Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv říj 17, 2019 4:29 am


EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěže?

Diskuze o regulátorech EP Solar

EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěže?

Příspěvekod petrd » úte říj 08, 2019 6:53 pm

Nenapadl mě lepší titulek ale EPsolar nemám a chci pro jeden pokusný FV blok koupit. No ale potřebuju zjistit jestli umí následující chování:

Vezmu 30A EPSolar, Fotovoltaika bude generovat vykon ekvivalentni např 24V/30A v poledne, já si chci maximálně 10A dávat do relativně malé baterky a 20A-30A (=zbytek dle nabiti akumulatoru..) pouštět do "modraska" Jde to vůbec ? Nebo musí vsechna energie projit "pres baterku"
Velky akumulator nechci, akumulace je pro me celkem zbytecna a tedy nechci ani velky nabijeci proud abych ji neoddelal..
Diky za info, nemuzu si toto chovani nikde jaksi potvrdit ani vyvratit...
petrd
 
Příspěvky: 27
Registrován: pát srp 09, 2019 7:56 am

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvekod petrd » stř říj 09, 2019 12:08 pm

ještě obrázek, takto si to požadované chování nějak naivně představuju.. (nebo kupovat nějaký jiný regulátor ? )
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
petrd
 
Příspěvky: 27
Registrován: pát srp 09, 2019 7:56 am

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvekod rottenkiwi » stř říj 09, 2019 12:17 pm

No predsa záleží na odpore a na nastavenom nab. prúde.
Ale neviem či náhodou EpSolar nab. prúd neignoruje.
Dělej vše, jak nejlépe dovedeš. Ale ne lépe. 4. dohoda.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Život Radko
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 2909
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvekod rva » stř říj 09, 2019 12:38 pm

Domnívám se, že toto se řeší jinak. Regulátor nic neví o tom, jaký proud jde do baterky. Regulátor ví jenom to, jaký proud do baterky posílá on. A u některých regulátorů se dá nastavit, jaký tento proud může maximálně být (U Axpertů to jde, u mého EPSolar to nejde). Ale protože na baterku jsou napojeny spotřebiče - měnič, DC zátěž a podobně, tak se proud od regulátoru rozdělí a část nabíjí baterku a zbytek jde do zátěží.
Nejlépe se proud do baterky omezuje tak, že tento proud sleduji a pokud překročí nějakou hodnotu, tak připojím nějakou zátěž. A pokud proud moc poklesne, nebo bych baterku dokonce vybíjel, tak zátěž odpojím. Já k tomuto účelu používám ECPC404/JLD404/HB404 kde jsou výstupy na 2 relátka + bočník 300A na baterce http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=1228&p=42614&hilit=hb404&sid=ba1071149f1d74b7165014f2105b2cff#p42614.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1473
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvekod petrd » stř říj 09, 2019 12:51 pm

rva píše:Domnívám se, že toto se řeší jinak. Regulátor nic neví o tom, jaký proud jde do baterky. Regulátor ví jenom to, jaký proud do baterky posílá on. A u některých regulátorů se dá nastavit, jaký tento proud může maximálně být (U Axpertů to jde, u mého EPSolar to nejde). Ale protože na baterku jsou napojeny spotřebiče - měnič, DC zátěž a podobně, tak se proud od regulátoru rozdělí a část nabíjí baterku a zbytek jde do zátěží.
Nejlépe se proud do baterky omezuje tak, že tento proud sleduji a pokud překročí nějakou hodnotu, tak připojím nějakou zátěž. A pokud proud moc poklesne, nebo bych baterku dokonce vybíjel, tak zátěž odpojím. Já k tomuto účelu používám ECPC404/JLD404/HB404 kde jsou výstupy na 2 relátka + bočník 300A na baterce http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=1228&p=42614&hilit=hb404&sid=ba1071149f1d74b7165014f2105b2cff#p42614.


Diky za info! To je asi docela vycerpavajici.
Cili Tvuj EPsolar se chova tak ze energii ze panelu rozdeli (podle nejakeho vlastniho "usudku") mezi baterie a zatez, ale explicitne tento pomer nastavit nebo omezit nejde. Nicmene kdyby byla baterie uplne nabita, pujde skoro vse do zateze - bude li zatez pripojena.
Mam axperta a chci jej rozsirit o EPsolar, u axperta jde nastavit max. nabijeci proud ale EPSolar neznam..
petrd
 
Příspěvky: 27
Registrován: pát srp 09, 2019 7:56 am

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvekod rottenkiwi » stř říj 09, 2019 1:08 pm

