Rampa pro montáž na střeše
plosina.jpg
Wago, slouží k propojení článků akupacku. Nepište mi sem prosím, že je to na nic a jak to nefunguje, když to mám odzkoušené. Akupack je jištěný jističem B20.
Přílohy
wago.jpg
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
KubisKV
Příspěvky: 515
Registrován: pon zář 04, 2017 1:06 pm
Bydliště: Chebsko

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od KubisKV »

Mohl bys vyfotit celou baterku? Jak to mas těma wagovkama propojeny. Nebudu psát, ze je to nanic, ale určitě při případným rozpojovani je to dost nepohodlný. Nebyl by vhodnější třeba nulovej můstek a do něj si pod šroub připojit články? Vím že šrouby můžou být zdrojem přechodů, ale na manipulaci a v menších proudech by to nemělo mít vliv
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od volente »

To jsou Wago s páčkou, jestli vidím dobře, takže rozpojení je jednoduché a na těch 20A dejme tomu, ale třeba řadové svorkovnici bych věřil víc, a nemusíš do ní používat ani dutinky.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 442
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od lemra79 »

Jak jsem polemizoval o kombinovanym bojleru, tak dnes jsem ho oživil, byl to boj, ještě že jsem byl doma sám, oni (žena a synek) mi pak nadávají, že jsem na ně zlej, když se nedaří a je za trest mi zkřížit cestu ;)
kombinak.jpg


Zjistil jsem, že bojler je nejfatálnější problém v období temna. Předpokládám, že na dohřátí bojleru je potřeba cca 3 kWh a to je dost, když v zatažených dnech vyrobim možná 2 kWh a ty měnič skoro sežere vrámci klidového odběru. Teď, když už se topí, tak je nahřátí bojleru otázka 1 kg dřeva.....
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od Vitek »

Ahoj díky. prosímtě jakou máš teplotu na radiátoru, a jak řešíš ohřev případně vytahování tepla při chladnutí otopné soustavy máš tam diferenciální teploměr a oběhovku nebo jak to řešíš abys to nevochladil
díky V.
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 442
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od lemra79 »

za kamnama je mixovací ventil a ten by neměl pustit nic studenějšího než 60st. Teplota se pohybuje od 60 do 70 st. Mam v plánu tam ještě osadit elektronickou hlavici, která bude připojovat bojler jen v nastavený čas, kdy by měli být zapálený kamna. Přes den mi jde do radiátorů teplo z aku nádrže, tak aby mi to nešlo do bojleru. Na reálný zkušenosti je brzo, časem.....
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od Vitek »

já totiž ted našel hezkou věc. a to diferencialni termostat... jenže aby mi to chodilo kombinovaně tak musím zajistit že v době kdy se netopí což je cca 18 hodin denně tak zastavit velektroventilem prutok z bojleru do topení zpětná klapka nevim zda zafunguje teplo je potvora. https://www.elektrobock.cz/rozdilovy-te ... pinac/p272
začal jsem to používat v práci a celkem se to zdá jako obstojná a levná krabička... třeba se ti to bude hodit.. možná ne ale myslím že se to do vlákna tykajici se kombinace hodí....
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2538
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od NOPARasito »

Vitek píše:já totiž ted našel hezkou věc. a to diferencialni termostat... jenže aby mi to chodilo kombinovaně tak musím zajistit že v době kdy se netopí což je cca 18 hodin denně tak zastavit velektroventilem prutok z bojleru do topení zpětná klapka nevim zda zafunguje teplo je potvora. https://www.elektrobock.cz/rozdilovy-te ... pinac/p272
začal jsem to používat v práci a celkem se to zdá jako obstojná a levná krabička... třeba se ti to bude hodit.. možná ne ale myslím že se to do vlákna tykajici se kombinace hodí....
Kazdopadne bych kupoval jinde ;-)
https://termostaty.heureka.cz/elektrobo ... 9kQAvD_BwE
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od Vitek »

