treba zvážiť tepelné straty, ak potečie diódou 10A bude na nej strata okolo 10W, to je pri 11 stringoch 110W a neviem či sa to v uzavretej krabici uchladí.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 422
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod rasto1 » stř kvě 06, 2020 7:40 am

DanoP píše:Ak sú panely orientované približne rovnako oddelovacie diódy sú zbytočné. Dokonca ani keď sú panely navzájom otočené o 90° tak nie sú potrebné. Treba zvážiť tepelné straty, ak potečie diódou 10A bude na nej strata okolo 10W, to je pri 11 stringoch 110W a neviem či sa to v uzavretej krabici uchladí.

rozhodnute diody nebudu :-)
kazdy string bude isteny cinskym 16A isticom, cize realnych 10-30A :lol:
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 290
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod rasto1 » sob kvě 09, 2020 1:52 pm

Vsetky komponenty objednane vratane lisovacich ociek vsemoznych priemerov a prierezov :-)
Zaroven som si objednal i mppt nabijac z ciech :lol:
Ked pride tak s nim budem nabijat baterie, kym rozbeham hlavnu FV.
https://www.ebay.de/itm/254480774864

Taktiez som si prikupil wifi modul z ciny, tak sa tesim :-)
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 290
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod rasto1 » ned kvě 10, 2020 3:31 pm

chlapi skusal som MC4 konektory co mi prisli a v sacku so samcami som mal kontakty nasypane bokom a v samickach boli vlozene a nedokazem ich z tadial vybrat.
To tak ma byt, alebo ma cinsky sudruh odrbal?
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 290
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod ota » ned kvě 10, 2020 5:38 pm

U MC4 jak jsou kontakty v plastu zasunuté tak se zaseknou do zámků a je těžké, skoro až nemožné je vyrvat ven.
Zkus kontakty vyrvat kleštěma silou a pokud to nepůjde tak ještě větší silou.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1982
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod FRSO » ned kvě 10, 2020 5:55 pm

rasto1 píše:chlapi skusal som MC4 konektory co mi prisli a v sacku so samcami som mal kontakty nasypane bokom a v samickach boli vlozene a nedokazem ich z tadial vybrat.
To tak ma byt, alebo ma cinsky sudruh odrbal?

Normálně to už rozdělat nejde, jedině zkusit tenkou ocelovou trubičkou to zepředu vyhaknout, jsou tam takové kleštiny, které se musí zamáčknout, bez přípravku to asi nedáš.
FRSO
 
Příspěvky: 1171
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod rasto1 » ned kvě 10, 2020 6:38 pm

Je to par korun ale rakosnik ma fakt nasral.
Prave ich potrebujem a aby som tyzdne cakal na dalsie, idem mu dat dodatocny feedback aky si zasluzi.
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 290
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod rasto1 » úte kvě 12, 2020 8:04 pm

Dnes dorazil mppt nabijac.
Mal prist z ciech a nakoniec dorazil z nemecka.
Vo stvrtok objednany dnes dorazil DHL.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 290
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod rasto1 » ned kvě 17, 2020 9:43 am

Nevydrzal som to a nahodil 3 panely na otestovanie mppt nabijaca.
Vonku je opar ale i tak to pekne tecie, som nadseny ako kazdy tenkrat poprve :-)
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 290
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod NOPARasito » ned kvě 17, 2020 9:59 am

rasto1 píše:chlapi skusal som MC4 konektory co mi prisli a v sacku so samcami som mal kontakty nasypane bokom a v samickach boli vlozene a nedokazem ich z tadial vybrat.
To tak ma byt, alebo ma cinsky sudruh odrbal?

Nikdy nebyl problem je od tama dostat. Jen to nejde plynulou silou, takze "razem". Nikdy jsem je nedostaval ven vice jak 3x, takze nevim kolik vydrzi aby opetovne drzely.
Samce dostavam oprenim zavitovky treba 5mm a samice jsem do nich oprel tusim 3,5mm vrtak neostrou stranou, oboji zpusob stejnej. Sevres v dlani konektor a s vlozenym vrtakem nebo zavitovkou lehce klepnes o pevnou podlozku. Nebyl konektor kterej mi odolal a zadny nasili to nebylo.
Doporucuju v rukavici, nebot se mi parkrat stal "sjezd" a to je tak na roztrzeni dlane ;-(.
Uživatelský avatar
NOPARasito
 
Příspěvky: 1965
Registrován: stř črc 18, 2018 11:14 pm
Bydliště: Vidím na Pálavu a komíny Dukovan

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvekod rasto1 » ned kvě 17, 2020 10:54 am

Uz som to rozluskol, zle som analizoval problem :-(
Indian mi tam neprilozil krimpovacie koncovky a vo vnutry som videl iba aretacny pliesok.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 290
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

PředchozíDalší

Zpět na Plánované FVE

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'