EPSolar nemá s úsudkom nič, delí sa to podĺa fyz. zákonov v našom Vesmíre,
bez výnimky, či je to EpSolar alebo obyčajná meď.
Dělej vše, jak nejlépe dovedeš. Ale ne lépe. 4. dohoda.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Život Radko
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 2909
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvekod kybos » stř říj 09, 2019 1:11 pm

petrd píše:ještě obrázek, takto si to požadované chování nějak naivně představuju.. (nebo kupovat nějaký jiný regulátor ? )

Tento obrázek je velice naivní. Tento solární regulátor a také většina dalších funguje jako třísvorkový. Jedna svorka je vstupní, jedna je společná a jedna výstupní. Vzhledem k jedné výstupní svorce nemohou tyto regulátory z principu rozdělit proud mezi zátěž a akumulátor. Rozdělení proudu je nutno řídit prostřednictvím změny zátěže připojené společně s akumulátorem k výstupní svorce.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>40 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1875
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvekod petrd » stř říj 09, 2019 1:29 pm

kybos píše:
petrd píše:ještě obrázek, takto si to požadované chování nějak naivně představuju.. (nebo kupovat nějaký jiný regulátor ? )

Tento obrázek je velice naivní. Tento solární regulátor a také většina dalších funguje jako třísvorkový. Jedna svorka je vstupní, jedna je společná a jedna výstupní. Vzhledem k jedné výstupní svorce nemohou tyto regulátory z principu rozdělit proud mezi zátěž a akumulátor. Rozdělení proudu je nutno řídit prostřednictvím změny zátěže připojené společně s akumulátorem k výstupní svorce.




je to mozne - jen obrazek z katalogu na me pusobi, jako ze vystup pro zatez a akumulator spolecny neni (netvrdim ze svorky na obrazku nejsou ve skutecnosti galvanicky propojene ) ... schema reg. bohuzel nemam
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
petrd
 
Příspěvky: 27
Registrován: pát srp 09, 2019 7:56 am

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvekod rottenkiwi » stř říj 09, 2019 1:37 pm

Aktivita výstupu pre záťaž sa dá zapnúť tlačidlom alebo naprogramovať.
Je istený poistkou.
Ale nedá sa reglu prikázať aby poslal 20 A do vystupu s rezistivitou 1 Ohm,
a 10 A do baterky s DC odporom 0.05 Ohma.
Naposledy upravil rottenkiwi dne stř říj 09, 2019 1:38 pm, celkově upraveno 1
Dělej vše, jak nejlépe dovedeš. Ale ne lépe. 4. dohoda.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Život Radko
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 2909
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvekod diablo007 » stř říj 09, 2019 1:38 pm

I měnič má společnou DC zbernici je pak jen otázka kde se měří proud do baterek pokud na svorce baterky tak.nebude řešit jaka je odebírána zátěž ale který to takto má.netusim
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1633
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvekod petrd » stř říj 09, 2019 1:54 pm

rottenkiwi píše:Aktivita výstupu pre záťaž sa dá zapnúť tlačidlom alebo naprogramovať.
Je istený poistkou.
Ale nedá sa reglu prikázať aby poslal 20 A do vystupu s rezistivitou 1 Ohm,
a 10 A do baterky s DC odporom 0.05 Ohma.


to chapu, ten obrazek byl jen ilustrativni, samozrejme kdyby to tak melo byt tak regl musel byt rozdelen jeste na spec. obvod pro aku a pro zatez - ja ale prave nevim jak ten konec reglu je udelany a snazim se to tady zjistit..
petrd
 
Příspěvky: 27
Registrován: pát srp 09, 2019 7:56 am

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvekod rva » stř říj 09, 2019 2:05 pm

petrd píše:Cili Tvuj EPsolar se chova tak ze energii ze panelu rozdeli (podle nejakeho vlastniho "usudku") mezi baterie a zatez

Já bych řekl, že toto řeší První Kirchhoffův zákon https://cs.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffovy_z%C3%A1kony, ale to je už na samostudium.
Regulátor dává maximum, co může a omezuje se až tehdy, když napětí baterie dosáhne horní hodnoty a neví o proudech do/z baterie. Spotřebiče si berou co potřebují a také neví nic o proudech do/z baterie. Nemají ani jak to zjistit. Zjistí to jedině měřák a nejčastěji je realizován právě pomocí bočníku. A když je měřák chytřejší, tak může něco dělat s regulátory, nebo se zátěžemi. Lepší je nechat regulátory, ať dávají maximum co můžou, aby nic nezůstalo na střeše a nalézt si spotřebiče, které se dají užitečně připojovat. Třeba ohřev boileru, popřípadě ohřev podlahy, chlazení/ohřev s pomocí klimatizace, .....
Naposledy upravil rva dne stř říj 09, 2019 2:39 pm, celkově upraveno 1
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1473
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvekod rottenkiwi » stř říj 09, 2019 2:07 pm