NOPARasito píše:
Vitek píše:já totiž ted našel hezkou věc. a to diferencialni termostat... jenže aby mi to chodilo kombinovaně tak musím zajistit že v době kdy se netopí což je cca 18 hodin denně tak zastavit velektroventilem prutok z bojleru do topení zpětná klapka nevim zda zafunguje teplo je potvora. https://www.elektrobock.cz/rozdilovy-te ... pinac/p272
začal jsem to používat v práci a celkem se to zdá jako obstojná a levná krabička... třeba se ti to bude hodit.. možná ne ale myslím že se to do vlákna tykajici se kombinace hodí....
Kazdopadne bych kupoval jinde ;-)
https://termostaty.heureka.cz/elektrobo ... 9kQAvD_BwE
Noparasito jasne minuly tyden jsem 2 kupoval...
Hele nevis zda existuje EVm ze misto obehovky bych spinal elektromagnet ventil? Samozrejme rozumna cenovka a vydrz.
Autorovi sorry za offtopic dik
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od diablo007 »

Ještě zvědavá otázka jak máš vyřešeno případně vypuštění vody z bojleru při případném čištění a výměně anodiove tyče?
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2538
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od NOPARasito »

Jen zbezne.
Cenovka neni privetiva, vyjde stejne jako cerpadlo, ale bude tusim nizsi spotreba.
Zkus hledat i dle pajslu.
Tady: https://www.elventil.cz/elektromagnetic ... 78QAvD_BwE
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 442
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od lemra79 »

KubisKV píše:Mohl bys vyfotit celou baterku? Jak to mas těma wagovkama propojeny. Nebudu psát, ze je to nanic, ale určitě při případným rozpojovani je to dost nepohodlný. Nebyl by vhodnější třeba nulovej můstek a do něj si pod šroub připojit články? Vím že šrouby můžou být zdrojem přechodů, ale na manipulaci a v menších proudech by to nemělo mít vliv

Nepohodlný na rozpojování? Co to meleš ;) Tyhle wagovky mají z boku páčku, kterou se to odjistí a krásně vytáhne, z pohledu montáže a demontáže je to uplně supr.
akubox 1.jpg
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 442
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od lemra79 »

volente píše:To jsou Wago s páčkou, jestli vidím dobře, takže rozpojení je jednoduché a na těch 20A dejme tomu, ale třeba řadové svorkovnici bych věřil víc, a nemusíš do ní používat ani dutinky.
Do těch wag také nepoužívám duťky. Uznávám, že netušim, jestli se to má nebo ne. Vzhledem k tomu, že výrobce na nich udává 41 A (foto), tak 20 A musí být naprosto v pohodě.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 442
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od lemra79 »

diablo007 píše:Ještě zvědavá otázka jak máš vyřešeno případně vypuštění vody z bojleru při případném čištění a výměně anodiove tyče?
Úplně jednoduše, přez pojišták, má to testovací kolečko a když ho necháš v mezipoloze, všechno vyteče (v sobotu vyzkoušeno), musí se teda povolit šroubení na teplej vodě.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 442
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od lemra79 »

Vitek píše:já totiž ted našel hezkou věc. a to diferencialni termostat... jenže aby mi to chodilo kombinovaně tak musím zajistit že v době kdy se netopí což je cca 18 hodin denně tak zastavit velektroventilem prutok z bojleru do topení zpětná klapka nevim zda zafunguje teplo je potvora. https://www.elektrobock.cz/rozdilovy-te ... pinac/p272
začal jsem to používat v práci a celkem se to zdá jako obstojná a levná krabička... třeba se ti to bude hodit.. možná ne ale myslím že se to do vlákna tykajici se kombinace hodí....
Myslim, že to s tím řízením kombiňáku zbytečně komplikuješ, už jenom z toho důvodu, že každá krabička je 10 W a v období temna se všechny krabičky sečtou a zaútočí.

kombiňák má spirálu ve spodní půlce, tak i kdyby jsi honil uplně studenou vodu v okruhu, tak vychladíš jen půlku bojleru.