Však stačí kontrolovať výstup z baterky nejakým Amploc-om
a podĺa toho zvýšiť alebo snížiť prúd cez SSR, príp. nejako inak.
Dělej vše, jak nejlépe dovedeš. Ale ne lépe. 4. dohoda.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Život Radko
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 2909
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvekod petrd » stř říj 09, 2019 2:20 pm

rva píše:
petrd píše:Cili Tvuj EPsolar se chova tak ze energii ze panelu rozdeli (podle nejakeho vlastniho "usudku") mezi baterie a zatez

Já bych řekl, že toto řeší První Kirchhoffův zákon https://cs.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffovy_z%C3%A1kony, ale to je už na samostudium.
Regulátor dává maximum, co může a omezuje se až tehdy, když napětí baterie dosáhne horní hodnoty a neví o proudech do/z baterie. Spotřebiče si berou co potřebují a teké neví nic o proudech do/z baterie. Nemají ani jak to zjistit. Zjistí to jedině měřák a nejčastěji je realizován právě pomocí bočníku. A když je měřák chytřejší, tak může něco dělat s regulátory, nebo se zátěžemi. Lepší je nechat regulátory, ať dávají maximum co můžou, aby nic nezůstalo na střeše a nalézt si spotřebiče, které se dají užitečně připojovat. Třeba ohřev boileru, popřípadě ohřev podlahy, chlazení/ohřev s pomocí klimatizace, .....


ano, proud co tece z jednotne DC "sbernice" v regulatoru do baterie ani neni moc jak ovlivnit I=U/R .. . Maximalne by regl mohl nabijet baterii pres nejaky spinaci PWM prvek a to co baterie dostava procentualne omezovat, nacez by mu zustavalo vice "na sbernici" pro zatez. Tak asi ale vetsina regulatoru napr EPSolar jak chapu zatim diskuzi resena neni.

Napada me - teoreticky - A co si takovy spinaci prvek pokusne vyrobit (s diodou v opacnem smeru pro neomezene vybijeni aku) a reglu podstrcit... (?)
petrd
 
Příspěvky: 27
Registrován: pát srp 09, 2019 7:56 am

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvekod rottenkiwi » stř říj 09, 2019 2:28 pm

Záťaž je záťaž a s reglom nemá nič spoločné, ide z baterky.
To či daný el. tečie z baterky alebo z panelov regl neovplyvní.

To len slabé regle majú aj svorky na záťaž, ktoré sa napr. zapnú
na 2 hod po západe SLnka a zapnú 2 hod pred výchom S.
Dělej vše, jak nejlépe dovedeš. Ale ne lépe. 4. dohoda.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Život Radko
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 2909
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvekod rva » stř říj 09, 2019 2:44 pm

petrd píše:proud co tece z jednotne DC "sbernice" v regulatoru do baterie ani neni moc jak ovlivnit I=U/R .. . Maximalne by regl mohl nabijet baterii pres nejaky spinaci PWM prvek a to co baterie dostava procentualne omezovat, nacez by mu zustavalo vice "na sbernici" pro zatez.

Ne, ne, ne, ne. Pokud něco regulovat, tak zátěž. A tím se reguluje proud do baterie. Teda připojovat/odpojovat skokově, popřípadě pomocí pwm regulace něco, co to umožňuje (topná spirála).
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1473
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvekod DanoP » stř říj 09, 2019 3:51 pm

Niektore regulatory maju bocnik a vedia merat prud do baterie, ine sa daju dynamicky ovladat (napr. victron, studer) z BMS ktora meria prud do baterie. Niektore regulatory, ktore maju extrene meranie napatia baterie, teploty je mozne do urcitej miery "oklamat" aby znizili vystupne napatie a tym aj maximalny prud do baterie ale zas musi byt nieco co meria prud do baterie a riadi "klamanie".
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4
DanoP
 
Příspěvky: 229
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvekod petrd » čtv říj 10, 2019 6:32 am

jinak zúčastněným za podnětné rady děkuji, celkem jsem si asi udělal obrázek jak se toto řeší a jak postupovat případně dál, bohužel FV není jediná moje starost na barabizně takže buduju postupně a pokusně.
petrd
 
Příspěvky: 27
Registrován: pát srp 09, 2019 7:56 am


Zpět na EP Solar

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'