Nicméně pokud máš u kamen něco jako níže, nikdy bys v okruhu studenou vodu motat neměl, maximálně chvilku při zatopení.

https://kamna.astranet.cz/termostaticky ... c-312-esbe
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od Vitek »

lemra79 píše:
Vitek píše:já totiž ted našel hezkou věc. a to diferencialni termostat... jenže aby mi to chodilo kombinovaně tak musím zajistit že v době kdy se netopí což je cca 18 hodin denně tak zastavit velektroventilem prutok z bojleru do topení zpětná klapka nevim zda zafunguje teplo je potvora. https://www.elektrobock.cz/rozdilovy-te ... pinac/p272
začal jsem to používat v práci a celkem se to zdá jako obstojná a levná krabička... třeba se ti to bude hodit.. možná ne ale myslím že se to do vlákna tykajici se kombinace hodí....
Myslim, že to s tím řízením kombiňáku zbytečně komplikuješ, už jenom z toho důvodu, že každá krabička je 10 W a v období temna se všechny krabičky sečtou a zaútočí.

kombiňák má spirálu ve spodní půlce, tak i kdyby jsi honil uplně studenou vodu v okruhu, tak vychladíš jen půlku bojleru.

Nicméně pokud máš u kamen něco jako níže, nikdy bys v okruhu studenou vodu motat neměl, maximálně chvilku při zatopení.

https://kamna.astranet.cz/termostaticky ... c-312-esbe
Já si myslím že ne. moje kamna běží 5 hodin denně. zbytek jsou vyhaslé, máme tak malou TZ na baráku že není nutné souvisle topit. ani to neumím :(
U kamen mam ESBE servo, k tomu řízení elektrobock na teplotu zpátečky.
na krátký okruh se ale napojit s bojlerem nelze. v tom je ta krása nic není jednoznačné a proto to necham asi tak jak to je.. kombinovaný bojler je napajen solarnim panelem 4,5 m2 a ted zimě to napojim na DS a nebo pravě vypustit solarní kapalinu a překopat okruh na to co jsem psal... tož asi tak.. složité to není je to úžasně jednoduché... a krásně mužeš řídit nahrívání bojleru dle požadavků....

No nic stejně to člověk vždy udělá podle svého ...
díky za tipy pánové...
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2538
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od NOPARasito »

Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2538
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od NOPARasito »

lemra79 píše:
KubisKV píše:Mohl bys vyfotit celou baterku? Jak to mas těma wagovkama propojeny. Nebudu psát, ze je to nanic, ale určitě při případným rozpojovani je to dost nepohodlný. Nebyl by vhodnější třeba nulovej můstek a do něj si pod šroub připojit články? Vím že šrouby můžou být zdrojem přechodů, ale na manipulaci a v menších proudech by to nemělo mít vliv

Nepohodlný na rozpojování? Co to meleš ;) Tyhle wagovky mají z boku páčku, kterou se to odjistí a krásně vytáhne, z pohledu montáže a demontáže je to uplně supr.
akubox 1.jpg
Z jakeho je matrosu ten regal??? Popr. kde je umisten???
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od willcz »

hádal bych cetris, alespoň ta horní část. spodek se zdá být svařený.

mě by spíše zajímalo jak se dá dostat k těm baterkám dole. hlavně když to má z přední strany ten okraj
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Lemrův kůň

Příspěvek od diablo007 »

lemra79 píše:
diablo007 píše:Ještě zvědavá otázka jak máš vyřešeno případně vypuštění vody z bojleru při případném čištění a výměně anodiove tyče?
Úplně jednoduše, přez pojišták, má to testovací kolečko a když ho necháš v mezipoloze, všechno vyteče (v sobotu vyzkoušeno), musí se teda povolit šroubení na teplej vodě.
U nového nejspíš ano po 5ti letech si tím nejsem jist ale aspoň to bude pojato jako vědecké pracoviště a uvidí se